Здание второй категории. Обязательно ли ставить ЩАО?
|
Количество просмотров - 4959
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Vоlk
|
Борис из ваших ссылок нечего утверждаемое вами не следует
|
|
|
|
Роспроект
|
Раз тут возникла дискуссия попрошу помощи переведите с русского на русский п. 560.9.7 ГОСТ 50571.5.56-2013 что значит "постоянно не заняты"?
Например горячий цех столовой ( в котором обязано присутствовать резервное освещение ), можно ли запроектировать часть светильников рабочего + часть аварийного (общее кол. светильников дает нормируемую освещенность) и управлять ими при помощи выключателей у входа в помещение? Естественно цепи рабочего и аварийного освещения получают питание от разных щитов. Щит АО подключен к ВРУ с АВР.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
Раз тут возникла дискуссия попрошу помощи переведите с русского на русский п. 560.9.7 ГОСТ 50571.5.56-2013 что значит "постоянно не заняты"?
Например горячий цех столовой ( в котором обязано присутствовать резервное освещение ), можно ли запроектировать часть светильников рабочего + часть аварийного (общее кол. светильников дает нормируемую освещенность) и управлять ими при помощи выключателей у входа в помещение? Естественно цепи рабочего и аварийного освещения получают питание от разных щитов. Щит АО подключен к ВРУ с АВР.
судя по всему, где нет постоянно пребывающих людей.... честно говоря, делаю выключатели у входа для обоих видов освещения, претензий не было...
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Монтажник!

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
я утверждаю что щиты АО и РО должны быть разные независимо от категории здания(эл.снаб.),т.к. ПУЭ АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 6.1.21Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников. разные цепи питания! 6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
|
Эксперт (Омск, Россия)
|
|
|
M1s4n
|
как быть с п.6.1.25 который я приводил ранее?
|
Инженер (Норильск, Россия)
|
|
|
Монтажник!

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Скажем так. При проектированиии Аварийного Освещения необходимо руководствоваться не ПУЭ.,а другими нормативами. На законодательном уровне(законы нужно соблюдать) требования к АО и Освещ. Эвакуации указаны в ФЗ 123,384. ;-)
|
Эксперт (Омск, Россия)
|
|
|
Diego
|
(законы нужно соблюдать) Оставьте подобную аргументацию для ваших клиентов.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
На законодательном уровне Вы законодательство сначала изучите, эксперт С уважением. Волк
|
|
|
|
Ник 111
|
Это что ж такое получается - ПУЭ не смотрим совсем? Нуууууууууу мы так не договаривались. ПУЭ - это выстраданный, я думаю документ для проектировщиков и для эксплуатации и других.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
ПУЭ можно и нужно использовать, но в части тех норм, которые не отражены в более современных нац. стандартах 50571, ф.з. и т.д.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Дмитpий
|
ГОСТ Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009 560.9.8 Системы управления и локальные сети систем освещения безопасности должны быть независимыми от управления и локальных сетей для общего освещения; связь обеих систем могут осуществлять только устройства, которые гарантируют разъединение/изоляцию обеих шин друг от друга. Маленько не понял. Если светильник с АКБ, можно ли по данному ГОСТу запитать его от щита рабочего освещения? Чуть выше написано, что "на автономные светильники не распространяются требования пунктов 560.9.1-560.9.4". Про 560.9.8 ничего не сказано.
|
|
|
|
Vоlk
|
Дмитрий, по твоей просьбе отписываюсь. Пункт 560.9.8 к разрешению или запрету питания от щита рабочего освещения не имеет никакого отошения, в этом пункте обсуждаются системы управления (в т.ч. локальные сети). Про источники систем безопасности (в т.ч. эвакуационного освещения) описано в подразделе 560.6. Если руководствоваться требованиями данного стандарта, то нет оснований считать для светильников с автономными АБ цепями безопасности цепи за пределами светильников. Следовательно, в рамках данного стандарта нет оснований запрещать питание таких групп от рабочего щита. Но есть еще наши старые нормы, в частности СП 31-110, а так же, что главное, мнение ГГЭ, которая не допускает такое решение
|
|
|
|
Дмитpий
|
Пункт 560.9.8 к разрешению или запрету питания от щита рабочего освещения не имеет никакого отошения, в этом пункте обсуждаются системы управления (в т.ч. локальные сети). Спасибо!!!
|
|
|
|
|