Расчёт уставок РЗА на 2БКТП-1600. Как выполняется расчёт уставок РЗА?

Количество просмотров - 5618
(ссылка на эту тему)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Июня 2015 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте господа.
Прошу помочь советом, необходимо посчитать уставки релейных защит на ТП-10.0,4 кв.
Имеются два источника питания от ПС-116 с 1 и 2 с.ш., I кз на секции шин одинаковое =5,5 кА., знаю еще токи срабатывания и время.
Проектируемая ПС -двухтрансформаторная, на каждой секции 6 кВ, ввод от ПС 116, одна отходящая линия(резерв) и ввод силового тр-ра.
Посчитал токи КЗ на шинах.
Теперь собстна вопрос с чего начать расчет уcтавок РЗа?
C головы (питающая ПС) или от трансформаторов своих?
Судя по табл 1.7.2 ПУЭ время отключения для ВВ на тр-ре должно быть 0,1 с? От этого времени и "плясать" вверх?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Июля 2015 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Я выполняю расчет в следующей последовательности:
1. Выполняю схему принципиальную электроснабжения и схему ее замещения.
2.По известным значениям токов к.з на шинах РП, определяю сопротивление системы при max и min значениях токов к.з.
3. Определяю полное сопротивление линии электроснабжения для расчета токов к.з. в точках ТП.
4. Определяю токи в max и min режимах к.з для участков сети и на выводах тр-ра со стороны НН приведенные к 0,4кВ.
5. Определяю Ку и ударный ток.
6. Выполняю расчет рабочих вставок максимального тока (МТЗ).
7. Определяю время срабатывания и временно-токовую характеристику МТЗ.
8. Выполняю расчет и определяю время срабатывания ТО.
9. Проверяю ТТ на 10% погрешность.
10. Заношу полученые данные в таблицы и строю диаграмму зоны защиты проектируемой сети.
Поскольку расчет как правило затрагивает существующие сети и РЗА, расчет веду с учетом существующих вставок и времени их срабатывания для построения селективной защиты.

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Июля 2015 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)

Проверяю ТТ на 10% погрешность.

Как считаете? По паспортным данным ТТ или?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Да. При полупроводниковом устройстве РЗА см. пример расчета.
Трансформаторы тока типа ТПЛ-10, обмотка класу Р, коэффициент трансформації 300/5.
Расчетная проверка трансформаторов тока составляет: проверку на 10% погрешность и надежность работы реле, а так же расчетное определение напряжения во вторичных цепах защиты.                                                                                                                                     
        Расчетная проверка ТТ по условиям ε ≤ 10% выполняется по кривым предельной кратности (КПК).
         Определяем расчетный ток :                                       
                           І 1расч. =  1,1 х Іс.о.3  = 1,1 х 1140 = 1254А ,
        где : Іс.о.3  - первичный ток срабатывания токовой отсечки,А
        Проверку ТТ по условиям ε ≤ 10% выполним по кривым КПК для нашего трансформатора тока. Для этого определяем:
                 L = І1расч. / І1ном. = 1254/300 =4,2,
        где : І1ном.  - первичный номинальный ток трансформатора тока ,А
По КПК крывая 1 на рис.7 определяем сопротивление нагрузки ТТ при ε=10% : 
                     Zн = 2,6 Ом.
В зависимости от схемы соединения ТТ и устройста релейной защиты («неполная звезда»), виду защищаемой электроустановки, выбираем сечение соеденительных проводов: S=2,5 мм².
        Для схемы защиты «неполная звезда» наибольшее значенние Zн при двухфазном К.З. на защищаемой линии, если ТТ установлены в фазах А и С.
     Zн.факт.расч.= 2 r пр.+ Zр.ф.+ Zб.ф.+ r пер = 2х0,0276 + 0,12 + 2,2 +0,015 =2,4 Ом, 
          где: Zр.ф – сопротивленние линии измер, Ом 
                Zб.ф – сопротивление линии блока управл., Ом 
                r пер – переходное сопротивление соединений, Ом 
                r пр –  сопротивление соеденительных проводов, Ом 
                r пр = ρ ∙ L /S = 0,023 х 3/2,5 =0,0276 Ом,
                где: ρ – удельное сопротивление медного проводника, Ом ∙ мм²/м
      L – длина провода от РЗА к ТТ, м
      S  - сечение провода, мм²
       По кривым КПК при Zн.факт.расч.=2,4Ом находим к10доп = 4,5
Таким образом к10доп > к н , это означает, что погрешность ТТ не будет превышать значение 10%.
          Проверка U 2max ≤ U2доп.
Значение U 2max на зажимах вторичной обмотки ТТ определяется:                             
          U 2max = (І к1max / n т ) х Zн.факт.расч = 4926/60 х 2,4 = 197В
Согласно ПУЭ U2доп.=1000В испытательному напряжению, которое должно прикладываться к вторичным цепям защиты длительностью 1 минута при частоте 50 гЦ.
                                                  197 В < 1000 В
          Для трансформаторов тока с І2ном.= 5А-эти условия выполняются.


