Расчёт оценки рисков для определения необходимости выполнения молниезащиты. Пример расчёта
|
Количество просмотров - 7632
(ссылка на эту тему)
|
|
|
7777
|
Эксперт предлагает мне выполнить расчет оценки рисков для определения необходимости выполнения системы молниезащиты насосной станции по ТКП 336-2011... Читаю, читаю это ТКП, но хоть убейте не могу понять как этот расчет выполнить... Может кто делал..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ogurcofff
|
Здесь можно скачать программу для оценки рисков. По крайней мере раньше можно было. Русификатор
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
7777
|
Ogurcofff спасибо, конечно... Только вот с иностранными языками я не настолько дружу... А русского в интерфейсе не предусмотрено...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ogurcofff
|
Внимательно смотрим #2
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
7777
|
Вот спасибо Ogurcofff!!! И как после расчета определить категорию..?
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ogurcofff
|
Сказать честно, я эту программу пробовал всего разок, из любопытства. И особо не разбирался, каким образом определяют категорию. Так что теперь ждем от вас развернутого ответа о результатах
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
7777
|
Попробуем разобраться...
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Artiom 01

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На сайте МЧС РБ можете скачать версию программы от 08.04.2015г. Я этой прогой пользуюсь постоянно и вопросов ко мне никогда ни у кого не возникало.. Программа в exel. Прикрепляю старую версию данной проги, т.к. ща за другим компом сижу.
|
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
|
|
|
Дмитpий
|
Ребята, у нас в России действует ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 "Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска". Кто-нибудь этот ГОСТ использует, риски считает?
|
|
|
|
Huawei
|
пытался разобраться с этим нашим гостом - темный лес, нужно к нему дополнительное РД с примером расчета считаю я. Молодцы коллеги белорусы что уже разработали даже програмульку под него, надо ее попробывать
|
|
|
|
Дмитpий
|
Huawei Тут вопрос не в методике расчета (можно сделать по белорусским). А делают ли у нас эти расчеты вообще. Нужны ли они? Что делать с полученным результатом расчета? Ведь любой риск надо страховать. Иначе подход с расчетом рисков смысла не имеет.
|
|
|
|
Huawei
|
Дмитрий, думаю расчеты эти безусловно нужны. Приведу такой пример, магистральный нефтепровод, на нем площадка приема очистного устройства, из камеры приема очистного устройства после очистки в подземную емкость сливается всякий шлак. На этой емкости стоит свеча, на конце свечи клапан с огнепреградителем. После очистки из емкости должны весь этот шлак откачать и увезти. Т.е. немного там останется, ну пусть ничего не увезли. И так имеем зону В-1г по всем правилам ставим молниеотвод. И так внимание вопрос, какая аварийная ситуация возникнет когда в эту свечу ударит молния??? я проконсультировался у спе-ца по промбезу который считает всякие риски аварий ит.д.. Он мне сказал что в худшем случае если там будет максимальное кол-во паров пространство вокруг свечи вспыхнет. Дальше авария развиваться не будет, ничего не загорится т.к. гореть больше нечему. И зачем мы там городим молниеотвод тогда. Газпром на своих объектах такие вещи защищать стал только заземлением. Всякие продувочные свечи НЕ Защищать. А если мы делаем для роснефти или транснефти тогда делаем отдельный молниеотвод. Людей на таких площадках нет, все остальное оборудование заземлено, огонь по трубе во внутрь трубопровода не распространяется. Была авария в транснефти на резервуаре, молниезащита с коэффициентом 0,999, и тем не менее молния шарахнула в стенку резервуара. Как мне говорили например американцы вообще не делают молниезащиту резервуарных парков (не знаю так ли это на самом деле). И так, если посчитать вероятность удара молнии и возможные последствия - то только на этом основании делать вывод о целесообразности устройства молниезащиты. что делать с СО и РД по молниезащите в этом случае - положить на полку. Были ли такие прецеденты, думаю что нет, таких расчетов пока в проектном нашем деле не встречал. Но думаю что такой подход правильный. Вот как то так рассуждаю...
|
|
|
|
Vоlk
|
Huawei Придет РТН и расчеты можно выбросить...
|
|
|
|
Huawei
|
Volk, согласен с вами. Для кого ГОСТ тогда? кто важнее расчет по этому ГОСТу или ПУЭ+РД по молниезащите+СО по молниезащите )))))
|
|
|
|
Vоlk
|
Объекты, подведомственные РТН, соблюдают документы по перечням П-01-01-2013 и П-01-01-2014 (где пуэ, рд и со, а госта нет).
|
|
|
|
|