Схема АВР на два ввода с двумя секционными аппаратами. Чем она лучше классической схемы?

Количество просмотров - 3833
(ссылка на эту тему)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 04 Июля 2015 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Повстречался со схемой АВР на 2 ввода с двумя секционными аппаратам (рис 2), чем она лучше классической схемы (рис 1) с одним секционником и где ее применяют?
Безымянный.jpg
 
* Безымянный.jpg
(18.16 Кб, 582x362)  [скачать]  [загрузок: 388]

Инженер (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2015 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Думаю что с селективностью защит связано. Второй вариант лучше именно в этом смысле.

? (Петрозаводск, Россия)
Dizel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июля 2015 года, 21:50
(ссылка на это сообщение)


Думаю что с селективностью защит связано. Второй вариант лучше именно в этом смысле.

Можно тут по подробней?

Инженер (Минск, Беларусь)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Июля 2015 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

Понимание селективности есть?
В послеаварийном режиме секционник в первой схеме работает скорее всего с теме же характеристиками, что и линейник - это не хорошо! Во второй схеме для второй линии "свой" секционник защищает её независимо.
Да хрен знает как это словами объяснить... Расставьте токи нагрузки, а потом расставьте токи уставок защит. Уверен, что поймете!
 

? (Петрозаводск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2015 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)



Думаю что с селективностью защит связано. Второй вариант лучше именно в этом смысле.

Можно тут по подробней?


Грубо говоря, если I секция 80А, а вторая 300А, то на второй схеме и СВ будут соответствующие, а вообще еще хочу добавить что во второй схеме секции абсолютно не зависят друг от друга, что может даже и надежней, только вот на первый взгляд смущает такое количество аппаратов привязанных к одному блоку АВР

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июля 2015 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

Во второй схеме рализован крест на автоматах имеет смысл заменить на два простых АВРа 2 в 1 что позволит применить механическую сблокировку  и схема автоматики будет более простая. В первой схеме преходится выбирать вводные автоматы с расчетом на работу на две секции то есть большего номинала а это за собой тянет более мощный конструктив распредилительных шин и т.д. и т.п.
Все решения зависят от мощности что хорошо на больших токах глупо применять на малых.
А селективность это другой вопрос в этих схемах нет предмета для неё.

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Июля 2015 года, 20:03
(ссылка на это сообщение)

Я думаю,такую схему АВР можно применить как более надежную, но на контакторах, тем более есть такие заводского изготовления станции. Можно схему построить так, чтобы она было бы самовосстанавливающейся.

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Июля 2015 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Мое сказанное относится к схеме 2

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Mr. energo
**
Активный участник форумов

Мой блог
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 05 Июля 2015 года, 22:42
(ссылка на это сообщение)

Вторая схема применяется в тех случаях, при которых нормальные режимы работы предусматривают различные варианты питания потребителей, с любого из вводов. Ну и , конечно, автоматические выключатели в этом случае не нужно рассчитывать на нагрузку двух потребителей (секций).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Июля 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Думаю, все проще-первая схема с неявным резервом, вторая- она же на базе блоков с явным. Готовые или типовые схемы/блоки. А уже их применение- за проектировщиком. 
Пс это не принц схема, скорее структурная или схема главных цепей. Для полного анализа нужна схема полностью, с вторичкой
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Сентября 2015 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги!

Доведите до моего сведение вот что : какой нормативный документ регламентирует выбор контакторов для схем АВР. К примеру, имеется вводной автомат, рассчитанный на 20 А. Необходимо принимать контактор на 20 А (понятно, что никак не ниже), либо же на выбор производить на ступень выше?

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Сентября 2015 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Если у Вас ток нагрузки не впритык, то можно и 20А. Проверьте токовые характеристики по паспорта контактора для индуктивных нагрузок, с ними он бывает вовсе не 20... А в Вашем случае есть недалекая ступень 25А, чтоб голова не болела.

? (Петрозаводск, Россия)
Дмитрий ТСМ-СПб
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Сентября 2015 года, 20:55
(ссылка на это сообщение)


Если у Вас ток нагрузки не впритык, то можно и 20А. Проверьте токовые характеристики по паспорта контактора для индуктивных нагрузок, с ними он бывает вовсе не 20... А в Вашем случае есть недалекая ступень 25А, чтоб голова не болела.
Спасибо. А нормативный документ по этому самому выбору имеется? чтобы я в случае крайней необходимости мог предъявить заказчику документик, в котором эта информация черным по белому написана =))

Менеджер по продажам светотехники (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Сентября 2015 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Любой аппарат выбирается по длительно допустимому номинальному току... Уверен, что в ПУЭ об этом есть, но все интуитивно это понимают и забыли где это находятся (я наглухо забыл). Кроме того, об этом толкуют учебники, которые как норму не предъявишь....
Но вернемся к вопросу о самих нагрузках. Как я указывал, необходимо понять, что там... Если есть двигатели, то тогда все-таки обращаемся к паспорту контактора и ищем номинальный ток в зависимости от категории применения...
вот например ИЭК. Там надо выбрать Технические характеристики . Обратите внимание на номинальный рабочий ток при АС-7b, для 2 полюсного 20А он всего 9А; для 4-х полюсного 20А он 3/4 от номинала...
Что такое АС-7b тут . Возможно и 25А мало!




? (Петрозаводск, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Сентября 2015 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

По второй схеме один из вводов находится в резерве, и на него происходит переключение только в случае аварии рабочего ввода, а по первой схеме, оба ввода работают и в случае аварии на одном из них, нагрузка перекидывается на соседний и плюсуется к его личной нагрузке.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 804, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть, Валерий 91
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines