Сообщение #46 : 21 Июля 2017 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

3. В сети 0,4 по заземляющему проводнику и заземлителю токи КЗ не потекут.

Почему не потекут? Прекрасно потекут при однофазном КЗ и оборванном PEN-проводнике. И сопротивление 4 Ом - это максимально допустимое, а реальное может быть намного меньше, если хорошо сделанное да после дождичка, вот вам и 0,1 Ом и 2200А ток КЗ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #47 : 21 Июля 2017 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)


Тогда отвечаю:
2. ... это делает ПУЭ п.1.7.113.
3. В сети 0,4 по заземляющему проводнику и заземлителю токи КЗ не потекут.

По 2. Значит что-то недопонимаем.
По 3. Потекут, но будут много меньше, в соответствии с отношением Rpen/Rзаз  (в первом приближении). Если это так, то зачем делать Заземлитель нейтрали больше, чем нужно по механической прочности?
"вот вам и 0,1 Ом и 2200А ток КЗ"  На ПС 220 кВ с полной сеткой и штырями на 3 га не всегда достигается...  [смех]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #48 : 21 Июля 2017 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

чтобы получить 0,1 Ом, нужно сложить сопротивление контура ЗУ у ТП и у потребителя, добавить сопротивление фазного проводника, а это уж очень вряд ли.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #49 : 21 Июля 2017 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)



Тогда отвечаю:
2. ... это делает ПУЭ п.1.7.113.
3. В сети 0,4 по заземляющему проводнику и заземлителю токи КЗ не потекут.

По 2. Значит что-то недопонимаем.
По 3. Потекут, но будут много меньше, в соответствии с отношением Rpen/Rзаз  (в первом приближении). Если это так, то зачем делать Заземлитель нейтрали больше, чем нужно по механической прочности?

именно об этом и речь! с этим и хочу разобраться при помощи коллег-форумчан.
по п. 3, конечно потекут, но незначительные, ими можно пренебречь в контексте нашей темы, об этом я тоже писал.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #50 : 21 Июля 2017 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)


именно об этом и речь! с этим и хочу разобраться при помощи коллег-форумчан.
по п. 3, конечно потекут, но незначительные, ими можно пренебречь в контексте нашей темы, об этом я тоже писал.
Как это ими пренебречь? Если все зависит от соотношения PEN и ЗУ. О чем я  и писал, что ток пойдет по пути меньшего сопротивления. Значит выбор надо делать по ПУЭ и а не говорить, что ПУЭ пишет, если так все ровно ток не пойдет.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #51 : 21 Июля 2017 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

О чем я  и писал, что ток пойдет по пути меньшего сопротивления.

Ток разделится и пойдет по обоим сопротивлениям обратно пропорционально величине сопротивления (законы Кирхгофа и Ома)

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #52 : 21 Июля 2017 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)


О чем я  и писал, что ток пойдет по пути меньшего сопротивления.

Ток разделится и пойдет по обоим сопротивлениям обратно пропорционально величине сопротивления (законы Кирхгофа и Ома)

и соотношение сопротивлений ПЕН и суммы ЗУ у потребителя и на ТП несравнима
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #53 : 21 Июля 2017 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)



О чем я  и писал, что ток пойдет по пути меньшего сопротивления.

Ток разделится и пойдет по обоим сопротивлениям обратно пропорционально величине сопротивления (законы Кирхгофа и Ома)

и соотношение сопротивлений ПЕН и суммы ЗУ у потребителя и на ТП несравнима
ЗУ параллельно подключены или не?


О чем я  и писал, что ток пойдет по пути меньшего сопротивления.

Ток разделится и пойдет по обоим сопротивлениям обратно пропорционально величине сопротивления (законы Кирхгофа и Ома)

Ладно верно)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: 1 2 3 [4]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1173, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines