Трансформатор тока Т-0,66 в сети 10 кВ. Использование для устройств РЗА Сириус и IPR-А?

Количество просмотров - 6029
(ссылка на эту тему)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июня 2015 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

добрый день интересует вопрос по поводу возможности и правильности при использовании трансформаторов тока 0,66 в сети 10 кВ.
для устройств РЗА (МТЗ и ТО) сириус и IPR-A, завод изготовитель ТП предлагает в ячейки сименс установить ТШ-ЭК-0,66 М1А110.
Скажите пожалуйста товарищи правильным ли будет такое решение??
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2015 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

завод изготовитель ТП предлагает

Как они сами подобное решение аргументируют?
ПУЭ 4.1.2. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2015 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

аргументируют тем что данный ТТ будет использоваться как встроенный...
по поводу термической и динамической стойкости аргументируют что первичной обмотки является шина...
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июня 2015 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

ТТ будет использоваться как встроенный...

И отсюда следует?

Парируйте тем, что любое оборудование должно выбираться в соответствие рабочему напряжению.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2015 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

а в случае если его монтировать на кабель? если взять ячейки сименс то там трансформаторы тока почти все на 0,72 кВ... вот здесь и берут сомнения... вот к примеру трансформатор тока монтируемый на токопроводе 4MC70 32
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июня 2015 года, 07:52
(ссылка на это сообщение)


аргументируют тем что данный ТТ будет использоваться как встроенный...
по поводу термической и динамической стойкости аргументируют что первичной обмотки является шина...
или я что-то не знаю, или ребята близки к изобретению чего-то недоступного [безумный]

из ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока.Общие технические условия:
Таблица 5, п.2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - Для номинального напряжения 0,66 кВ — 0,72
и кому какое дело: встроенный он или нет [озадачен]

Проектант (Самара, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июня 2015 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

 
ТШ.png
 
* ТШ.png
(42.38 Кб, 780x624)  [скачать]  [загрузок: 1018]

Как видно из чертежа, расстояние между токоведущими частями первичной обмотки и выводами вторичной обмотки обмотки - менее 80мм. А допустимое расстояние для сетей 10кВ, взятое из ПУЭ, "несколько" превышает эту цифру. Я бы не согласился принять такой объект даже в случае наличия документа типа "Мы, нижеподписавшиеся...", в котором всю ответственность за последствия производитель берет на себя. Даже если испытание выдержит, то в эксплуатации во временем пробить может: влага и пыль помогут.
А фирма-то хоть солидная? Сейчас такими делами много случайных людей занимается. Сплошь и рядом что-то похожее изобретают.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июня 2015 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

см. здесь
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июня 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

уважаю работников СЗТТ, но поверьте - такое письмо является "фиговым" листом при разборе произошедшей аварии [рыдаю]
даже не по причине установленных ТТ...

Проектант (Самара, Россия)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 05 Июня 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Завод изготовитель БНК-Азов, трансформаторы тока будут устанавливаться на кабель 10 кВ, именно на кабель... и будут предназначены для РЗА
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Июня 2015 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

именно на кабель...

В первый раз встречаюсь с такой практикой. Ни у "супостатов", ни у российских производителей не видывал такого. Вы заказчик, а значит, всегда правы. Поставьте условие: пусть ставят нормальные трансформаторы тока и точка. А "рацуха" с ТТ на 0,66кВ в ячейке 10кВ принесет больше вреда, чем пользы.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Июня 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

[шок] а это не ТТ нулевой последовательности?
если он, тогда других там не ставят...
могу в понедельник кучу фоток показать о подобных существующих [крутой]

Проектант (Самара, Россия)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 07 Июня 2015 года, 22:50
(ссылка на это сообщение)

а это не ТТ нулевой последовательности?

Я сам поначалу так подумал. Но, судя по маркировке обмоток на фото, это не так. Или марка трансформатора тока указана неточно:
ТШ-ЭК-0,66 М1А110


? (Санкт-Петербург, Россия)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 08 Июня 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Нет, это не ТТ нулевой последовательности. ТТ нулевой последовательности будут ТЗЛЭ-125...
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Июня 2015 года, 14:09
(ссылка на это сообщение)

Господа, а подскажите как выбрать коэффициент трансформации ТТ ТЗНП?
Линия 6 кв, оборудование выбрано на ток 630А.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines