Расчётный пролёт ВЛ 0,4 кВ 70-90 м. Типовой проект?

Количество просмотров - 3269
(ссылка на эту тему)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июля 2015 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый вечер.
Кто-нибудь может подсказать существуют ли такие типовые проекты где расчетный пролет может быть 70-90 м?

Дело в том что принесли топосъемку дачного поселка, а тут такие расстояния между существующими опорами.
Видел фото с места, а тут опоры бетонные, круглые, на вид более 10 м.
Кто-нибудь знает, что это могут быть за опоры и типовой проект?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2015 года, 22:03
(ссылка на это сообщение)

Ясновидящие у нас все в отпуске по случаю лета. Вы, хотя бы написали, каким напряжением интересуетесь...
* 3.407.1-142 Опоры 1 кВ на ЦФО.rar
(1971.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 151]
* 3.501.1-145.0.rar
(3075.38 Кб)  [скачать]  [загрузок: 109]
* 3.501.1-145.1.rar
(4254.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
* 3.501.1-145.2.rar
(1104.27 Кб)  [скачать]  [загрузок: 85]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июля 2015 года, 22:29
(ссылка на это сообщение)

Да забыл, 0.4 кВ.
Спасибо!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Июля 2015 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Скорее всего таких расчетных пролетов для ВЛИ не существует. Если взять типовик 24.0067, то и для одноцепных и двухцепных опор макс. пролет будет не более 43 метров. Соответственно, расчетный пролет определяется по допустимым нагрузкам на провода.     

? (Воронеж, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2015 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что речь идет о реконструкции существующей ВЛ в дачном поселке и замене проводов на СИП, а там такие пролеты, причем 70-90 м еще не самый большой, доходит до 100. Я даже не представляю по какому типовому проекту это делалось и вообще был ли это типовой проект или так сделали.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

или так сделали

Вполне вероятно
реконструкции существующей ВЛ

Может стоит увеличить кол-во опор? Вы их вообще собираетесь оставлять? И что там за стойки сейчас, в каком состоянии?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2015 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Состояние стоек нормальное, тип стоек не понятный (выложу фото позже) но дополнительные стойки думаю придется ставить. Сечения новой линии там совсем получается довольно большое.
https://www.proektant.org/index.php?topic=35054.msg193149;topicseen#new

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 03 Августа 2015 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Друзья выручайте! Задача. Дано: ВЛ-6кВ, тип опор по ТПР 4.0639, лист 4, таблица 1. 80м пролёт вне населённого пункта. Год назад изменили конструкцию опор( заменили штыревые изоляторы на подвесные) в связи с этим предполагаю что пролёт может быть увеличен т.к. Провод можно будет без риска повреждения изолятора натягивать провод. Но поступила мне информация о том что в 2013 году были измененый ветровые нагрузки и гололёд, вопрос: в каком документе мне искать расчётные пролёты? И вообще как быть если НИПИ говорят что надо делать по 50 - 55 метров, не обосновывая своё решение.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2015 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

Help me!

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2015 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

Обычно на ВЛ 6-10 кВ пролеты ограничиваются прочностью анкерных опор, так что тянуть "до посинения" не получится. В ветровых районах пролет может ограничиваться и прочностью промежуточных опор, так же смотрите ограничения по схлестыванию проводов. Вообще, Вам правильно говорят, что на стойках с моментом до 5 тм пролет больше 50-55 м делать нецелесообразно, т.к. снижается надёжность линии.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 821, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines