Замена светильников и подключение осушителей. Замечания экспертизы?

Количество просмотров - 2826
(ссылка на эту тему)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Июля 2015 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Техническим заданием предусмотрена лишь замена светильников и ВСЕ!
по доброте душевной подключили еще осушители, т.к. они проектировались в разделе ОВ.
в прикрепленных файлах изначальные замечания и ответы, и вторые замечания и пояснилка.

проект делала не я, но сотрудник больше тут не работает, расхлебываю я. согласна, что написано в пояснилке много лишнего вот и лезут вопросы.

слишком много написано в замечаниях, голова кругом(
буду рада помощи!
Спасибо.
* 1.docx
(19.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]
* 2.docx
(19.98 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
* 3.docx
(24.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 53]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2015 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

в замечаниях эксперта довольно грамотно все расписано. Поясните конкретно, что не понятно?

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июля 2015 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)


в замечаниях эксперта довольно грамотно все расписано. Поясните конкретно, что не понятно?

по заземлению не понятно. у нас оно не проектируется вообще.
в п.7 смысл мне о нем писать?
обосновать выбор кабеля с учетом экономии бюджетных средств... чем не устраивает кабель ВВГнгLSLTx?) (у нас спортивно-оздоровительный комплекс - помещение бассейна)

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2015 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

по заземлению не понятно. у нас оно не проектируется вообще.

Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются..
Если я скажу, что "Не видя проект в целом - трудно советовать", вы пришлете мне весь проект, задание на проектирование и письмо заказчика? Разбираться в этом едва ли кто будет - времени мало. Найдите грамотного электрика на месте или поговорите с экспертом - пусть войдет в положение и объяснит что куда...

обосновать выбор кабеля

при таком способе прокладки только одно обоснование - гипотетический некачественный монтаж. Советую заменить тип.
Удачи.

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2015 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)


по заземлению не понятно. у нас оно не проектируется вообще.

Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются..
Если я скажу, что "Не видя проект в целом - трудно советовать", вы пришлете мне весь проект, задание на проектирование и письмо заказчика? Разбираться в этом едва ли кто будет - времени мало. Найдите грамотного электрика на месте или поговорите с экспертом - пусть войдет в положение и объяснит что куда...

обосновать выбор кабеля

при таком способе прокладки только одно обоснование - гипотетический некачественный монтаж. Советую заменить тип.
Удачи.

увы, если б был электрик с которым можно посоветоваться, я б не спрашивала.


по заземлению не понятно. у нас оно не проектируется вообще.

Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются..
Если я скажу, что "Не видя проект в целом - трудно советовать", вы пришлете мне весь проект, задание на проектирование и письмо заказчика? Разбираться в этом едва ли кто будет - времени мало. Найдите грамотного электрика на месте или поговорите с экспертом - пусть войдет в положение и объяснит что куда...

обосновать выбор кабеля

при таком способе прокладки только одно обоснование - гипотетический некачественный монтаж. Советую заменить тип.
Удачи.

подскажите тогда такой вопрос "указать с какими открытыми и сторонники проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и осушителей воздуха"
корпуса светильников, осушителей и каркас распред щита? я правильно понимаю?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июля 2015 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

подскажите тогда такой вопрос "указать с какими открытыми и сторонники проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и осушителей воздуха"
корпуса светильников, осушителей и каркас распред щита? я правильно понимаю?


Нет, не правильно, читайте пункт целиком.

"Глава 6. Решения, касающиеся основной системы уравнивания потенциалов,
исключить т.к. ввод в здание существующий и в данном проекте отсутствуют решения по реконструкции основной системы уравнивания потенциалов. Решения по дополнительной системе уравнивания потенциалов конкретизировать, указать с какими открытыми и сторонними проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР, осушителей воздуха."

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июля 2015 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)


подскажите тогда такой вопрос "указать с какими открытыми и сторонники проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и осушителей воздуха"
корпуса светильников, осушителей и каркас распред щита? я правильно понимаю?


Нет, не правильно, читайте пункт целиком.

"Глава 6. Решения, касающиеся основной системы уравнивания потенциалов,
исключить т.к. ввод в здание существующий и в данном проекте отсутствуют решения по реконструкции основной системы уравнивания потенциалов. Решения по дополнительной системе уравнивания потенциалов конкретизировать, указать с какими открытыми и сторонними проводящими частями должны быть соединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР, осушителей воздуха."


а что имеется ввиду, подскажите, пожалуйста

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июля 2015 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

  У вас должны быть объединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и др. электрооборудования  и сторонние проводящие части  (трубы, каркасы  здания или сооружений)

З.Ы. Вы электрик?
З.З.Ы Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение при ответе - это захламляет тему.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Июля 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)


  У вас должны быть объединены открытые проводящие части светильников, шкафа ЩР и др. электрооборудования  и сторонние проводящие части  (трубы, каркасы  здания или сооружений)

З.Ы. Вы электрик?
З.З.Ы Не стоит полностью цитировать предыдущее сообщение при ответе - это захламляет тему.

стыдно сказать, но да, электрик)) просто таких вопросов не возникало никогда, писали в общем: "К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных установок, сторонние проводящие части, кабеленесущие  конструкции, металлические конструкции подвесных потолков, нулевые защитные проводники всего электрооборудования."
проконсультироваться и помочь некому в нашей конторе, я тут одна.
извините за такие тупые вопросы

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Июля 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, Милена позвольте я тоже поинтересуюсь. Разве заземление светильников и осушителей идет не в составе питающего кабеля?
И если систему заземления не проектировали и не меняли в проекте, то я лично просто пишу, что проектируемое оборудование присоединить к сущ. системе заземления.
Митрофан пишет "Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются.." - а если корпуса пластиковые, как их заземлять?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 13 Июля 2015 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Митрофан пишет "Но! есть светильники и осушитель, корпуса которых заземляются.." - а если корпуса пластиковые, как их заземлять?

п. 7.1.36 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Sim
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 13 Июля 2015 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Дополнительную систему уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ необходимо выполнять , согласно п.1.7.83 ПУЭ, если требование относительно времени защитного отключения питания не обеспечено. Она может охватывать всю электроустановку или какую-либо ее часть и должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные для прикосновения металлические части строительных конструкций, а также защитные проводники всего электрооборудования, в том числе защитные проводники штепсельных розеток.
Для некоторых помещений с повышенной опасностью выполнение дополнительной системы уравнивания потенциалов является обязательным.
Данная система защиты является дополнительной к основным: автоматическому отключению оборудования и основной системы уравнивания потенциалов в системе TN, наряду с другими согласно п.1.7.51 ПУЭ «Основные требования» (см. Технический циркуляр №23).
В помощь также: И 1.03-08 "Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов электрических установок".
 

Начальник бюро (Сумы, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 13 Июля 2015 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

  Забудьте слово "заземление". Это жаргонизм. Заземление - это операция/действие, оно не может быть в составе кабеля, в кармане или даже земле. В данном случае вы говорите о защитном проводнике.
 Дополнительное защитное уравнивание потенциалов должно охватывать все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий. К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены защитные проводники всего оборудования, в том числе штепсельных розеток.
 Милена-таг, Вас эксперт просит конкретизировать, что Вы подключаете к ДСУП.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 13 Июля 2015 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
И где здесь инфа про заземление корпусов электроприемников? И все же, как пластиковый корпус заземлить?
Помнится задавали на форуме вопрос - как пластиковую трубу заземлить ))  

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 13 Июля 2015 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

Никнейм, скорректирую формулировку - жила заземления.

Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.

Пластиковый корпус светильника каким образом может оказаться под напряжением? Или корпус металлический ?





Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 828, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines