Жилые и общественные помещения. Программы, справочники, нормативы для расчёта освещения?

Количество просмотров - 1655
(ссылка на эту тему)
Руслан Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 21 Июля 2015 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Я пытаюсь начать проектировать в части электроснабжения жилых зданий. И появился вопрос по освещению: чем лучше пользоваться при проектировании освещения (программы или справочники) и отличие расчета освещения жилых комнат от общественных (офисы и т.д.). И еще какие документы необходимо прикладывать к проекту при сдаче в экспертизу (расчеты и т.д.)? Ведь заказчиу эти данные не нужны?

Специалист (Астана, Казахстан)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Июля 2015 года, 20:00
(ссылка на это сообщение)

Нормативными документами. Справочники, программы - всё это подспорье. Расчётов, практически, в части освещённости нет; всё по нормам.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Июля 2015 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

На форуме очень много веток по запросу Dialux. Сам не пользовался данной программой
Примеры веток:
https://www.proektant.org/index.php?topic=34302
https://www.proektant.org/index.php?topic=33976
https://www.proektant.org/index.php?topic=32748
https://www.proektant.org/index.php?topic=31791
И т.д. и т.п

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Руслан Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2015 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

А все таки, что требовали в экспертизе?

Специалист (Астана, Казахстан)
Enot 28
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Июля 2015 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=30558.msg167187#msg167187
https://www.proektant.org/index.php?topic=28097.msg151041#msg151041

расчет можно выполнять в DIALux, можно вручную
чем удобно пользоваться при расчете каждый определяет для себя сам
методы расчета вручную подробно описаны в книгах Кнорринга, Айзенберга
электронные варианты книг есть в интернете и на сайте

в экспертизе расчеты предоставляются по требованию если эксперт посчитает что вы рассчитали неправильно

нормы освещенности указаны в нормативных документах - для России это СП 52.13330.2011, для Казахстана насколько я понял СН РК 2.04-02-2011

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Июля 2015 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

чем лучше пользоваться при проектировании освещения (программы или справочники)

Dialux для расчёта.
Действующие нормы по искуственному освещению для принятия верных решений.
отличие расчета освещения жилых комнат от общественных (офисы и т.д.).

Принципиально - никаких. Нормированные показатели разнятся.
И еще какие документы необходимо прикладывать к проекту при сдаче в экспертизу (расчеты и т.д.)? Ведь заказчиу эти данные не нужны?

В проекте должны быть документы, определяемые Постановлением №87 (в РФ) или аналогичным, действующим на территории вашей страны. Расчёты необходимо сохранять (желательно в форме, пригодной для печати) у себя в организации и предъявлять их эксперту или заказчику только по требованию.

Проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2015 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

отличие расчета освещения жилых комнат от общественных


Не знаю как в Кзахстане, но в РФ для жилых комнат, как правило, в проекте закладывается 1 место с проводкой и крюком под люстру посреди комнаты и туда подвешивается патрон с лампой накаливания (патрон закладывать не обязательно). Т.е. фактически никакого расчета не ведется. В коридорах квартир, тоже как правило, на глазок делается.

СП31-110-2003
4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-lla. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Hands Piter Baxter
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2015 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.
Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

? (Воронеж, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2015 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

У постановления правительства N87 и  ГОСТ 21.608-2014 на этот счет мнение другое - это раз.
Нормируемые показатели освещенности в жилых помещениях являются рекомендуемыми даже в СанПиНе - это два.
Никакая стандартная люстра не даст среднюю освещенность 150лк в комнате средних размеров - три.
И, наконец, четыре - если начнете закладывать в многоквартирном доме светильники в жилых комнатах и кухнях в соответствии с нормируемыми показателями, то выпотрошите карман заказчика.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 823, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines