Промышленный охладитель. Организация управления с кнопочного поста от сухого контакта?

Количество просмотров - 1884
(ссылка на эту тему)
Evergood
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Июля 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)

День добрый! Подключаю вот такую штуку - промышленный охладитель. Есть у него внешний сухой контакт (31-32 на схеме), с помощью которого можно по идее осуществлять пуск/стоп от шкафа управления. А можно ли с помощью этого контакта организовать управление с кнопочного поста? Просто включить - выключить. Подскажите, как это сделать.
* ШСАУ-МАКК-83.dwg
(298.52 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июля 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

"сухой контакт" подразумевает отсутствие какого-либо напряжения на контактах. Следовательно ваша кнопа будет так же "сухой контакт" без напряжения.
Нет напряжения - нет сигнала.
Что бы все заработало в цепь надо включить источник питания. Или узнать у производителя возможность управления с кнопки. Возможно у них есть такой контакт.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Evergood
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Июля 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Да, я узнавал, и мне менеджер указал именно на этот контакт, возможно он конечно сам чего-то не понимает, потому что предназначены все эти контакты для работы с контроллером. А других контактов кроме этих больше нет. То есть простой кнопкой получается тут не обойтись, и придется что-то городить?
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Июля 2015 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

По схеме получается, что контакт 31-32 запитан с фазы W через поворотный переключатель SA1.
Если SA1 и наружный сухой контакт замкнуты, то замыкается реле KL1 и одноименные контакты, а схема каким-то образом работает.

По схеме внешних электрических соединений контакт 31-32 предназначен для блокировки с внешней САУ.
Примечание "I" я понимаю как то, что шкаф будет работать если контакт САУ замкнут.

То есть мне кажется, что для внешнего управления шкафом будет достаточно простого переключателя с фиксацией и контактами на 220 В.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Evergood
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Июля 2015 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

То есть выходит, этот контакт вовсе не сухой, и в первом посте я ввел людей в заблуждение?) Я правильно понимаю, что охладитель может работать, только если этот контакт замкнут? То есть если удаленный переключатель в положении размокнуто, то по месту с кнопки он уже не запустится?
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Июля 2015 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Да, сухим должен быть контакт подачи команды включения.
Я тоже так понимаю, поскольку левее расположенные НО контакты SA1.1 и KL1 включены по схеме "И".
Это не такая уж проблема, можно же установить несколько переключателей в параллель по схеме "ИЛИ" — один рядом со щитом, а другие где-то ещё.
Хотя, учитывая, что в цепи будет 220 В, я сомневаюсь можно ли и стоит ли так делать.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Evergood
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Июля 2015 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

Да нет, то, что он не включится пока переключатель не повернешь, не проблема совсем. Главное чтоб отключался хотя бы с этого переключателя. Не подскажете, кстати, какой переключатель такого типа можно поставить на улице?
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Июля 2015 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

Я думаю, что подойдет любой переключатель со степенью защиты не ниже IP54, например кулачковые переключатели в корпусе типа KEAZ OptiSwitch или APATOR 4G и т.п.

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Evergood
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Июля 2015 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы) буду пробовать
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 849, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
В. Г., РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines