beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчёт токов КЗ до 1 кВ. Как правильно рассчитать сопротивление системы (Xc)?

Количество просмотров - 4400
(ссылка на эту тему)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2015 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, форумчане!
При расчете токов короткого замыкания столкнулся с проблемкой. Дело в том, что при расчете получается значение Xc ,которое вносит значительный вклад на получение итогового значения 3-фазного тока к.з. на шинах ГРЩ жилого дома.
Для информации, что считаем. Система: БКТП с трансом на 1000кВА, автомат на 1100А в РУ-0,5 БКТП, затем кабельная линия 4хАПВБбШп 4х240 длиной 60 м, затем в ГРЩ - вводной рубильник до схемы крест, после него - автоматический выключатель на секцию ГРЩ номенолом 630А, ну и соответственно шина ГРЩ, на которой и считаем ток к.з.
Все сопротивления после трансформатора до шин ГРЩ, включая его самого - получается все как надо, Z=0,0161 Ом. И ток трехфазного к.з. выглядит правдоподобным, хотя и достаточно мелким для 3ф-го кз., => I3к.з.=13,63кА. Хотя бы больше 10кА - еще можно поверить.
А если добавляем сопротивление системы Xc=8мОм, то в этом случае ток 3ф-го к.з. получается  еще меньше I3к.з.=9,6кА.
В расчетах сопротивлений после транса уверен на все 99,9% (ибо 100% не бывает=)). Перепроверяли неоднократно, причем, например, грубые значения контактных соединений (что пишут в методах типа на первичных распр.пунктах 15мОм, далее 20мОм и т.д.) такие значения не использовали, а брали из госта контактные соединения кабелей (они значительно меньше).
А вот в расчете сопротивления системы Xc - как-то окончательно не уверен (хотя и в РД и в ГОСТ написано черным по белому). Прошу вашей оценки: правильно или нет. Вот расчет:
Xc=Uнн2/√ 3×IкзВН×Uвн
Ток трехфазного к.з. у обмоток высшего напряжения транса из-за отсутствия данных, считаем как 10-кратный ток от номинала защитного аппарата транса, т.е.  IкзВН=80×10=800A
И подставляя в формулу получаем Xc=3802В/√ 3×800×10 000 =8мОм
Как вы считаете правильно ли рассчитано сопротивление Xc? Может есть еще какой более точный способ??

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

формула 2 гост 28249-93

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Romaantonchuk
**
Активный участник форумов

Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2015 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Формулу эту уже и так изучили вдоль и поперек, спасибо =). Вообщем мы разобрались, и тут вот в чем дело.

Дело в том, что значение IкзВН, он же Iоткл.ном, нужно брать иначе. Оказывается номинальный ток отключения выключателя, установленного на стороне высшего напряжения трансформатора - это максимальный ток, который может отключить аппарат, это типа как ПКС у модульников. У многих выключателей значение этого параметра начинается от 20кА, например, у вакуумных выключателей ВВ/TEL до 1000А на 10кВ, он и составляет 20 кА. Тогда и Xc получается меньше в 25 раз! И ток к.з. в 2 раза больше. Как доктор прописал =).

Всем спасибо за участие. Новичкам  на заметку будет =).

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2015 года, 10:06
(ссылка на это сообщение)

Ток трехфазного к.з. у обмоток высшего напряжения транса из-за отсутствия данных, считаем как

Откуда вы это взяли?
Дело в том, что значение IкзВН, он же Iоткл.ном, нужно брать иначе

Да, должно предоставляться как исходные данные.

Вообще слышал что как-то можно обходить этот момент, но лично в нтд этого не видел.
И ток к.з. в 2 раза больше.

Это не такое большое изменение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Doctor Che
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Сентября 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

грубые значения контактных соединений (что пишут в методах типа на первичных распр.пунктах 15мОм, далее 20мОм и т.д.)

Подскажите в каких методиках указаны эти сопротивления?

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2015 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

грубые значения контактных соединений (что пишут в методах типа на первичных распр.пунктах 15мОм, далее 20мОм и т.д.)
Подскажите в каких методиках указаны эти сопротивления?

Например, здесь (стр. 48).

? (Воронеж, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Сентября 2015 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Подскажите в каких методиках указаны эти сопротивления?

Я встречал несколько документов.
ГОСТ 28249-93
Цитата
2.6. Активные сопротивления контактов и контактных соединений
Переходное сопротивление электрических контактов любого вида следует определять на основании данных экспериментов или с использованием расчетных методик. Данные о контактных соединениях приведены в приложении 4. При приближенном учете сопротивлений контактов принимают: r к = 0,1 мОм - для контактных соединений кабелей; r к = 0,01 мОм - для шинопроводов; r к = 1,0 мОм - для коммутационных аппаратов.


Еще было 0,01 Ом; 0,02 Ом; и 0,005 Ом для РУ0,4кВ, ГРЩ и каждый следующий участок соответственно.
Не помню откуда это.

Но надо понимать что все это очень условно.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 821, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines