Указание нагрузок на однолинейной схеме. Регламентирующий норматив?

Количество просмотров - 1502
(ссылка на эту тему)
Oskarsam
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2015 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, великие умы, прошу помочь для решения вопроса по однолинейной схеме с указанием нагрузок. Я сейчас занимаюсь адаптации проектов по ЭС разработанные иностранной фирмы. Они разработали типовую однолинейную схему, где там указали на отходящих линиях защитные коммутационные и пусковые устройств, а нагрузки указали в отделенном документе в табличной форме. В таблице указаны тип автомата линии и напротив нагрузка. Вот теперь вопрос: где и каком документах (ПУЭ, СНИП, РД) можно найти требование, что каждый потребителей/нагрузка должен указан на однолинейным схеме. Я сам искал в ПУЭ и ГОСТ и не нашел конкретного требование. Заранее спасибо.
* WB-E-HO-0003-001 P01 Model (1).pdf
(132.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 83]
* WB-E-HO-0003-003 P01 Model (1).pdf
(129.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 54]
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2015 года, 08:13
(ссылка на это сообщение)

доброго времени суток. а ГОСТ 21.613-88 п. 2.4; 2.5 на силовое электрооборудование смотрели?

Инженер (Новосибирск, Россия)
Oskarsam
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

добрый день Proectnsk, я смотрел думал и хотел написать как коментарии  ,но по моему мнению это для принципиальных однолинейных схем КТП  и у меня идет однолинейная схема электроснабжение (Цеховая подстанция 35/10/0,4).Хотелось бы чтобы нарисовали как примеру в выложенных схемах.Или п.п 2.5 можно ли как грамотна  обосновать? спасибо заранее   
* однолиней.схем ПСpdf.pdf
(264.76 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 80]
* однолиней.схем ПС3pdf.pdf
(288.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2015 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

а как простое указание типа для адаптации проекта сделать то то и то то. мы для китайцев проектировали, так переход на их нормативку был суров. и мы выполняли неукоснительно все требования адаптеров.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2015 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

мы для китайцев проектировали, так переход на их нормативку был суров

Китайцы могут всех нагнуть, а мы нет.
Перед проектированием надо было в ТЗ прописать документы, по которым необходимо было оформлять документацию.
Теперь страдайте.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Июня 2015 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)

Я считаю, что все равно следует написать письмо с требованием привести в соответствие с ГОСТ 21.613-88

Инженер (Новосибирск, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Июня 2015 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

доброго времени суток. а ГОСТ 21.613-88 п. 2.4; 2.5 на силовое электрооборудование смотрели?

но по моему мнению это для принципиальных однолинейных схем КТП

п. 2.4 ГОСТ явно говорит, что схемы относится НЕ ТОЛЬКО к КТП (читайте внимательно!)

А сам ГОСТ 21.613-88 входит в Перечень, утвержденный Приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

Хотя по мне, вся необходимая информация проектировщиками представлена. Вопрос в привычности и удобстве её восприятия...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1555, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines