Освещение цветочного магазина и склада цветочной продукции. Нормативные документы?

Количество просмотров - 10442
(ссылка на эту тему)
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июня 2007 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

   Есть такое задание: большой цветочный магазин и пристроенный к нему не менее большой склад цветов. Необходимо выполнить освещение этих помещений.
  Вопрос в следующем:
  1. лампы какого цвета (температуры) свечения следует применять в цветочном магазине, чтобы цветы воспринимались наиболее естественными?
  2. к складу цветов применять нормы освещённости как к обычному складу (любой другой продукции) или существуют нюансы в связи с необбычным товаром на складе? Возможно на складе тоже необходимо различать цвет бутонов и если там будет полутьма (допустим 75 лк), то это не "есть хорошо"?
Позём
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июня 2007 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

 Вопросы конечно очень интересные и сложные. Катюша, мыслишь ты правильно, вот только есть ли такие нормы? Не сталкивался никогда с такими нормами, на всех складах всегда брал 75 лк. По поводу ламп - П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 "Электроустановки жилых и общественных зданий" в п. 5.26 требует для освещение помещений, где производится сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению, брать лампы типа ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛХБ, ЛЕЦ.
Для магазина считаю это самое то. А для склада моё мнение, что можно взять и ЛБ, т.к. все-равно продукция храниться в подписанной таре, на которой отражена и партия и цвет цветов и сорт и др. и нет необходимости различать на складе оттенки цветов.
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июня 2007 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

А эти П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 под какие лампы написаны? Дело в том что мы применяем люминесцентные лампы Phillips или Osram и там никаких

... типа ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛХБ, ЛЕЦ.  ...

нет. У импортных ламп совсем другая классификация. Хотя аналогию конечно можно провести при желании.
Позём
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июня 2007 года, 10:55
(ссылка на это сообщение)

 И не будет конечно таких типов ламп у Phillips или Osram. Так же как и в наших нормах не будет ламп этих фирм. Надо брать аналоги, насколько я сталкивался, у них цветопередача ламп заложена в их типе, к примеру у Phillips TLD 36/54 лампа дневного света (ЛДЦ), TLD 36/33 - белого света (ЛБ) и т.д.
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Июня 2007 года, 22:59
(ссылка на это сообщение)

Ладно, обсуждение соответствия температур свечения люминисцентных ламп различных производителей достойно отдельной темы. С этим я разберусь сама.
А вот ещё один момент по магазину и складу цветов:
Ведь что в магазине, что наверное в помещении склада должна поддерживаться повышенная влажность, чтобы цветам хорошо жилось. Наверное светильники должны иметь повышенную влагозащищённость какую?
КиЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Июня 2007 года, 23:40
(ссылка на это сообщение)

 По поводу магазина я бы засомневался, т.к. вряд ли там кассовые аппараты с высоким IP. Помещение как помещение, не с повышенной влажностью (а что написали в задании?). А вот склад если пожароопасный, то только это уже влечет использование светильников с IP54 (по ПУЭ и вроде в П2-2000).

Главный специалист по электроснабжению (Минск, Беларусь)
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Июня 2007 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

   Уважаемый КиЗ, Вы давно посещали цветочные магазины? В них во всех повышенная влажность, порой даже дышать трудно. Я не знаю какие у них кассовые аппараты, но насчёт светильников это спорный вопрос.
   Насчёт склада: буду тормошить заказчика, пусть указывает влажность; плохо представляю себе в каком виде и при каких условиях хранятся цветы.
Катюша
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Июня 2007 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

Ладно, спасибо Позём, КиЗ за помощь. Дальше разберусь сама.
Крона
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Июня 2007 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


... обсуждение соответствия температур свечения люминисцентных ламп различных производителей достойно отдельной темы.



... У импортных ламп совсем другая классификация. Хотя аналогию конечно можно провести при желании.


Прочитав эти высказывания открыла новую тему:
Цвет света, цветопередача и типы люминесцентных ламп
Крона
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Июля 2007 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


... к примеру у Phillips TLD 36/54 лампа дневного света (ЛДЦ), TLD 36/33 - белого света (ЛБ) и т.д.


Для ламп люминесцентных Philips:
цвет 54 соответствует температуре 6200 К (холодный дневной свет) - близко к нашей ЛДЦ;
цвет 33 соответствует температуре 4100 К (холодно белый) - близко к нашим ЛХБ или ЛЕЦ.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Архитектурном форуме
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:14

24 Сентября 2024 года, 08:44

автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13

23 Августа 2024 года, 13:42

автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28

автор: DenKLJ
14 Июня 2024 года, 16:53

11 Июня 2024 года, 08:42

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:00

автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22

автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15

автор: Foxson
13 Апреля 2024 года, 05:22

11 Марта 2024 года, 15:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines