Коллеги, подскажите может кто знает. При заполнении ведомости объемов работ на монтаж опор воздушных линий есть такие строчки:
1) Обратная засыпка песчано-гравийной смесью стоек анкерных и угловых промежуточных опор, м3   - и за ней как правило следует вторая почти такая же=>
2) Обратная засыпка местным грунтом стоек анкерных и угловых промежуточных опор, м3  
3) Разработка грунта для анкерных ригелей РАж-1, м3
Может кто подскажет, где брать объемы (удельные значения) для данных работ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2015 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

А что, самому посчитать уже никак? Или всё ищете нормативный документ?
1. Объём котлована минус объём стойки в котловане = обратная засыпка. Аналогично посчитаете и под ригель.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2015 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Это мне понятно. Дело в том, что я не знаю в какой пропорции должна быть песчаной гравийная смесь и местный грунт, и сам котлован. Поэтому и спрашиваю. Наверное, есть какие то нормативы. Искал в ТТК на монтаж во, не нашёл.   

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2015 года, 19:16
(ссылка на это сообщение)

Смотри тип закрепления опор в типовом проекте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июня 2015 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

В ЛЭП 9808 с ЖБ опорами, сказано только какой должен быть котлован под стойку, а насчет как и чем засыпать: сколько песчано-гравийной смеси и сколько местный грунт - такой информации нет.  
В пару других рабочих проектах смотрел - в этих строчках стоят прочерки, видимо тоже от незнания.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 24 Июня 2015 года, 22:46
(ссылка на это сообщение)

Раз нет особого указания о применении в засыпке песчано-гравийной смеси, значит стойка в котловане засыпается тем же грунтом, что выбран при сверлении котлована.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июня 2015 года, 23:03
(ссылка на это сообщение)

   Дело обстоит так. На ЖБ опоры в типовиках действительно нет таких указаний насчет подсыпки песчано-гравийной смеси. Песчано гравийная подсыпка есть в схемах установки деревянных опор (в типовиках), например в типовике №26.0018 "Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ-0,38 кВ".
В одном из проектов нашел чертеж с уже рассчитаными объемами засыпки для основной стойки опоры и для подкосов. Остается только подсчитать по использованным в проекте типам опор, сколько будет подкосов и сколько основных стоек и умножить на соответствующие коэффициенты (см.на картинке). 
Схема установки Дер стоек.jpg
 
* Схема установки Дер стоек.jpg
(66.57 Кб, 634x445)  [скачать]  [загрузок: 1501]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 24 Июня 2015 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

А с чего Вы решили, что в Вашем случае требуется подсыпка ПГС?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июня 2015 года, 23:18
(ссылка на это сообщение)

Смотрел в примерах как заполнять ведомость объемов работ, встретил эти позиции.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1622, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines