Прокладка пяти одножильных кабелей вместо пятижильного. Оконцовка кабеля АВБбШвнг 1х185?

Количество просмотров - 2821
(ссылка на эту тему)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Июля 2015 года, 11:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, возникла вот такая ситуация, есть РУ 0,4 кВ от него нужно кинуть кабель к ЩР марки АВБбШвнг 5х185, но был закуплен кабель АВБбШвнг 1х185, проблема возникает вот в чем? можно ли вообще вместо одного пяти жильного положить пять одножильных, и если такое возможно то как осуществить оконцовку кабеля, потому как муфту на данную марку  кабеля с одной жилой я не нашел, можно ли сделать что то вроде самодельной муфты (закупить наконечники, термоусадочную трубку и заземление)  не будет ли такая конструкция нарушать нормы? Расчетная нагрузка - 95 кВт, расчетный ток данного участка 220 А.

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Июля 2015 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Ищите концевые муфты для одножильного кабеля.
Термофит, например.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Июля 2015 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)


Ищите концевые муфты для одножильного кабеля.
Термофит, например.
броню землить не нужно?

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Июля 2015 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Там обычно муфты отдельно для бронированных, отдельно для не бронированных.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Июля 2015 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)


Там обычно муфты отдельно для бронированных, отдельно для не бронированных.

Благодарю за ответ

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Zarkon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2015 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Эмм а что одножильного было закуплено в 5 раз больше? купите уж 4жильный вторым кабелем, чем еще 4 одножильных

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2015 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)


Эмм а что одножильного было закуплено в 5 раз больше? купите уж 4жильный вторым кабелем, чем еще 4 одножильных
к сожалению было закуплено так много одножильных и так как технически и не нарушая норм это можно выполни заказчик не будет покупать ещё дополнительно кабель

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Zarkon
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2015 года, 07:25
(ссылка на это сообщение)


к сожалению было закуплено так много одножильных и так как технически и не нарушая норм это можно выполни заказчик не будет покупать ещё дополнительно кабель

Ну не нарушать норм, я не уверен, поправьте если не прав... Ноль нельзя прокладывать по ПУЭ-6 отдельно (п. 2.3.52). Хотя если у вас все в помещении, то не нарушает.
Извините, не увидел что у вас другая страна... Хотя пуэ должно быть с вами в принципе одинаковые. Но даже если вы по мэкам прокладывайте, у них тоже прокладка насколько мне известна запрещена.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Июля 2015 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Иногда по условиям монтажа необходимо применять одножильные вместо пятижильных. А иногда ещё и гибкий. Пятижилку такого сечения не всякий монтажник осилит... Только в случае прокладки в трубах все одножильные кабели одной линии нужно пихать в одну трубу. Допустимый ток нужно определять по соответствующей таблице.

Проектировщик (Москва, Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июля 2015 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

При прокладке в одножильном исполнении нужно чтобы одноименные фазы находились как можно дальше друг от друга, а разноименные как можно ближе (пучком). Это по ЭМС.

? (Воронеж, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 17 Июля 2015 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, возникла вот такая ситуация, есть РУ 0,4 кВ от него нужно кинуть кабель к ЩР марки АВБбШвнг 5х185, но был закуплен кабель АВБбШвнг 1х185, проблема возникает вот в чем? можно ли вообще вместо одного пяти жильного положить пять одножильных...



... расчетный ток данного участка 220 А.


Индукционного нагрева брони не будет в этом случае?

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июля 2015 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)


Индукционного нагрева брони не будет в этом случае?
Не уверен, можете пояснить как это можно вычеслить?

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 17 Июля 2015 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)


Не уверен, можете пояснить как это можно вычеслить?

Это не мой профиль, как Вы можете догадаться по моей подписи, но токи в броне при раздельной прокладке наводиться будут. Если бы кабели были небронированые, проблем меньше, а так броня - как экран.
Как рассчитать - не знаю, не моя специальность, попробуйте поиском, даже по этому форуму. Например:
https://www.proektant.org/index.php?topic=3495.msg19491#msg19491
https://www.proektant.org/index.php?topic=29979.msg163093#msg163093
https://www.proektant.org/index.php?topic=26073.msg139005#msg139005
https://www.proektant.org/index.php?topic=17727.15

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Yaroslav
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июля 2015 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)


Это не мой профиль, как Вы можете догадаться по моей подписи, но токи в броне при раздельной прокладке наводиться будут. Если бы кабели были небронированые, проблем меньше, а так броня - как экран.
Как рассчитать - не знаю, не моя специальность, попробуйте поиском, даже по этому форуму. Например:
https://www.proektant.org/index.php?topic=3495.msg19491#msg19491
https://www.proektant.org/index.php?topic=29979.msg163093#msg163093
https://www.proektant.org/index.php?topic=26073.msg139005#msg139005
https://www.proektant.org/index.php?topic=17727.15
спасибо за помощь

Электромонтёр  (Харьков, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Июля 2015 года, 21:28
(ссылка на это сообщение)

о даже если вы по мэкам прокладывайте, у них тоже прокладка насколько мне известна запрещена

не запрещена, насколько мне известно
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 845, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
В. Г., РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines