Сообщение #31 : 11 Января 2021 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, ТОЭ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 11 Января 2021 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

Две КЛ 10кВ из трех одножильных кабелей уложенных треугольником проложены в лотке. Длина трассы 2,3км. Напрягает меня этот лоток, да еще и с крышкой.

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства.
Цитата
6.4.1.15 Одножильные кабели, не объединенные в треугольник, следует прокладывать так, чтобы вокруг кабеля не было замкнутого магнитного металлического контура.
6.4.1.16 Крепление для одножильных кабелей, не объединенных в треугольник, должно быть выполненоиз немагнитного материала.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Января 2021 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, коллеги!

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
S. Keeper
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 13 Марта 2023 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Прошу прощения, может не по адресу но все же. Где найти специалиста для выполнения данного расчета. Возмездно конечно же.
Спасибо!

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 13 Марта 2023 года, 17:39
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте!
Прошу прощения, может не по адресу но все же. Где найти специалиста для выполнения данного расчета. Возмездно конечно же.
Спасибо!

Попробуйте Дмитриеву написать, он вроде готов такие расчеты делать.
https://mvdm.ru/

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13

автор: Mav
Вчера в 21:53

автор: Moshkarow
Вчера в 21:40

автор: Polkan
Вчера в 18:15

автор: Posetitel
Вчера в 17:03

автор: Posetitel
03 Февраля 2025 года, 15:58

автор: Shvet
31 Января 2025 года, 11:07

автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35

автор: Evdbor
30 Января 2025 года, 16:32

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Малевич, Top4ok, Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines