beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматизация и диспетчеризация жизнеобеспечения контейнера. Нормативы по проектированию?

Количество просмотров - 2215
(ссылка на эту тему)
Амергалиев Ануар
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Июня 2015 года, 06:55
(ссылка на это сообщение)

Проектанты! Нужна помощь!
Дали задание сделать проект автоматизации жизнеобеспечения контейнера (климат контроль, ДГА, ОПС, вентиляция).
Я по специальности и по стажу электрик, и даже не знаю с чего начать.
Приму любые советы

Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июня 2015 года, 07:24
(ссылка на это сообщение)

начинать надо с норм и определения - что за "помещение". Если там постоянно находится персонал - одно, если там взрывчатые вещества могут быть  внутри или снаружи - другое. Например если снаружи могут быть горючие газы, то надо датчик загазованности ставить и т.п.
Ваше описание задания слишком размыто. Попробуйте уточнить исходные данные, тогда конкретные советы можно давать.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Амергалиев Ануар
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июня 2015 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Контейнер с базовой станцией радиосвязи, постоянное нахождение персонала не предусмотрено, в связи с чем и возникла необходимость удаленного мониторинга и контроля всего оборудования (за исключением телекоммуникационного)

Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Июня 2015 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

То есть вокруг ничего опасного нет? Тогда зачем климат контроль, вентиляция и т.п.? Для поддержания нормальной работы аппаратуры? Берем инструкции на приборы и смотрим чего им надо. Скорее всего температура от плюс 5 до плюс 18-20.
В летнее время нужен охладитель, в зимнее обогреватель входящего воздуха (хотя конечно надо знать в какой климатической зоне установлен контейнер). Тут нужен вентиляторщик для подбора соответствующего оборудования. Воды судя по всему нет - значит и обогрев и охлаждение электрическое.

Я бы еще аккумулятор поставил. Если нет спецтребований по безопасности, то можно слабенький, что бы мог подать сигнал об отсутствии напряжения в контейнере.

Еще можно посмотреть готовые контейнеры в инете и почитать, что в них заложено, затем подумать - надо ли оно вам в вашем контейнере

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Амергалиев Ануар
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Июня 2015 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Это все мы уже предусмотрели, теперь встал вопрос о мониторинге и удаленном управлении, нужно решить как это осуществить.

Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июня 2015 года, 07:17
(ссылка на это сообщение)

Не совсем понимаю о чем речь.
Что именно хотите контролировать и управлять? Температуру внутри? Освещенность?
Поподробее пожалуйста

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Амергалиев Ануар
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Июня 2015 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

температуру, ДГУ, АВР, вентиляцию

Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Июня 2015 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

ставить контроллер, в него заводить все управление и сигнализацию. Далее хоть оптикой, хоть по GSM передавать куда угодно.
Можно обойтись устройством попроще типа УЗС-24 или УАС-24 ( http://www.oavt.ru/uploads/catalog/34_file.pdf ), сайт - http://www.oavt.ru/catalog/sredstva-protivoavariynoy-zashiti.html
Определитесь с количество и типом сигналов, затем с функциями и ищите подходящий прибор.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Июня 2015 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Ищите контроллер с выходом, поддерживающимся приемным устройством у тех, кто мониторить будет. Лучше с ДЖСМ выходом.
На цифровые входы вешаете:
1. Термостат на переохлаждение с сухим контактом.
2. Термостат на перегрев летом.
3. Выход с ОПС.
4. Запуск ДГА.
При срабатывании отправляется смс-ка по указанному номеру. Ктстати, такие системы у охранников часто используются, правда для других целей.

? (Челябинск, Россия)
Амергалиев Ануар
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июля 2015 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо за советы!

Инженер-проектировщик (Астана, Казахстан)
Zoro
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Августа 2015 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Недавно занимались этим для "Аппаратного контейнера связи" заказчик также не знал что мониторить... Сотовые компании имеют свои требования, и подключают датчики к БС или РРЛ...
Реализовали на основе нетпинга, температура+влажность, открытие дврей, сработка пожарной сигнализации, неисправность сигнализации, отключение автоматов,  неисправность кондиционеров...

Специалист ВОЛС (Армавир, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
17 Июля 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30

автор: Foxson
22 Мая 2024 года, 18:25

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:47

03 Мая 2024 года, 19:51

автор: Vladimir_KIP
02 Мая 2024 года, 12:38

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 1