Соединение проводов в распределительных коробках. Регламентирующие нормативы?

Количество просмотров - 17120
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 27 Июня 2016 года, 22:11
(ссылка на это сообщение)

А у кого есть опыт сварки скруток  угольным электродом? Пробовал сваривать алюминий (без флюса).
То, что получается надежным назвать нельзя. Наплавленный метал очень хрупкий, легко отламывается. Как  таковой капли не получается.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 27 Июня 2016 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

медь можно варить без флюса простым электродом слышал, сам сваривал со сталью медь, про люминь же думаю, только спец электродом по алюминию (недешевы)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Июня 2016 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)

А у кого есть опыт сварки скруток  угольным электродом?


Видел такие сварки. по 10-15 сантиметров от места сварки у проводников изоляция сползает. Не всегда удается хорошо сваривать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 28 Июня 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

На самом деле все зависит от опыта и рук...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 28 Июня 2016 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

На самом деле все зависит от опыта и рук...


Процентов на 90 наверное от опыта. Но методы соединения нужны такие, что бы любой монтажник мог выполнить работу.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 28 Июня 2016 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Да, по-хорошему нужен специальный аппарат, которые сейчас не выпускаются и народ мастерит сам. Причем варить нужно так, что бы проводник (и главное - его изоляция) не перегрелся. В идеале - охлаждать (мокрой тканью). В общем, кустарщина получается...
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 28 Июня 2016 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Да, по-хорошему нужен специальный аппарат, которые сейчас не выпускаются и народ мастерит сам. Причем варить нужно так, что бы проводник не перегрелся. В идеале - охлаждать (мокрой тканью). В общем, кустарщина получается..


Но гильзами опрессовать и быстрее, и аппарат не надо придумывать и надежность не ниже.

Проектировщик (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 28 Июня 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Не уверен за качество опрессовки малых сечений, хотя все тоже от прямоты рук зависит.
Другой вопрос, что опрессовка (да и сварка по сути) не подходят для многожильных. А на инд. ответвления могут идти многожильные.
Там наконечники и зажимы самыми надежными будут...
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Июня 2016 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Для сварки алюминия помимо сварочного материала нужен ещё прибор для разрушения оксидной плёнки (осциллятор). Сваривают даже алюминиевые трубы, работающие под давлением, но теплопроводность у алюминия высокая и сварка изолированных кабелей вряд ли возможна.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vlad 380
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 04 Июля 2016 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)

Да, по-хорошему нужен специальный аппарат, которые сейчас не выпускаются и народ мастерит сам. Причем варить нужно так, что бы проводник (и главное - его изоляция) не перегрелся
аппарат - любой сварочный инверторный, ток сварки 20-30 А, угольный электрод обмеднённый д=8мм. Длина скрутки - не менее 7 см. Время сварки =0,8 секунды - изоляция не успевает даже размягчиться.
На фото сварка медных жил 2,5 мм2
сварка скруток.jpg
 
* сварка скруток.jpg
(490.98 Кб, 1455x777)  [скачать]  [загрузок: 576]

Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 04 Июля 2016 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

аппарат - любой сварочный инверторный

для меди, но не для люминя.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 05 Июля 2016 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Люминий - как правило не применяют в эл. установках гражданского назначения, на мой взгляд его удел наружные сети, пром. производства и агрессивная, по отношению к меди, среда.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 05 Июля 2016 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

люминь тоже может разрушаться "на ура" в агрессивных средах, так что насчет среды не думаю
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 05 Июля 2016 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Хорошо соединить проводники в коробке - для некоторых случаев это только 10% дела. А вот правильно заизолировать, к примеру для ответвления к светильнику аварийного освещения, это остальные 90% успеха. Ведь соединения в коробке в цепи аварийного освещения хотя бы час должны выдержать пожар без короткого замыкания.

У кого какие мнения, кто как защищает соединение в коробке АО? Ваги, обычная изолента, обычные клеммники - это все не подходит.

Проектировщик (Москва, Россия)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 05 Июля 2016 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

@ElectroLamp  Так есть же специальные коробки, при пожаре не расплавляются, а рассыпаются через определенное время, клеммники керамические. Специально для этой ситуации. Производителей сходу не вспомню, поищите в интернете. У немцев вроде Spelsberg делает

Конструктор (Одесса, Украина)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1554, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines