Стояк питающих линий квартир. Допустимо ли размещение в деревянной нише, в стене прихожей?

Количество просмотров - 3203
(ссылка на эту тему)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2015 года, 19:57
(ссылка на это сообщение)

Может ли контактное соединение, распределение трех фаз и ноля по квартирам, находится в деревянной нише в стене, в прихожей, в свободном доступе для жильцов квартиры, на первом этаже?

Электромонтёр (Киров, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2015 года, 20:30
(ссылка на это сообщение)

не может

СП 31-110-2003

14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных присланного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2015 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

не допускается,но такой дом существует.

Электромонтёр (Киров, Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2015 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте. как можно доказать,что прокладка подключения подъезда через собственников не допускается,и обязаны были переделать?

Электромонтёр (Киров, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2015 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

см. выше

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2015 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

спасибо

Электромонтёр (Киров, Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Июня 2015 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)

здравствуйте. мне бы узнать,рукаводствуясь каким гостом или нормативным документом ,можно заставить управляющую компанию ,убрать из прихожей эту деревянную коробочку,через которую идет питание на все этажи подъезда ?

Электромонтёр (Киров, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2015 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

  Если реконструкция эл. сетей не проводилась, то ничего сделать нельзя

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2015 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


здравствуйте. мне бы узнать,рукаводствуясь каким гостом или нормативным документом ,можно заставить управляющую компанию ,убрать из прихожей эту деревянную коробочку,через которую идет питание на все этажи подъезда ?

CП31-110-2003 п.14.10 "Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Июня 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Странная ветка [безумный]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Июня 2015 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

дом строился для военных,еще в 1958 году,ни каких реконструкций не проводилось.

Электромонтёр (Киров, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Июня 2015 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

Тогда какие могут быть претензии к ТСЖ/управляющей компании?? Документ 2003 года никакого отношения не имеет к 60-м годам. Ну или попробуйте предъявить претензии к застройщику =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Июня 2015 года, 21:02
(ссылка на это сообщение)

,можно заставить управляющую компанию ,убрать из прихожей эту деревянную коробочку,через которую идет питание на все этажи подъезда ?

Напишите в прокуратуру заявление (жалобу) , что опасно для жизни, возможен пожар,  и т.п. Обязательно проведут проверку совместно с Ростехнадзором и известят вас есть ли нарушения или нет.  

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Июня 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

  Если квартира не муниципальная, то скорее всего его же и заставят что-то делать с коробочкой, т.к. сети внутри квартиры его обременение. В лучшем случае договоритесь на реконструкцию/модернизацию с выносом стояка из квартир за счет жильцов.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Монтер-4 разряд
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Июня 2015 года, 17:17
(ссылка на это сообщение)

спасибо,порадовали.

Электромонтёр (Киров, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1178, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines