Замена светильников и подключение осушителей. Замечания экспертизы?

Количество просмотров - 2925
(ссылка на эту тему)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 13 Июля 2015 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

И где здесь инфа про заземление корпусов электроприемников? И все же, как пластиковый корпус заземлить?
Помнится задавали на форуме вопрос - как пластиковую трубу заземлить ))

ответ кроется в вашем вопросе - никак! Но в светильнике могут быть другие элементы, которые необходимо заземлить

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 13 Июля 2015 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Например?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 13 Июля 2015 года, 14:55
(ссылка на это сообщение)


 
  Милена-таг, Вас эксперт просит конкретизировать, что Вы подключаете к ДСУП.



так я конкретизировала - корпуса, каркас - разве не это открытые части?

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 13 Июля 2015 года, 15:03
(ссылка на это сообщение)

Например?

Примеры пусть монтажники ищут. Нам это не интересно. Нас интересуют высокие материи...

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Июля 2015 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Дык светильники высоко... Или недостаточно?

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Июля 2015 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Электрооборудование в пластиковых корпусах может быть первого класса защиты (блок питания металлический, а доступ к нему гарантированно не закрыт) и второго класса (доп. или двойная изоляция). Вторые, естественно заземляться не могут и не должны. Бывает электростатическое заземление непроводящих трубопроводов, но это иное...
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Июля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)



 
 Милена-таг, Вас эксперт просит конкретизировать, что Вы подключаете к ДСУП.



так я конкретизировала - корпуса, каркас - разве не это открытые части?


Вы для начала определитесь в каких помещениях выполняется ДСУП. Потом решите, что с чем Вы в этих помещениях объединяете, а так у Вас по факту вода сплошная, в которой, кстати сказать, почему-то нет труб. Я Ваш объект не знаю. Возможно Вы затронули душевые, так там ДСУП обязательна.

Да и вообще формулировка "Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов." - это нечто. Что в проекте может означать слово "рекомендуется"? Вы делаете или нет? В смету "рекомендованные" работы пойдут?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Июля 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Волк, согласен. Но в исходных данных о классе защиты светильников не слова.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Июля 2015 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)


Вы для начала определитесь в каких помещениях выполняется ДСУП. Потом решите, что с чем Вы в этих помещениях объединяете, а так у Вас по факту вода сплошная, в которой, кстати сказать, почему-то нет труб. Я Ваш объект не знаю. Возможно Вы затронули душевые, так там ДСУП обязательна.

Да и вообще формулировка "Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов." - это нечто. Что в проекте может означать слово "рекомендуется"? Вы делаете или нет? В смету "рекомендованные" работы пойдут?


да у меня одно помещение! бассейн, все, больше я в другие помещения-то не лезу. никакие душевые не затрагивались.
* 1.dwg
(4506.88 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Июля 2015 года, 15:44
(ссылка на это сообщение)

Где и как в Вашем проекте должна выполняться ДСУП? Определитесь нужна ли она вообще? Если нет  - уберите ее из проекта совсем. Если нужна, то решите уже что вы с чем объединяете и опишите конкретно.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1633, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