Здравствуйте!
Согласно какому нормативному документу обозначаются кабели на планах расположения средств автоматизации?
Например К - контрольный, А - аналоговый, Н - силовой(низковольтное оборудование) и т.д., где это написано???

Инженер (Волгоград, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

по ГОСТ 21.408-2013 понятия кабель на плане нет...есть проводка электрическая или трубная...
ГОСТ 21.408-2013 п. 5.6.2.4,
при этом жгутам проводов, проложенных в трубах, рекомендуют присваивать порядковые номера.
коробам - порядковые номера с приставкой К, например 1К, 2К...
трубные проводки и пневмокабели рекомендуют нумеровать с ведущим нулем, например 01, 02...

Поскольку данный ГОСТ является рекомендательным для техрегламента о безопасности зданий....если нет четкого указания об оформлении документации....нумеруйте как весь мир это делает)

Скорее всего такая рекомендация по обозначению кабелей написана в каком-то РМ от монтажавтоматики...типа рекомендаций как выполнять какие-то схемы СА

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

нигде не видел таких норм. Вроде видел нечто подобное, но там было рекомендовано обзывать кабели по оборудованию.
Например прибор давления РТ-3432, от него кабель Р3432. Если надо два кабеля, то с индексом: Р3432.1 и Р3432.2. Вместо точки так же используют тире и слеш.
При такой нумерации проще понять откуда кабель идет - самим проще "читать" план.
Коробки делим часто на аналоговые (AJB) и дискретные (DJB), от них кабели соответственно AJxx и DJxx, где хх - номер коробки данного типа в проекте.
В больших комплексах иногда полезно каждый "кусочек" нумеровать заново, в этом случае и приборы и коробки имеют свой индекс "кусочка" в начале, например 01-РТ-3432. Ну и кабели тоже соответственно меняются немного. А еще у некоторых заводов (особенно Роснефть) есть свои внутренние правила обозначения и оборудования и кабелей.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Виталий Г. Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за ответ, значит так и будем делать 5К-2: первая цифра - номер оборудования, Буква - например к(контрольный), цифра 2 - номер датчика на этом оборудовании. Полагаю так можно сделать)

Инженер (Волгоград, Россия)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2015 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

да, у энергетиков есть свои методы "шифровки" - система KKS.
Если Вас не "загрузили" определенными правилами и если это не техперевооружение, когда старое снимаю а на это место ставят новое, то обозначайте как Вам удобно, только опишите свои методы.
В каком-то РТМ (кажется, не помню точно) была Рекомендация....
общее как во всем мире кабель W, дальше 0 - 6кВ; 1- 0,69 кВ АС; 2 - 230 В АС силовой; 3 - 230 В АС контрольный;....5 - измерительные...и т.д., потом номер цеха, узла или установки...через точку номер кабеля, если параллельные....в общем, кто как хочет...

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2015 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации".

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июня 2015 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Согласно какому нормативному документу обозначаются кабели на планах расположения средств автоматизации?
Например К - контрольный, А - аналоговый, Н - силовой(низковольтное оборудование) и т.д., где это написано???

Кабели на планах имеют такое обозначение, как на схемах соединений и подключений внешних проводок или в кабельном журнале.

? (Минск, Беларусь)
А. Петрович
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июня 2015 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)

Кабели на планах имеют такое обозначение, как на схемах соединений и подключений внешних проводок или в кабельном журнале.

Собственно, да. На плане либо поток, либо отдельный кабель ГОСТ 21.408-2013 п.5.7. Сами кабели в схемах соединений

Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Виталий Г. Л.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Июня 2015 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Supermaksik, спасибо, я нашел в этом РТМ то, что искал!!!

Инженер (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1508, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines