beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт уставок РЗА на 2БКТП-1600. Как выполняется расчёт уставок РЗА?

Количество просмотров - 5837
(ссылка на эту тему)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 09 Июля 2015 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Как я понял, Вы рассчитываете расчетную кратность, а не предельную. В этом случае, Вам надо принимать значение уставки (1,1*(МТЗ или ТО, в зависимости от того, какое значение больше)), а не коротыша (значение уставки может быть близко к коротышу, но не коротыш). 

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 09 Июля 2015 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

Vanya ТО уже отпадает вроде, т.к. у нас чувствительности нет,тем более если подставить, то значение будет еще больше.
МТЗ у меня получилось Icз=147А , 147/150=0,98???

PS....и тут все пошли задумчиво курить...[улыбка])

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 09 Июля 2015 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

все верно. Но если Вы примете ТО с выдержкой времени (опять же, если известна сеть ниже, уставки предыдущих защит и есть ТО), то она будет ниже, чем при отстройке от КЗ в конце, и чувствительна к КЗ. Соответственно уставка будет меньше уровня КЗ, но возможно, что незначительно. Но такой вариант редкость. Посему действительно, берите только ток МТЗ, вот только что-то мне говорит, что у Вас некорректно рассчитана уставка МТЗ. Рабочий ток у Вас порядка 110 А (при cosф=0,928 и напряжении 6,3 кВ). С учетом Кн=1,1 и Кв=0,95 МП реле (коэффициенты Кн и Кв зависят от типа реле, могут изменяться), кратность тока самозапуска у Вас получается порядка 1,15 (при коммунально-бытовой нагрузке рекомендуют не менее 1,3).
Проверьте пожалуйста Ваши расчеты уставок МТЗ. После этого смело можете их подставлять в I1расч.. Успехов в расчетах. Будут вопросы - задавайте

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 09 Июля 2015 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Рабочий ток у Вас порядка 110 А (при cosф=0,928 и напряжении 6,3 кВ). С учетом Кн=1,1 и Кв=0,95 МП реле (коэффициенты Кн и Кв зависят от типа реле, могут изменяться), кратность тока самозапуска у Вас получается порядка 1,15 (при коммунально-бытовой нагрузке рекомендуют не менее 1,3).

Kн=   1,1
Kв=   0,96
Kсзп= 1,2
А вот при расчете тока не учел cos. I раб=115а, т.о. Iсз=159А, тогда 159/150=1,06

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 09 Июля 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

1,2 - все же маловато. Да и коммунально-бытовая нагрузка редко бывает. Посему я лично никогда при коммунально-бытовой нагрузке Ксзп принимаю не менее 1,5. Но это уже на совести расчетчика [улыбка]

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 09 Июля 2015 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

нагрузке Ксзп принимаю не менее 1,5. Но это уже на совести расчетчика [улыбка]

Принял 1,5!  [отлично] 198/150=1,32...ну это уже кое что..хотя бы можно начинать смотреть на график.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 09 Июля 2015 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Такое может быть, что при проверке и построении характеристик зоны защиты, видно не не согласованность в зоне малых токов к.з на выводах силового трансформатора. Ввиду того, что у вас цифры не совсем адекватные, я бы на вашем месте проверил свой расчет. Возможно при расчете свои полученные данные не привели их к расчетному напряжению.
Но если все верно, тогда можно воспользоваться подсказкой Шабада и принять max рабочий ток равным длительному току питающего кабеля. Тогда например, для кабеля сечением 120 мм.кв.:
     Іс.з. = (кн х ксзп / кв )  x  І раб.max= (1,1х1,3 / 0,92) х 260 = 400А, а
ток срабатывания (вставка) реле: І ср = ( І с.з x к(3)сх / n т  ) = 400х1 / 60 = 6,7А, где
     І с.з – первичный ток защиты,А
     к(3)сх – коэффициент схемы ( при неполной звезде-1)
     кн = 1,1– коэффициент надежности;
     ксзп = 1,3- коэффициент самозапуска нагрузки
     кв = 0,92 – коэффициент возврата
     nт  – коэффициент трансформации ТТ,  nт = 300/5= 60
                                                                                 
   Для токовой защиты 6 кВ с включением реле в фазы по схеме неполной звезды    коэффициент чувствительности:
                   кчув. = І к.з min / Іс.з = 613 / 400 = 1,53 > 1,5
Оценка эффективности защиты соответствует требованиям  «Правил».

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Июля 2015 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

SIM, да вот расчет КЛ...я его уже много раз проверял:
Начнем с ткз:
I(3)кз6=5,483 кА на шинах РП, U=6,3 кВ - Sкз=1,73*5,483*6,3=59,75 МВА;
Xc=U^2/Sкз=0,663, длина кл-0,45 км
r_уд, Ом/км=   0,12    Rл, Ом/км=0,054
x_уд, Ом/км=   0,071    XЛ, Ом/км=0,032
R∑6кв,Ом=   0,054  
X∑6кв,Ом=   0,032+0,663=0,695
Z∑6кв,Ом= SQRT(R∑6кв^2+X∑6кв^2)=0,697
I(3)=U/1,73*Z∑6кв=5,215 кА
МТЗ:
Kн=   1,1      Iраб, А=   115,30
Kв=   0,96         
Kсзп=1,5            
Iсз,А=(Kн*Kсзп/Kв)*Iраб
Iсз,А=198,18 принимаем 198      
3. Ток срабатывания реле                  
Kсх=   1  Ктт=150/5=30               
Iср,А=Iсз*Kсх/Kтт      
Iср,А=6,60   принимаем 7            
К(3)чув6=I(2)кз/Iсз=0,865*5215/198=22,78>1,5
4. Токовая отсечка (ТО)      tто,с=   0   
Kотс=1,1
Iсо_то,А=   1,1*5215=5736,45
Iср_то,А=1*(150/5)/Iсо_то=191,21
Кчув2_то=   I(3)сз/Ico=5215/5736,45=0,91<1,5
В чем не прав? Мое мнение, что из за малой длинны линии ТО здесь не уместна, не чувствует она ни в конце ни при 15% кл.

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Июля 2015 года, 21:49
(ссылка на это сообщение)

По расчету до сборных шин ТП вроде все правильно. Но непонятна задача, защищается только линия электроснабжения до сборных шин ТП. А дальше? Нужна схема электроснабжения и замещения, нужны данные по сечению пит.кабеля и мощности установленных трансформаторов (пример см.вложение). И еще вопрос какие исходные данные для расчета у вас имеются? Нужны токи и время срабатывания МТЗ и ТО на ПС (вышестоящая защита), а также токи к.з в max и min режимах на шинах ПС откуда запитана ТП.
* Схема ЭС.pdf
(817.82 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 128]
 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Vanya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Июля 2015 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

Iср,А=6,60   принимаем 7            
К(3)чув6=I(2)кз/Iсз=0,865*5215/198=22,78>1,5

Если вы принимаете 7 А вторички, то в первичных величинах выйдет 210 А. Соответственно чувствительность рассчитывается к 210 А: К(3)чув6=I(2)кз/Iсз=0,865*5215/210=21,5>1,5.
Опять же, коротыш в минимальном режиме необходимо подставлять... у Вас же максималка указана

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Июля 2015 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

К(3)чув6=I(2)кз/Iсз=0,865*5215/210=21,5>1,5.

Ваня а нет у меня мах и мин режимов. И взять не откуда. Что есть с тем и работаем.
Если вы принимаете 7 А вторички, то в первичных величинах выйдет 210 А
Так нехорошо это, буду учитывать в меньшую сторону и пересчитывать принятое на рабочий ток.
Постараюсь сегодня нарисовать все красиво и выложить "на поругание".)

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 781, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines