Кладовые и архивы. Обязательно ли применять светильники из негорючих материалов?
|
Количество просмотров - 8691
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Rooffer
|
Доброго всем времени! Кто-нибудь может пояснить пункт ПУЭ 7.4.33. .....В пожароопасных зонах любого класса складских помещений светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов. Относятся ли к этому пункту различные кладовые общественных зданий и архивы? Своего рода это ведь тоже склады или нет?
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Diego
|
Относятся ли к этому пункту Пожароопасные зоны должны вам как исходные данные выдаваться вместе с архитектурой. А так складское помещение вполне может быть и без пожароопасных зон.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Судя по-всему кладовые категории В4 приравниваются к кладовой категории Д, что позволяет рассматривать зону в такой кладовой как непожароопасную. Архивы кстати категорируются по пожарной опасности и зона там скорее пожароопасная П-IIа
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Rooffer
|
По моему меня не очень поняли. В ПУЭ есть таблица, где сказано, что в пожароопасных зонах светильники должны быть не менее IP23. Это в общем. Пункт же 7.4.33 я так понимаю особо выделяет пожароопасные зоны складских помещений. Для пожароопасных зон складских помещений необходимо выбирать светильники из негорючих материалов. Вот приходят мне планы от архитекторов. Там есть кладовые и архив. Предположим эти помещения отнесли к зоне ПIIа. Далее вопрос, в этих кладовых и архивах нужно светильники выбирать из негорючих материалов или достаточно IP23 и выше?
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Если звучит слово кладовая, тем более архив - то, светильники с люминесцентными лампами не должны иметь отражателей и рассеивателей из горючих материалов, например INOX (световые технологии). В любом общественном здании вспомогательная кладовая в конечном итоге превратится в склад всего того что "ну пусть пока она тут полежит, потом найдем куда убрать".
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Rooffer
|
Понял, спасибо за ответ. INOX скорее всего подойдут для промышленных объектов. Я закладываю OWP, правда у них светоотдача низкая, но вид более менее приемлемый
|
Инженер-проектировщик (Старый Оскол, Россия)
|
|
|
R 13
|
INOX и аналоги будут "золотые" для кладовых(корпус полная нержавейка с темперированным стеклом, да еще не российская - это не менее 10 т.р.) OWP надо тоже в случае "с не горючестью" подбирать с темперированным стеклом - тоже цена будет за 5 000р., да и для кладовой или архива нужно соотношение цена+качество(допустим - не горючесть материала, есть же такие), если конечно подходить к проекту с точки зрения здравого смысла.
|
|
|
|
Vоlk
|
С каких пор пуэ определяет или потверждает какое-либо выполнение норм пб?
|
|
|
|
Никнейм
|
Вообще странная на рынке ситуация с этими светильниками - выбор очень мал (хотя я особо не упирался с поисками), создается ощущение, что кроме "световых технологий" никто такие светильники не делает. У бюджетного АСТЗ есть ЛСП69 Box, но цена тоже зашкаливает разумные пределы.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Vоlk
|
См сообщение выше. Ничего странного
|
|
|
|
Никнейм
|
Дорогой товарищ Volk, вопрос-то Вы задали, по тону вопроса можно догадаться, что в этом случае ПУЭ нам не указ, но вот почему и куда смотреть как правильно, наверное, здесь знаете только Вы =) Вряд ли мы без Вас разберемся - нужно просвещать.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
|
Никнейм
|
а если конкретнее?)
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Если коротко- рассматриваемого требования пуэ в нормах 123-фз нет
|
|
|
|
Роспроект
|
123-ФЗ Статья 2. Основные понятия пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара;
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускается использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях зданий, сооружений и строений, не имеющих направленных на исключение опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных мер защиты
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|