Сообщение #1 : 01 Июля 2015 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!!!
Ситуация такая необходимо проложить 4 кабельные линии 10 кВ кабелем СПЭ сечением 400 мм под проездами и территорией погрузки автотранспорта. Планирую проложить КЛ под площадкой на глубине 1 в трубе ПНД, но длинна участка больше 100м. Расположение кабелей в ряд с расстоянием между трубами 100мм. Траншея шириной 1,5 м получается (4 трубы для кабелей и 2 резерв). Заказчик настаивает на установке кабельных колодцев. Смотрю проект А6-92 типовые колодцы, но нигде не могу найти где их купить можно, или это заказная позиция для заводов?
Подскажите плиз может кто встречался с такой ситуацией и может дать какие-то данные или совет.
Еще думаю применить колодцы ККС-3 для кабелей связи но тут тоже вопрос, можно ли их устанавливать. если да то необходимо делать блочную канализацию, а в типовом пишут что применение для кабелей сечением до 185 мм.

Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

http://www.telesistems.ru/Products/Canalization/kks.html
Гуглите. Их много разных.
Позвоните манагерам, может чего подскажут.

Канализацию как-то строили, но комплектующие там заказчик определял.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Пётр Зелепупкин
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

ККС-3 - это достаточно маленький колодец. Возьмите хотя бы ККС-5.
В своих проектах я трубы ложу вплотную. 100мм - это необходимый габарит между кабелями (до 10кВ). Я не встречал указаний по его увеличению при прокладке кабелей в трубах [улыбка]

? (Солигорск, Беларусь)
Filantrop
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

Про колодцы спасибо!!!
Вот по поводу 100мм немного не понял, дело в том что они взаиморезервируемые, но так как условия не позволяют изменить трассу они будут в одной траншее максимум что могу их раздвинуть на 100 мм в трубах...
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2015 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

если прокладываете именно кабельную канализацию советую посмотреть кластеры фирмы DKC для труб - очень удобно разделять.
чтобы уменьшить ширину траншеи положите трубы в два ряда
колодцы - ККС-5, РЭСы обычно настаивают именно на них в случае разрешения применения типовых колодцев
перед началом проектирования желательно обратится в соответствующий РЭС и уточнить какие именно требования они предъявляют к таким сооружениям, некоторые требуют только колодцы индивидуального изготовления (например 4х2м с двумя люками и т.п.)
100м - очень далеко. максимальное расстояние между колодцами  - по типовому А6-92 стр.4, но я стараюсь больше 50м не делать

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Evgeniy Maslak
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2015 года, 23:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер, советую скачать типовой проект ДКС "Прокладка кабелей в блочной канализации с использованием ПНД труб" А10-2011, там достаточно подробно все расписано

По колодцам-Гуглите, их куча,как готовых так и составных, мы вообще набираем из круглых бетонных колец( отдел строителей выполняет по заданию)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Июля 2015 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

В типовом проекте, не спроста указаны габаритные размеры колодцев, подумайте об эксплуатации этой канализации, о ремонтных работах в ней и воспользуйтесь т.п. А6-92

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 829, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines