Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?
|
Количество просмотров - 3449
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Владимир НСК
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Необходимо выполнить проект по электроснабжению цеха. В ТУ прописано: "Обеспечить выполнения норм ГОСТ 13109-97. Оснастить вновь вводимые энергопринимающие устройства устройствами контроля и поддержания качество электрической энергии в точках присоединения". Подскажите что за устройства и по каким параметрам их выбирают.
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Diego
|
Обратитесь к автору ТУ за разъяснениями.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Panovich
|
Так то вроде этот ГОСТ уже устарел. Сделайте расчет по отклонению напряжения в проектируемой сети. На частоту системную вы влиять не можете. Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.
|
Инженер (Барнаул, Россия)
|
|
|
|
Владимир НСК
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Нагрузки есть так и однофазные так и техфазные.
|
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
|
|
|
Митрофан Ляшенко
|
речь идет о компенсаторе реактивной мощности
|
Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
|
|
|
KissFinder
|
ГОСТ 32144-2013. Выскажу свои предположения/соображения. 1. Устройства контроля качества электроэнергии. Например автоматы с электронными расцепителями, блоками измерений и передачи данных. Или многофункциональные "измерители мощности". С этих устройств можно снимать данные, протоколы событий и т.д., или передавать их в систему диспетчеризации. 2. Поддержание качества ЭЭ. Это конечно устройства компенсации, стабилизации и прочие улучшайзеры. Ну и, пожалуй имеется в виду соответствующее построение схемы электроснабжения (уменьшение влияния ЭП с резко-переменным графиком нагрузки, перекошенными фазами и прочих кривых нагрузок на хорошие ЭП).
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Градиент
|
Нагрузку на фазы распределите равномерно. Насколько необходимо компенсировать реактив. мощность, непонятно. Если в цеху серьёзная сварка, тогда ставьте электросетевые электромагнитные фильтры. На Авито есть предложения.
|
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
|
|
|
KissFinder
|
Вот про установку фильтр-компенсирующих устройств в проекте отразите, нужны ли они там или нет. Раздел в проект с расчетам.
Отразить в проекте - это одно, а выбрать их - совсем другое. Подскажите, коллеги, как их выбирать, и из кого нужно выбивать исходные данные для их выбора. У меня Заказчик упёрся - предусмотреть ФКУ и всё тут! В ТУ на присоединение к сетевой подстанции 220/35/6 прописано.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
например - ЩМК120С Прибор контроля качества электроэнергии и коммерческого учета
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
KissFinder
|
Да приборов контроля полно, меня же интересуют методы улучшения качества ЭЭ, методы оценки степени "плохого" влияния на качество ЭЭ тех или иных электроприёмников, и алгоритм действий проектировщика в данном направлении.
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
1. РД 153-34.0-15.501-2000 Методические указания по контролю и анализу качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Часть 1. Контроль качества электрической энергии 2. РД 153-34.0-15.502-2002 Методические указания .... Часть 2. Анализ качества электрической энергии алгоритм действий проектировщика в данном направлении. перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
KissFinder
|
Samsony 1, спасибо конечно за методические указания, но в них идёт речь о непосредственных измерениях и анализе на основе этих измерений. алгоритм действий проектировщика в данном направлении. перечислить параметры качества, заложить приборы оценки качества, и предусмотреть мероприятия по поддержанию. Ну это всё слова, которые никому не нужны. Ну перечислю я в своей пояснительной записке параметры, напишу, что предусмотрены приборы. Но если я напишу, что предусмотрены "мероприятия по поддержанию", то тут же возникнет куча вопросов: Какие мероприятия? На каком основании? Как выбраны устройства? Как определены точки подключения устройств и так далее... Воды налить мы все горазды, но сейчас нужна конкретика. Технологов трясти, чтобы они запросили показатели у изготовителей? Или есть варианты самому определить?
|
Проектировщик (Москва, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
извиняюсь, что сразу не прочитал, но я ответил в тему - Устройства контроля и поддержания качества электрической энергии. Что за устройства?
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Градиент
|
Доброго времени! Поддерживают качество энергии это запрет на включение в сеть электроприёмников (электропотребителей) которые потребляют из сети резко несинусоидальный ток. (Когда неосновные гармоники тока значительны), и также, качество электроэнергии поддерживают фильтры. Контролируют качество электроэнергии - это приборы, которые показывают, насколько высок уровень неосновных гармоник тока в сети.
|
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
|
|
|
|