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2015 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Sim Спасибо за подробный ответ.
Дело в том, что у меня ТЛП-10, где для него найти КПК не имею понятия, интернет молчит.
Оказывается не правильно взял  І 1расч., я взял равным I(3) на 6 кв.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Июля 2015 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)


Sim Спасибо за подробный ответ.
Дело в том, что у меня ТЛП-10, где для него найти КПК не имею понятия, интернет молчит.
Оказывается не правильно взял  І 1расч., я взял равным I(3) на 6 кв.

КПК для ТПЛ-10 и ТПЛ-10К можно взять в Прыложении 5 учебника А.В.Булычева А.А.Наволочного "Релейная защита в распределительных эл.сетях"

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2015 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Крывые предельной кратности для ТТ ТПЛ-10 можно посмотреть в "Руководстве по эксплуатации ТПЛ-10"
ТПЛ-10М.bmp
 
* ТПЛ-10М.bmp
(759.55 Кб, 522x496)  [скачать]  [загрузок: 954]

ТПЛ-10.bmp
 
* ТПЛ-10.bmp
(212.91 Кб, 303x239)  [скачать]  [загрузок: 869]

* RE_TPL-10-M.pdf
(494.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 81]

* RUS_TOL-SESCH-10.pdf
(1344.58 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 84]

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июля 2015 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Grey-rnd, пример см.вложение
 
* Диаграмма.pdf
(811.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 115]
   
 
* Пример РЗА.pdf
(2655.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 250]


Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июля 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Sim  [спасибо]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 08 Июля 2015 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

КПК для ТПЛ-10 и ТПЛ-10К можно взять в Прыложении 5 учебника А.В.Булычева А.А.Наволочного "Релейная защита в распределительных эл.сетях"

Приложение есть. КПК для ТЛП-10 нет...
Нашел в инете 
* teh_info_st3.pdf
(158.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Июля 2015 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Sim рано я обрадовался. Там то характер мощности от кратности...
Обратился на завод, мне там написали давайте нам кучу данных мы посчитаем..интересные...
Может взять один из графиков выше (к примеру ТПЛ) и не выделываться?

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 09 Июля 2015 года, 09:57
(ссылка на это сообщение)

Может. Я так и делаю. Думаю они не бесплатно будут считать..

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Июля 2015 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Sim сейчас пробовал считать погрешность, вот это отношение  L = І1расч. / І1ном.  у меня получается больше чем график)))))
Ох..куда ни кинься - везде засада...((((

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Июля 2015 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

номинал ТТ увеличивайте, тогда расчетная кратность будет в зоне графика, Кроме того, какое значение I1расч. берете?

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Июля 2015 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)


номинал ТТ увеличивайте, тогда расчетная кратность будет в зоне графика, Кроме того, какое значение I1расч. берете?

P=1112 кВт, I=P/1,73*U=107 А, т.о. ктт=150/5
I1расч - максимальный 3 КЗ в конце линии=5215А, ну вот еже ли одно на другое поделить 5215/150=34,76

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 820, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines