Тренажёры под металлическими козырьками. Установка светильников. Выполнение заземления?

Количество просмотров - 1476
(ссылка на эту тему)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Июля 2015 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Есть несколько открытых уличных тренажеров, находящихся под металлическим козырьком (фото прилагаю).
Планируется установить светильник под каждый козырек.
Следовательно неподалеку будет находиться щит управления освещением.

Вопрос достаточно ли уравнивания потенциалов, посредством соединения всех токоведущих частей (Щит, стойка щита, светильник, козырек) с жилой PE питающего кабеля?
Или необходимо выполнить повторное заземление в месте установки щита?
123.jpg
 
* 123.jpg
(2099.95 Кб, 2560x1920)  [скачать]  [загрузок: 190]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dpozdnyakov
**
Активный участник форумов

Заземление и молниезащита
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Июля 2015 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Соединение всех частей обязательно, а что касается повторного заземления, то оно рекомендуется, но не обязательно. Если у Вас нет вообще заземления, то тогда необходимо выполнить его в соответствии с ПУЭ-7, п.1.7.103

Технический специалист МЗЗ (Киев, Украина)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Июля 2015 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

где такая красота?
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2015 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

я бы еще через УЗО запитал (6.1.49 ПУЭ), поставил скамейки, урны, кулер - не помешает... )))

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2015 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)

Шутку оценил) это Лен. Область, набережная финского залива

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2015 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

не делайте там светильник, шакалье разобьет рано или поздно
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Июля 2015 года, 06:30
(ссылка на это сообщение)

Или необходимо выполнить повторное заземление в месте установки щита?

Необходимо.

Зы. Защитную меру безопасное напряжение не рассматривали?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Июля 2015 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Зы. Защитную меру безопасное напряжение не рассматривали?
- вы это серьезно? что светильники на 36 вольт туда ? лучше Поставить по краям площадки две опоры по 4-6 метров высотой и на них светодиодные прожекторы ватт по сто каждый и все. опоры шлейфом, без всякого щита, внутри автомат на динрейку, или райхемовскую коробку специальную.
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Июля 2015 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Я бы тоже поставил опоры, но фишка в том, что заказчик он же и производитель хочет выпускать козырьки уже со светильником на 220 в. А это старая тема - поэтому устанавливают светильники уже по факту, а вариант с опорами не рассматривается)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Июля 2015 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

антивандальный светильник тогда ставьте, поломают ж обычный.... ну да вобщем хозяин барин
Sapient
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июля 2015 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Да это понятно! Светильник тоже выбран заказчиком)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 820, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines