Тренажёры под металлическими козырьками. Установка светильников. Выполнение заземления?
|
Количество просмотров - 1476
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Sapient
|
Добрый день!
Есть несколько открытых уличных тренажеров, находящихся под металлическим козырьком (фото прилагаю). Планируется установить светильник под каждый козырек. Следовательно неподалеку будет находиться щит управления освещением.
Вопрос достаточно ли уравнивания потенциалов, посредством соединения всех токоведущих частей (Щит, стойка щита, светильник, козырек) с жилой PE питающего кабеля? Или необходимо выполнить повторное заземление в месте установки щита?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dpozdnyakov
|
Соединение всех частей обязательно, а что касается повторного заземления, то оно рекомендуется, но не обязательно. Если у Вас нет вообще заземления, то тогда необходимо выполнить его в соответствии с ПУЭ-7, п.1.7.103
|
Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
|
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
я бы еще через УЗО запитал (6.1.49 ПУЭ), поставил скамейки, урны, кулер - не помешает... )))
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
Sapient
|
Шутку оценил) это Лен. Область, набережная финского залива
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
не делайте там светильник, шакалье разобьет рано или поздно
|
|
|
|
Егор 81
|
Или необходимо выполнить повторное заземление в месте установки щита? Необходимо. Зы. Защитную меру безопасное напряжение не рассматривали?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Huawei
|
Зы. Защитную меру безопасное напряжение не рассматривали? - вы это серьезно? что светильники на 36 вольт туда ? лучше Поставить по краям площадки две опоры по 4-6 метров высотой и на них светодиодные прожекторы ватт по сто каждый и все. опоры шлейфом, без всякого щита, внутри автомат на динрейку, или райхемовскую коробку специальную.
|
|
|
|
Sapient
|
Я бы тоже поставил опоры, но фишка в том, что заказчик он же и производитель хочет выпускать козырьки уже со светильником на 220 в. А это старая тема - поэтому устанавливают светильники уже по факту, а вариант с опорами не рассматривается)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
антивандальный светильник тогда ставьте, поломают ж обычный.... ну да вобщем хозяин барин
|
|
|
|
Sapient
|
Да это понятно! Светильник тоже выбран заказчиком)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|