Здание второй категории. Обязательно ли ставить ЩАО?

Количество просмотров - 4959
(ссылка на эту тему)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 20 Августа 2015 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Борис из ваших ссылок нечего утверждаемое вами не следует
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 20 Августа 2015 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Раз тут возникла дискуссия попрошу помощи
переведите с русского на русский п. 560.9.7 ГОСТ 50571.5.56-2013 что значит "постоянно не заняты"?

Например горячий цех столовой ( в котором обязано присутствовать резервное освещение ), можно ли запроектировать часть светильников рабочего + часть аварийного (общее кол. светильников дает нормируемую освещенность) и управлять ими при помощи выключателей у входа в помещение?
Естественно цепи рабочего и аварийного освещения получают питание от разных щитов. Щит АО подключен к ВРУ с АВР.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 20 Августа 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)


Раз тут возникла дискуссия попрошу помощи
переведите с русского на русский п. 560.9.7 ГОСТ 50571.5.56-2013 что значит "постоянно не заняты"?

Например горячий цех столовой ( в котором обязано присутствовать резервное освещение ), можно ли запроектировать часть светильников рабочего + часть аварийного (общее кол. светильников дает нормируемую освещенность) и управлять ими при помощи выключателей у входа в помещение?
Естественно цепи рабочего и аварийного освещения получают питание от разных щитов. Щит АО подключен к ВРУ с АВР.

судя по всему, где нет постоянно пребывающих людей....
честно говоря, делаю выключатели у входа для обоих видов освещения, претензий не было...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 21 Августа 2015 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

я утверждаю что щиты АО и РО должны быть разные независимо от категории здания(эл.снаб.),т.к. ПУЭ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
6.1.21Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. разные цепи питания!
6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Эксперт (Омск, Россия)
M1s4n
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 21 Августа 2015 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)





как быть с п.6.1.25 который я приводил ранее?

Инженер (Норильск, Россия)
Монтажник!
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 21 Августа 2015 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Скажем так. При проектированиии Аварийного Освещения необходимо руководствоваться не ПУЭ.,а другими нормативами. На законодательном уровне(законы нужно соблюдать) требования к АО и Освещ. Эвакуации указаны в ФЗ 123,384. ;-)

Эксперт (Омск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 21 Августа 2015 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

(законы нужно соблюдать)

Оставьте подобную аргументацию для ваших клиентов.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 21 Августа 2015 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)

На законодательном уровне

Вы законодательство сначала изучите, эксперт
С уважением. Волк
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 24 Августа 2015 года, 19:17
(ссылка на это сообщение)

Это что ж такое получается - ПУЭ не смотрим совсем? Нуууууууууу мы так не договаривались. ПУЭ - это выстраданный, я думаю документ для проектировщиков и для эксплуатации и других.

? (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 25 Августа 2015 года, 06:16
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ можно и нужно использовать, но в части тех норм, которые не отражены в более современных нац. стандартах 50571, ф.з. и т.д.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 24 Февраля 2016 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009
560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга.


Маленько не понял. Если светильник с АКБ, можно ли по данному ГОСТу запитать его от щита рабочего освещения?
Чуть выше написано, что "на автономные светильники не распространяются требования пунктов 560.9.1-560.9.4".
Про 560.9.8 ничего не сказано.

Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 25 Февраля 2016 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, по твоей просьбе отписываюсь.
Пункт 560.9.8 к  разрешению или запрету питания от щита рабочего освещения не имеет никакого отошения, в этом пункте обсуждаются системы управления (в т.ч. локальные сети). Про источники систем безопасности (в т.ч. эвакуационного освещения) описано в подразделе 560.6. Если руководствоваться требованиями данного стандарта, то нет оснований считать для светильников с автономными АБ цепями безопасности цепи за пределами светильников. Следовательно, в рамках данного стандарта нет оснований запрещать питание таких групп от рабочего щита. Но есть еще наши старые нормы, в частности СП 31-110, а так же, что главное, мнение ГГЭ, которая не допускает такое решение
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 26 Февраля 2016 года, 05:18
(ссылка на это сообщение)

Пункт 560.9.8 к  разрешению или запрету питания от щита рабочего освещения не имеет никакого отошения, в этом пункте обсуждаются системы управления (в т.ч. локальные сети).

Спасибо!!!
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1514, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines