Трехфазная сеть при питании однофазных нагрузок. Расчёт потерь напряжения?

Количество просмотров - 5939
(ссылка на эту тему)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июня 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать потери напряжения при такой схеме (во вложении). Щитки с однофазной нагрузкой запитываются шлейфом от кабеля АВБбШВ 5х25.
* Схема.pdf
(16.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]

Инженер (Москва, Россия)
Энергопро
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июня 2015 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

3,6% у последнего потребителя. При С=44

Проектировщик (Заречный, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июня 2015 года, 16:27
(ссылка на это сообщение)

У меня получилось примерно такое же число, можно какую-то ссылку по каким формула производили расчет, хочу проверить правильно ли я все подставила в формулы.

Ещё есть вариант, после второго щита (ЩС2), проложить шлейф кабелем АВБбШв 5х16 (вместо АВБбШв 5х16) , вот здесь возникает затруднения с расчетами, что можете подсказать?

Инженер (Москва, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Июня 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Исправляюсь *вместо 5х25

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июня 2015 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Я не знаю как считали вы, но по Кноррингу формулы 12.28-12.30
дельта Uа=3,64%
дельта Uв=5,3%
дельта Uc=1,42%

Вывод, разгружайте фазу В и считайте по новой

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Июня 2015 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

вот здесь возникает затруднения с расчетами


Никаких затруднений, см. выше

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Июня 2015 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Кнорринг какого года издания у Вас?

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Июня 2015 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Г.М Кнорринг, И.М. Фадин, В.Н Сидоров
Справочная книга для проектирования электрического освещения 2-е издание переработанное и дополненное
Санкт-Петербург Энергоатомиздат 1992

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Июня 2015 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, буду завтра разбираться)

Инженер (Москва, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Июня 2015 года, 10:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, скажите пожалуйста какой коэффициент С Вы брали, для получения таких значений
дельта Uа=3,64%
дельта Uв=5,3%
дельта Uc=1,42%

Если брать из таблицы 12.46 по Кноррингу, то там для сети 380/220 для алюминиевых проводников С=44 и значения получаются
дельта Uа=1,3%
дельта Uв=1,8%
дельта Uc=0,5%,
а если брать сеть 220/127 для алюминиевых проводников С=14,7, то значения получаются такие же как у Вас.
На схеме не отмечено, но питающая сеть от ВРУ 380/220, что то я совсем запуталась, какой брать коэффициент С, если однофазная нагрузка питается от трехфазной сети?

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Июня 2015 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

стр. 307 коэф. С=15,5 сразу после формулы 12.30

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Июня 2015 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Да, я тоже на них обратила внимание, но откуда взялись эти значения, ведь их в таблице нет.

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Июня 2015 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

видимо такие коэф. при не симметричной нагрузке

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Aliona Sar
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Июня 2015 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

А если после третьего щитка шлейф тянуть кабелем меньшего сечения, например АВБбШв 5х16, то потери в фазах необходимо просто сложить
Например дельта Uфа=(4*40/15,5*25)+(4*122/15,5*16)+(4*179/15,5*16) - мне кажется, что это не правильно

Инженер (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 03 Июня 2015 года, 19:52
(ссылка на это сообщение)

ну почему же? Можно пойти другим путем, посчитать токи в ветвях, сопротивления, составить схему замещения и решить задачу таким путем, несколько сложнее но зато очень верно [улыбка]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 273, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines