Прокладка ВЛИ-0,23 кВ от ТП. Выбор сечения провода СИП?

Количество просмотров - 5652
(ссылка на эту тему)
Term
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 14 Июля 2015 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!
Прошу помочь советом. Согласно ТУ, требуется прокладка ВЛИ-0,23 кВ от ТП, длиной 155 м. Нагрузка - 4 кВт. У меня пролеты между опорами: 20-35-30-35-35 метров. Я применяю к монтажу СИП-2 3х25+1х35. При этом, 2 жилы с обеих сторон провода, изолирую. Мнение заказчика - использовать СИП 2х16.
В типовом 25.0017, провода сечением 2х16 и 2х25 рассматриваются только для выполнения ответвления к вводам в здания. Соответственно, расчетные пролеты для них в типовике отсутствуют. Подскажите, применение СИП какой жильности и сечения считать правильным и что делать с механической прочностью провода.

Инженер (Чебоксары, Россия)
Tesla
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Июля 2015 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Делать с механической прочностью провода ничего не надо, все уже давно придумано и просчитано. Ни в одном типовом Вы и не увидите расчетных пролетов магистрали для СИП-2 2х16, поскольку есть ПУЭ пункт 2.4.14 таблица 2.4.1 ими и руководствуйтесь.
Term
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Июля 2015 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. Все же хочется полной ясности: моя ВЛИ-0,23 (ответвление в терминологии таблицы 2.4.1), сечением 2х16 образует пролеты длиной от 20 до 35 метров. По типовому, максимальная величина пролета ответвления к зданию сеч.2х16 и 2х25 не может превышать 25м. Значит, читая табл. 2.4.1, я должен строить нормальную магистраль сечением 50(25)*? Или устанавливать дополнительные опоры. Так?

Инженер (Чебоксары, Россия)
Tesla
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Июля 2015 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

Да почему же свою ВЛИ считаете ответвлением раз она
Согласно ТУ, требуется прокладка ВЛИ-0,23 кВ от ТП, длиной 155 м.
-это магистраль у Вас (согласно п.2.4.3 ПУЭ), стало быть магистраль по табл.2.4.1 минимальным сечением 50мм2 для стенки гололеда 15мм и более делать нужно по условиям механической прочности.
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2015 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги!

Возьмите самый обыкновенный типовой проект на СИП-2 и замените провод на двухжильный. Несущая жила будет той же самой. Уменьшится только количество зажимов.
Пролеты и стрелы провиса тоже берите оттуда.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Июля 2015 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

На мой взгляд, линию 100+ ну никак нельзя назвать ответвлением, поэтому тянуть придется 3 фазы, хотя 2 из них не нужны. Нарушать ли нормы? - Решать Вам.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Июля 2015 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

поэтому тянуть придется 3 фазы

Почему же? В принципе можно было бы взять СИП-2 3х16.
Другое дело разделен ли N и PE в подстанции? Для собственных нужд наверное да. Ну и 4кВт это такая нагрузка. Либо некая секция маломощных потребителей, либо собственные нужды.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июля 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

никак нельзя назвать ответвлением

А ответвление это именно ответвление. Должна быть магистраль, от которой ответвляемся.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июля 2015 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Значит, читая табл. 2.4.1, я должен строить нормальную магистраль сечением 50(25)*? Или устанавливать дополнительные опоры. Так?

Все правильно.  При таком раскладе, по экономической выгоде, предпочтительней проложить СИП4 4х25, чем доустанавливать 4 опоры, чтобы пролеты были не более 20м. 

? (Воронеж, Россия)
Term
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Июля 2015 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо всем откликнувшимся, за оказанную помощь

Инженер (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 815, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines