РД на прокладку четырёх КЛ 10 кВ. Разъяснение замечаний заказчика?

Количество просмотров - 1517
(ссылка на эту тему)
Crazy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 11 Июня 2015 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Выполнена рабочая документация на прокладку 4 КЛ 10 кВ, сдана на согласование, получены замечания:
1. Отразить перечень актов скрытых работ: акт на покрытие кровли, акт на армирование фундаментной плиты, акт на гидроизоляцию
2. Плитку ПЗК уложить в два ряда, чтобы плитка полноценно прикрывала и защищала кабель от механических воздействий
3. Обосновать установку маркировочных бирок по трассе
4. Обосновать устройство деревянных настилов, а также единицу измерения м кубический

По первому пункту понятно что не требуется, про плитку в два ряда не пойму, может у кого требовали уже укладывать в 2 ряда? Мне разобраться зачем...
Затрудняюсь обосновать бирки по трассе, мы всегда устанавливали бирки на одножильных кабелях  на каждой пересечке и в РУ 10 кВ, может на пересечках не требуется установка бирок?
С настилами куда отнести к охране труда и технике безопасности?

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Green
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июня 2015 года, 21:31
(ссылка на это сообщение)

Может быть это поможет: Технологическая карта на покрытие кабелей, проложенных в траншее, плитами ПЗК (утв. Комитетом г. Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 8 августа 2011 г. N 04-08.2.1-0002-11)

2.4.5. Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование.
Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт - номер муфты, дата монтажа.
Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

Настилы обычно делают для перехода людей через траншею, при проколах каб. линий.

? (Владимир, Россия)
Crazy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Июня 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Кое как объяснила что плитку ПЗК в 2 ряда не кладут. А с бирками запарилась... ПУЭ гласит только про открыто проложенные кабели и муфты. Можно трактовать по разному это открыто проложенные-как проложенные в земле без труб и как проложенные на воздухе. В общем по факту мне доказывают, что бирки для кабелей в земле не требуются))) и просят сослаться на документ, который регламентирует четко...
С настилами совсем беда, не на что сослаться вовсе, понятно что охрана труда и техника безопасности, но пункта нет((

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2015 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ гласит только про открыто проложенные кабели и муфты

Скиньте пожалуйста пункт.
Вообще в ПУЭ есть четкая трактовка открытой электропроводки, скажем.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1577, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines