Общеобменная вентиляция помещений. Отключение при пожаре вытяжного вентилятора в туалете

Количество просмотров - 4147
(ссылка на эту тему)
Veb
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2015 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Экспертиза сделала, общее замечание про отключение вентиляции при пожаре согласно п.12.3 СП60.13330.2012. У нас (электротехнической группы) встал вопрос, необходимо ли отключать вентиляторы в туалете, группа ОВ сказала, что это независимая вентиляция (сразу на крышу), то есть отключайте искать ничего не будем. Но может быть есть какое нибудь дополнение к СП, которое этот казус убирает, т.к. обычно эти вентиляторы включаются от обычных выключателей установленных около световых выключателей и подключены к осветительной или розеточной сети. Да и не понятно чем они навредят при пожаре, а вот расход аппаратной и кабельной продукции очевиден.

Проектировщик (Пенза, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2015 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

Вообще-то, ничего независимого нет. Поэтому, вся вентиляция должна отключаться по сигналу пожарной сигнализации.

Одно время, в замечания писали, то что сплит-системы не отключаются при "пожаре". Отбились, т.к. "они не создают возможность поступления свежего воздуха в очаг пожара ...". А что касалось вентиляции ( вплоть до настенной тарахтелки в туалете) то она должна отключаться, т.к. "она создает движение воздуха и может быть причиной .." и т.д.

Единственной отмазкой могло быть, если у электриков в проекте во ВРУ (РУ, ШР и т.д.) предусматривалась возможность полного отключения э/э для объекта. Только это помогало. В остальных случаях - шкаф для вентиляции, а в нем контактор, подключенный к пожарной сигнализации через "их" "сухой" контакт .

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Veb
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2015 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


Единственной отмазкой могло быть, если у электриков в проекте во ВРУ (РУ, ШР и т.д.) предусматривалась возможность полного отключения э/э для объекта. Только это помогало. В остальных случаях - шкаф для вентиляции, а в нем контактор, подключенный к пожарной сигнализации через "их" "сухой" контакт .

Теперь этим и будем заниматься, для этих тарахтелок сделаем отдельный щит и на вводной автомат повесим независимый расцепитель.

Проектировщик (Пенза, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2015 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

.... Теперь этим и будем заниматься, для этих тарахтелок сделаем отдельный щит и на вводной автомат повесим независимый расцепитель. ....


Добавьте еще дифзащиту для двигателя вентилятора, тепловую со всеми приблудами и времязависимыми характеристиками, фазочувствительную защиту и т.д. Чего мелочиться то ..  [подмигиваю]   [доволен]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Veb
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2015 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

А куда без этого двигатель есть двигатель плавный пуск для двигателей менее 100Вт и преобразователь частоты для более 100Вт, а то как бы человека не засосало [улыбка]

Смех смехом, а с нормами чушь какая то, а если в квартирах? По любому почти у каждого в туалете вентилятор. А если ПОЖАР! Даже страшно представить как сильно из-за этого начнет распространяться огонь. И вообще правомерно ли устанавливать такую страшную вещь в квартире, ведь когда ты принимаешь квартиру там просто дырка в стене под декоративную решетку.

Проектировщик (Пенза, Россия)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2015 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

 
... с нормами чушь какая то, ....


Так такие же противоречия сплошь и рядом ...

Вы удивляетесь на счет квартир. Когда-то и до квартир эти требования дойдут. "Еще не вечер ......."  [улыбка]

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Октября 2015 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Слова имеют значение. Читайте внимательно п.12.3 СП60.13330.2012 и будет вам счастье:
"Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование...."
Для помещений с мокрыми процессами - в туалете, например - сигнализация не ставится (молчу про пожаротушение).

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Октября 2015 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Так есть туалеты с пожарной сигнализацией (чтоб не курили). К тому же туалетная дверь не герметичная и может создавать движение воздуха в смежном помещении.

У нас была ситуация - куча помещений, в том числе туалет с независимой вытяжкой. Независимая потому что отдельно от всех других вентсистем работает (включается и выключается).
Однако кнопку у выхода из здания поставили общую и по ней отрубаются ВСЕ венсистемы, включая эту туалетную. Плюс при пожаре отключаются так же ВСЕ вентсистемы.
Неужто сложно поставить в цепь один размыкающий контакт?

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1605, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines