Питание одной опоры от существующей опоры уличного освещения. Как выполнить отпайку?

Количество просмотров - 2539
(ссылка на эту тему)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2015 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток, дали задание на проектирование уличного освещения, а конкретно нужно осветить пару пешеходных переходов, в технических условиях условия таковы - "Точка подключения питающей кабельной линии уличного освещения - существующая опора уличного освещения". В тех задании так же указано что запитать эти опоры нужно по земле, но существующие опоры освещения состоят из ВЛ. Так же пешеходные переходы расположены вдали друг от друга, так что решено было (не мной) запитать новые опоры от рядом стоящих опор. Вопрос такой, сможет ли кто подсказать советом/технологией как всё это делается, я так понимаю нужно делать отпайку и вести кабель в землю, существующие сети 0,4кВ, но как это осуществляется, берётся 1 фаза и ноль и напрямую к столбу освещения, ну там соответственно через средства защиты и распред коробку. Помогите знаниями, обучите молодёжь =).

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

берётся 1 фаза и ноль и напрямую к столбу освещения

как написано в ту , так и надо сделать. Кабель ВБбШв (соответствующего сечения) - Фаза, PEN или (PE,N) в земле в траншее (надо посмотреть топосъёмку).
-

Инженер (Омск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июня 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

  Вам надо узнать как выполнена ВЛ, которой вы будете подключаться (СИП или голый провод, сечение магистрали), в зависимости от этого выберите соответствующие ответвительные зажимы, установите на от опоре ответвления ящичек с защитной аппаратурой. Затем по опоре кабелем вниз пойдете, незабывая защитить его стальной трубой на высоту 2м (лучше 2,5м) от земли вверх и на 0,3м от земли вниз, и ведите траншею к проектируемым светильникам.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июня 2015 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

  ПУЭ п.6.3.29. В местах перехода кабельных линий к воздушным рекомендуется предусматривать отключающие устройства, установленные на опорах на высоте не менее 2,5 м. Установка отключающих устройств не требуется в местах кабельных выходов из пунктов питания наружного освещения на опоры, а также переходов дорог и обходов препятствий, выполняемых кабелем.

  ПУЭ п.2.3.15 ...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ваттман
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июня 2015 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо! А вот ещё такой вопрос, можно ли не ставить средства защиты на опоре ответвления, а поставить их уже внутри проектируемой опоры, в смотровом окне рядом с распред коробкой?

Инженер-проектировщик (Нягань, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июня 2015 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

  Читаем еще раз пункт 6.3.29
  Затем п. 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.

30м - длина "по проводке", и как я вижу, в Вашем случае этот пункт не подходит.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

  Еще ПУЭ п 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

  Мое личное мнение - т.к. у Вас достаточно протяженная линия получается и, возможно, разветвленная, то я бы взял с PEN проводника линии 2 присоединения и проложил бы 3 жильный кабель L, PE и N.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июня 2015 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

А вот ещё такой вопрос, можно ли не ставить средства защиты на опоре ответвления, а поставить их уже внутри проектируемой опоры, в смотровом окне рядом с распред коробкой?

Посмотрите темы: подключение светильников наружного освещения., помощь наружное освещение.

Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме: