beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Серверное помещение. Обязательно ли предусматривать пожарный кран в помещении?

Количество просмотров - 3090
(ссылка на эту тему)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июля 2015 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый день!
При проведении перепланировки помещений  один из ПК  может оказаться закрыт инженерным оборудованием, что соответственно затруднит доступ к нему (ПК), соответственно и возник вопрос - обязательно ли предусматривать ПК в серверном помещении (V-1100 м3) оборудованным газовым пожаротушением.
Заранее спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2015 года, 21:12
(ссылка на это сообщение)

На вскидку - обязательно.
А детально надо вникать в назначение здания - подлежит оборудованию ПК или нет.
По общепринятой концепции одно послабление для оборудованных АПТ помещений - это 50% от нормы огнетушителей.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июля 2015 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, планируется перепланировка в уже построенном здании, соответственно в нем уже есть внутренний противопожарный водопровод, и при проведении перепланировки мы "теряем" один из существующих ПК, я так понимаю, что если мы просто закроем этот ПК оборудованием, то это будет нарушением. Разрешается ли удлинять отводы от стояка, чтобы "перевесить" ПК  в доступном месте?

Инженер (Москва, Россия)
T-100
**
Активный участник форумов

Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2015 года, 22:39
(ссылка на это сообщение)

В общем допускается.
правило одно не должны потеряться напор и расход.

Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июля 2015 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2015 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Если рассматривать серверную как электропомещение, то есть ограничение по наличию транзитных коммуникаций.
Я бы кирпичами заложил этот трубопровод. В случае нарушения герметичности вода может попасть на стойки с оборудованием ценой в несколько млн. Так что я бы поостерегся давать такие советы:
В общем допускается.правило одно не должны потеряться напор и расход.


? (Челябинск, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Июля 2015 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь, но является ли это основанием для ликвидации ПК. Так в СН 512-78 в п.п. 4.1. Здания и помещения для ЭВМ должны быть оборудованы системами центрального отопления, приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, кондиционирования воздуха, хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, горячего водоснабжения, канализации, а при необходимости и системами внутренних водостоков и пылеудаления.

Инженер (Москва, Россия)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2015 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

СН 512-78

Разрабатывали наши дедушки, для оборудования весьма смутно напоминающее современное серверное. Тем более никакой юридической силы эти СН не имеют.
Ликвидировать ПК не следует, лучше вынести в коридор.
Приточная вентиляция требуется в редких случаях для больших (более 10 кВт эл.мощности) серверных. А так, смысла абсолютно нет никакого - не паяют там микросхемы и не выделяются формальдегиды в опасных количествах.
Тушить водой серверные стойки не самая лучшая идея. Для этого есть углекислотные огнетушители. Центральное отопление для помещения с тепловыделениями... Большой вопрос. А вот транзитные коммуникации лучше вынести куда подальше - придут ремонтировать водопровод, поломают нежные железки. Или допуск получать сантехникам в помещение, где им делать нечего, особенно если есть требования по безопасности.

? (Челябинск, Россия)
X-206422
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2015 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Вот схема помещения после перепланировки. К сожалению в коридор вынести ПК не представляется возможным.
схема.jpg
 
* схема.jpg
(27.1 Кб, 820x374)  [скачать]  [загрузок: 143]

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines