Размещение ВРУ под землёй. Опыт проектирования

Количество просмотров - 1889
(ссылка на эту тему)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июня 2015 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Возможно это из области фантастики, но мне как-то рассказывали что такие вещи уже существуют...
Интересуют специальные ВРУ для размещения под землёй. Т.е. как я понимаю, само ВРУ закапывается в землю и за счёт конструктива (подъёмная панель) может обслуживаться на поверхности.

Заказчик хочет чтобы всё было скрыто и не даёт места на установку каких либо доп.строений... Но и строить коллектора не собирается...

Может кто-то сталкивался с такими вещами?

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Июня 2015 года, 17:15
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, такое размещение ВРУ будет противоречить п.4.1.28 ПУЭ.
В подобной ситуации мы выполняли подземную электрощитовую в которой размещали ВРУ. Правда, там еще и шкаф автоматики размещался.
Заказчика такой вариант устроил, экспертизу - тоже.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Июня 2015 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

Согласен с Андрей-86  - только подземное помещение с соответствующей гидроизоляцией и защитой от паводковых вод... Бывают случаи, когда речь о ВРУ громкая и выкрутиться можно иначе... Если не жалко подробностей то что и для чего?

? (Петрозаводск, Россия)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июня 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Андрей-86, ПТЗ рассказываю более подробно - на территории ВДНХ в Москве сейчас активно ведутся строительные работы и недавно руководство во время очередной проверки стройки, пришло к выводу что стоящие ВРУшки портят своим видом общую картину и не приемлемы.
Ген.директор энергосетевой компании ОЭК предложил руководству ВДНХ выполнить ВРУшки как на каком-то объекте... Якобы есть уже такой объект в Москве с подземными ВРУ и с пневмоприводом панелей управления... Я скоро поеду посмотреть на это чудо инновации) Пофоткаю и выложу  здесь.

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Июня 2015 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Solncev, любопытно будет посмотреть на это ВРУ, но, я полагаю, что оно в любом случае его применение будет противоречить ПУЭ. Таким образом, если вам ваш проект будет необходимо согласовывать в экспертизе или с эксплуатацией - у вас могут возникнуть проблемы с экспертами.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июня 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)


Solncev, любопытно будет посмотреть на это ВРУ, но, я полагаю, что оно в любом случае его применение будет противоречить ПУЭ. Таким образом, если вам ваш проект будет необходимо согласовывать в экспертизе или с эксплуатацией - у вас могут возникнуть проблемы с экспертами.

В России всё решаемо)

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Июня 2015 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Будет интересно посмотреть на сие чудо! Ждем.
А там точно какие-то панели с рубильниками, автоматами, учетом, или что попроще? Когда в студенчиские годы в каком-то учебнике по электроснабжению видел упоминания о подземных ответвительных то ли ящиках, то ли пунктах именно для сетей 0,4. Причем в главах с городскими сетями. Еще тогда удивило, а почему например КЛ-209... Заморачиваться не стал и забыл об этом. Сейчас вспомнил, а марка (или обозначение) видимо навсегда затерялось в моих воспоминаниях. Может кто ещё про такое слыхал?

? (Петрозаводск, Россия)
Proekt_mgn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Июня 2015 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Как это все обслуживать? Построят "Электропомещение" под землей с гидроизоляцией...

Инженер-конструктор (Магнитогорск, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Июня 2015 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Proekt_mgn, на том объекте, где мы это делали, если мне не изменяет память, было построено помещение размером 3х3 метра, по одной стороне лестница вниз, вроде бы говорили о том, что лестницу закрывать щитом. Выглядело это, если не ошибаюсь, примерно так, как показано во вложении. Ну или похоже очень. Прошло уже несколько лет с тех пор, да и не я занимался конструктивом данного сооружения.
el-shit.jpg
 
* el-shit.jpg
(8.18 Кб, 221x202)  [скачать]  [загрузок: 262]

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июня 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Скинули мне документацию по данным ВРУшкам, но как я понял это предназначено для кабелей небольшого сечения и маленьких нагрузок.
* SE_Техническое описание.pdf
(4501.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]
M SE 50 STa-03.JPG
 
* M SE 50 STa-03.JPG
(97.95 Кб, 635x756)  [скачать]  [загрузок: 267]

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Андрей-86
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2015 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Судя по описанию, там есть решение для 130кВт и вводных кабелей 5х150 (MS SE 80). Мне кажется, что если уж у вас нагрузки больше - стоит все-таки применить какое-то более стандартное решение.

Инженер-проектировщик КИПиА (Москва, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Июня 2015 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

Интересная печка! Вполне разумно. Интересно, а под конкретные задачи и схемы можно самому перебрать или заказывать у производителя? К примеру, если нужно учет вставить?

? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Июня 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

За деньги в этом случае все можно)

З.Ы. Вылитая печка [доволен]

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Solncev
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Июня 2015 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Съездить в живую посмотреть исполнение так и не получилось - нету времени. А сама идея отвалилась, т.к. требуемые мощности ВРУ на ВДНХ около 1МВт. Но я немного просветился и теперь знаю, что такие вещи существуют) Всем спасибо за участие в обсуждении!

Главный инженер проектов (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Апреля 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Решения по подземным РУ не являются чем-то уникальным.
В параллельной ветке выкладывал материалы по подземным КТП заводского исполнения
https://www.proektant.org/index.php?topic=36018.0

ВРУ - то же самое, но без стороны 6 кВ и силовых трансформаторов.

ЭЗОИС Вам поможет.

Технический директор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines