Кабельный тоннель. Какой уровень напряжения надо принять для электроосвещения тоннеля?

Количество просмотров - 6019
(ссылка на эту тему)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июля 2015 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Прошу помощи в проектировании кабельного тоннеля, какой уровень напряжения необходимо принять 220 или 36В?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2015 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)

И то и другое, смотря для чего.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2015 года, 06:00
(ссылка на это сообщение)

Необходимо сделать проект эл.освещения кабельного тоннеля, рабочее + эвакуационное + ремонтное

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2015 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

Нужна куча дополнительной информации:
-- длина;
-- сечение (разрез);
-- какие кабели будут в траншее (напряжение, к-во) их расположение;
-- на какой территории расположен канал (ПС, промпредприятие...);
-- как будет осуществляться электроснабжение;
-- вентиляция;

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Августа 2015 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

не выше 12 вольт, если подходить строго (коллектор - это место с затрудненным выходом, приравнивается к резервуару).
Если это полноразмерная подземная галерея длиной не более 50 метров, по которой можно пойти в полный рост широко шагая - можно и 220 вольт (под защитой УЗО, разумеется).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2015 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Коллектор - это тоннель с сетями различного назначения, у нас кабельный тоннель (сети 0.4, 6, 10кВ), длина около 700м, высота 2.1м, ширина 1.9м

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Августа 2015 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)

 в МГСН2.06-99 таб.3 строка п.48 Освещенность в кабельных тоннелях  20лк
выполнять светильниками с IP 54 220 В
аппараты защиты -УЗО (высота менее 2,5 м)

Инженер (Новосибирск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Августа 2015 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

А как же быть с тем, что это особо опасное помещение?

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 10 Августа 2015 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

в типовом альбоме А 168 указана необходимость выполнения общего и ремонтного освещения. По поводу особо опасных помещений - у вас сырое помещение. При соблюдении требований по пылевлагозащите оборудование на 220 В разрешено применять. Кабельные тоннели не относятся ни к авто железнодорожным тоннелям. Проектирование этих сооружений выполняется по ПУЭ укажите мне пункт в котором в сырых помещениях запрещено сеть освещения выполнять на напряжение 220 В

Инженер (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Августа 2015 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


А как же быть с тем, что это особо опасное помещение?


ПУЭ 6.1.16
Помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток)
и 6.1.14
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

Проектировали как-то коллектор.
Проекта у меня, увы, не сохранилось.
Переделывали кучу раз. По началу из-за того, что смежники не установили противопожарные перегородки по 2.3.113 ПУЭ.
Потом щиты кочевали из пожарных отсеков в общее ВРУ коллектора и обратно.
Об этом было некое требование в то-ли снипе, то-ли в каком-то пособии по проектированию коллекторов.
Не помню уже чем все закончилось.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Августа 2015 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

по поводу противопожарных перегородок сказано в НТП ЭПП-94
12.11. Кабельные тоннели и полностью закрытые кабельные галереи должны быть разделены на отсеки поперечными перегородками из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. В этих кабельных сооружениях должны быть предусмотрены автоматическая пожарная сигнализация и тушение пожаров с помощью передвижных средств (пожарных автомобилей) или систем с "сухотрубами" со стационарно установленными распылителями воды. Применение систем с "сухотрубами" рекомендуется в тоннелях при отсутствии возможности подъезда передвижных средств, а в закрытых галереях - при высоте верхней отметки галереи более 10 м над планировочной отметкой территории.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 10 Августа 2015 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

а еще есть ГОСТ Р 50571.13-96.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Августа 2015 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

а еще есть ГОСТ Р 50571.13-96


Интересненький гост......
706 Стесненные помещения с проводящим полом, стенами и потолком (а также сыростью и высоковольтными кабелями) - добавлено мной
706.4 Требования по обеспечению безопасности
706.471.2 Защита от косвенного прикосновения

Допускаются только следующие меры защиты:
а) при питании ручного инструмента и переносных измерительных приборов - либо посредством применения систем БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3), либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключают только один электроприемник. Рекомендуется применять электрооборудование класса II. При использовании электрооборудования класса I последнее должно иметь ручку из изоляционного материала с изоляционным покрытием.

Примечание - Разделяющий трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток;

б) при питании переносных ламп (светильников) - посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3). Допускается применение люминесцентных светильников со встроенным двухобмоточным трансформатором, подключаемым к источнику питания системы БСНН или ЗСНН;

в) при питании стационарного электрооборудования:

- либо посредством автоматического отключения питания (413.1 ГОСТ 30331.3) и применения дополнительной системы уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части стационарного электрооборудования и все проводящие части помещения, одновременно доступные для прикосновения (413.1.6 ГОСТ 30331.3);

- либо посредством применения системы БСНН или ЗСНН (411.1 ГОСТ 30331.3);
- либо посредством электрического разделения цепей (413.5 ГОСТ 30331.3) при условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник.



Заметьте, что про применение УЗО речи не идет...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Proectnsk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Августа 2015 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Роспроект, но и о стационарном освещении ни слова. требования ПУЭ 6.1.16 по установке УЗО никто не отменял

Инженер (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Августа 2015 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

(411.1 ГОСТ 30331.3)

Заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009

Попробуйте поискать некий московский то ли типовой проект, то ли снип. Он уже отменен, но других нормативов нет и в нем много интересных требований.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 833, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines