Трансформатор тока Т-0,66 в сети 10 кВ. Использование для устройств РЗА Сириус и IPR-А?
|
Количество просмотров - 6270
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Filantrop

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
добрый день интересует вопрос по поводу возможности и правильности при использовании трансформаторов тока 0,66 в сети 10 кВ. для устройств РЗА (МТЗ и ТО) сириус и IPR-A, завод изготовитель ТП предлагает в ячейки сименс установить ТШ-ЭК-0,66 М1А110. Скажите пожалуйста товарищи правильным ли будет такое решение??
|
|
|
|
Diego
|
завод изготовитель ТП предлагает Как они сами подобное решение аргументируют? ПУЭ 4.1.2. Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т.п.), так и по условиям работы при коротком замыкании (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Filantrop

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
аргументируют тем что данный ТТ будет использоваться как встроенный... по поводу термической и динамической стойкости аргументируют что первичной обмотки является шина...
|
|
|
|
Diego
|
ТТ будет использоваться как встроенный... И отсюда следует? Парируйте тем, что любое оборудование должно выбираться в соответствие рабочему напряжению.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Filantrop

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
а в случае если его монтировать на кабель? если взять ячейки сименс то там трансформаторы тока почти все на 0,72 кВ... вот здесь и берут сомнения... вот к примеру трансформатор тока монтируемый на токопроводе 4MC70 32
|
|
|
|
Проектант 63
|
аргументируют тем что данный ТТ будет использоваться как встроенный... по поводу термической и динамической стойкости аргументируют что первичной обмотки является шина...
или я что-то не знаю, или ребята близки к изобретению чего-то недоступного из ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока.Общие технические условия: Таблица 5, п.2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ - Для номинального напряжения 0,66 кВ — 0,72и кому какое дело: встроенный он или нет
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Mr. energo
|
Как видно из чертежа, расстояние между токоведущими частями первичной обмотки и выводами вторичной обмотки обмотки - менее 80мм. А допустимое расстояние для сетей 10кВ, взятое из ПУЭ, "несколько" превышает эту цифру. Я бы не согласился принять такой объект даже в случае наличия документа типа "Мы, нижеподписавшиеся...", в котором всю ответственность за последствия производитель берет на себя. Даже если испытание выдержит, то в эксплуатации во временем пробить может: влага и пыль помогут. А фирма-то хоть солидная? Сейчас такими делами много случайных людей занимается. Сплошь и рядом что-то похожее изобретают.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|
Проектант 63
|
уважаю работников СЗТТ, но поверьте - такое письмо является "фиговым" листом при разборе произошедшей аварии даже не по причине установленных ТТ...
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Filantrop

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Завод изготовитель БНК-Азов, трансформаторы тока будут устанавливаться на кабель 10 кВ, именно на кабель... и будут предназначены для РЗА
|
|
|
|
Mr. energo
|
именно на кабель... В первый раз встречаюсь с такой практикой. Ни у "супостатов", ни у российских производителей не видывал такого. Вы заказчик, а значит, всегда правы. Поставьте условие: пусть ставят нормальные трансформаторы тока и точка. А "рацуха" с ТТ на 0,66кВ в ячейке 10кВ принесет больше вреда, чем пользы.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Проектант 63
|
![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif) а это не ТТ нулевой последовательности? если он, тогда других там не ставят... могу в понедельник кучу фоток показать о подобных существующих
|
Проектант (Самара, Россия)
|
|
|
Mr. energo
|
а это не ТТ нулевой последовательности? Я сам поначалу так подумал. Но, судя по маркировке обмоток на фото, это не так. Или марка трансформатора тока указана неточно: ТШ-ЭК-0,66 М1А110
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Filantrop

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нет, это не ТТ нулевой последовательности. ТТ нулевой последовательности будут ТЗЛЭ-125...
|
|
|
|
Grey-rnd
|
Господа, а подскажите как выбрать коэффициент трансформации ТТ ТЗНП? Линия 6 кв, оборудование выбрано на ток 630А.
|
Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
|
|
|
|