Отапливаемый склад. Устройство внутреннего пожарного водопровода?

Количество просмотров - 5473
(ссылка на эту тему)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 19 Июня 2015 года, 15:26
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые форумчане! В проектировании пожарного водопровода опыта не имею, так что  прошу простить заранее за глупые вопросы...
В общем заказчику необходимо оборудовать отапливаемый склад внутренним пожарным водопроводом с расходом 2*2,5 л/с. Есть у него врезка в водоконал, которая идет из колодца в соседнее здание от склада, и используется похоже для хозяйственно-питьевых нужд.
Так как дело для меня новое, прошу совета как правильно запроектировать подключение к сети, и каким способом правильно производить прокладку трубы до склада? Заказчик хочет выполнить сухотруб, поставить эл. задвижку и при подаче сигнала подавать воду в трубу. Так как в СП8, СП10 по таким способам ничего не нашел то имею сомнения на этот счет?

? (Новосибирск, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Если склад отапливаемый - то нет смысла в сухотрубе и электрофицированной задвижке! Просто устанавливаете пожарные шкафы с учетом перекрытия струй и все.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июля 2015 года, 19:23
(ссылка на это сообщение)


Если склад отапливаемый - то нет смысла в сухотрубе и электрофицированной задвижке! Просто устанавливаете пожарные шкафы с учетом перекрытия струй и все.

Спасибо за ответ! Можно по подробнее, что за шкафы такие "с учетом перекрытия струй"?
Также подскажите как посчитать гидравлический расчет? Запросить у водоканала давление на врезке, и от нее считать потерю давления до дальнего крана, или есть и другие способы?

? (Новосибирск, Россия)
Dmytro
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июля 2015 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

"с учетом перекрытия струй" это Вам надо расставить так пож.краны, что бы была вазможность потушить его с другого крана и если у Вас число расчетных струй 2 и более, то надо раставить пож.краны так, что бы каждая точка помещения орошалася 2 струями.
У Вас дожны быть ТУ, где прописан гарантированый напор в точке врезке. Расчет потерь-обычный гидравлический расчет, с учетом свободного напора перед пож.краном.

Инженер ВК (Львов, Украина)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2015 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)


"с учетом перекрытия струй" это Вам надо расставить так пож.краны, что бы была вазможность потушить его с другого крана и если у Вас число расчетных струй 2 и более, то надо раставить пож.краны так, что бы каждая точка помещения орошалася 2 струями.
У Вас дожны быть ТУ, где прописан гарантированый напор в точке врезке. Расчет потерь-обычный гидравлический расчет, с учетом свободного напора перед пож.краном.

С этим вроде понятно, а вот по поводу сухотруба не совсем. Склад то отапливаемый, но от врезки до склада нужно как-то вести трубу, заказчик хочет по воздуху сухотруб, не будет ли в таком случае отклонений от ФЗ 123, СП8, СП10 в части автоматизации системы??? и какую правильно предусматривать автоматизацию в данном случае, просто ставить эл. задвижку срабатывающую от кнопок(по ФЗ 123 нужны шкафы с контролем линий)?
Я так понимаю, если не прав поправьте:
1) Ставим шкаф управления насосной автоматикой
2) Ставим эл. задвижку на входе
3) Насосы ставим в помещении похожем на насосную (если не хватит напора на последнем кране по гидравлическому расчету)
4) Тянем трубопровод до склада(по воздуху, как хочет заказчик) и по складу, расставляем пожарные шкафы
5) Ставим в шкафах кнопки управления "шкафами управления насосной автоматикой"

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июля 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Знатоки, прокомментируйте пожалуйста предыдущее сообщение, больше спросить не у кого [улыбка]

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июля 2015 года, 12:26
(ссылка на это сообщение)

Если склад отапливаемый - то нет смысла в сухотрубе и электрофицированной задвижке

Заказчику будет дороже сделать задвижку с эл приводом с запиткой по 1й категории электоснабжения, плюс кнопки у ПК, плюс шлейфы. Не хочет копать - пусть сделает проколом.
И
с расходом 2*2,5 л/с.

Ради такого расхода огород городить....
Сколько дает ТУ расхода и напора в точке подключения?

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июля 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Сколько дает ТУ расхода и напора в точке подключения?

Знаю только что напор в точке подключения порядка 4-х атмосфер.

? (Новосибирск, Россия)
Рома 101
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июля 2015 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Ради такого расхода огород городить....

Дело в том что ему от этой точки придется запитывать несколько объектов разно удаленных друг от друга, напора может и нехватить...
Я ему уже объяснил что в таком случае придется искать место под насосную и ставить повысительные насосы.

? (Новосибирск, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июля 2015 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)

Ну так расчет в обоих случаях одинаковый, что в лоб, что по лбу.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Июля 2015 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Решение с сухотрубом правильное ,т.к.в не сухотрубной тупиковой системе невозможно обеспечить необходимый водообмен

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Июля 2015 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Что может привести к микробному заражению всей системы водоснабжения

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Июля 2015 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)


Решение с сухотрубом правильное ,т.к.в не сухотрубной тупиковой системе невозможно обеспечить необходимый водообмен
Что может привести к микробному заражению всей системы водоснабжения


Зачем водообмен? если тянется противопожарный водопровод?

Ради такого расхода огород городить....

Дело в том что ему от этой точки придется запитывать несколько объектов разно удаленных друг от друга, напора может и нехватить...
Я ему уже объяснил что в таком случае придется искать место под насосную и ставить повысительные насосы.


Неужели там такие расстояния, что 4 атм мало будет?[непонятно] Если это все на территории одной базы, то делаете  одну врезку в сеть, на территории - камеру с водомером, за камерой - распределительный колодец. И т.п.

Лучше выложите фрагмент генплана, а то как то придумывать себе задачу и решать ее - не хочется. Нужен грамотный совет - выкладывайте чертежи.

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июля 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Зачем водообмен? если тянется противопожарный водопровод?
В сети будет застой воды.

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Леди
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Июля 2015 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Куратору это надо было бы знать,ведь источник водоснабжения хоз-питьевой водопровод

Инженер ВК (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11

автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06

13 Января 2025 года, 02:20

20 Декабря 2024 года, 11:31

автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16

10 Декабря 2024 года, 13:49

08 Ноября 2024 года, 09:50

автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55

18 Сентября 2024 года, 22:32

автор: УЦ РЕСУРС
29 Июля 2024 года, 15:18

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1179, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines