beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Конвейерная галерея. Учёт конвейерных лент в расчёте категории по пожарной опасности?

Количество просмотров - 3268
(ссылка на эту тему)
Bonpari
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Июня 2015 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги
У нас транспортные галереи между перегрузками. По конвейерам транспортируется известняк и нефелиновый концентрат. Вещества не горючие.
Можем мы не принимать в расчет при определении категории пожарную нагрузку от конвейерных лент, если применим на объекте трудновоспламеняющиеся ленты.
Показатели пожаробезопасности лент:
Время затухания после вынесения из пламени спиртовой горелки, с, не более:
– одного образца с обкладками: 15;
– шести образцов с обкладками: 45.
Проблема еще состоит в том , что производитель не дает нам по своим изделиям данные по низшей теплоте сгорания своих лент, нет у них таких данных.
А если мы берем по справочным данным для резины и ткани выходим на категории В2 по галереям.
И при площадях конвейерных галерей более 300 кв.м., т.к. нет непосредственных выходов наружу получаем еще необходимость выполнить в галереях АУПТ.

Главный специалист (Череповец, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июня 2015 года, 17:42
(ссылка на это сообщение)

Похоже от В-2 не спрятаться, не скрыться. Но по-моему несколько поменялся документ Ростехнадзора где-то с августа прошлого года. Могу ошибаться.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 10 Июня 2015 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Можем мы не принимать в расчет при определении категории пожарную нагрузку от конвеерных лент, если применим на объекте трудновоспломеняющиеся ленты.?

Трудновоспламеняющиеся не означают негорючие. При горении выделяется такое же количество тепла, что и при горении резины.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июня 2015 года, 22:17
(ссылка на это сообщение)

Проверил свою память. Похоже я имел в виду
ПРИКАЗ от 11 декабря 2013 года N 599
Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых"
Данным приказом отменены постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 9 сентября 2002 года N 57 "Об утверждении единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом (ПБ 03-498-02)",постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 4 июня 2003 года N 47 "Об утверждении единых правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов (ПБ 03-571-03)"
Старые правила утратили силу с 03.10.2014года

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Bonpari
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июня 2015 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

Трудновоспламеняющиеся не означают негорючие.

Есть вариант огнестойких лент импортного производства, в этом случае можно исключать их из пожарной нагрузки?

Главный специалист (Череповец, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 11 Июня 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

Есть вариант огнестойких лент

А что означает огнестойких? Дайте характеристику по статье 13 ФЗ-123.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Bonpari
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Июня 2015 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Дайте характеристику по статье 13 ФЗ-123

нг (т.е. при максимальной температуре на барабане +400 гр. с сохранением работоспособности до 2,5 часов)

Главный специалист (Череповец, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines