beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Новая дорога проходит по существующей КЛ 10 кВ. Выполнение дополнительной защиты кабеля?

Количество просмотров - 12714
(ссылка на эту тему)
Митрофан Ляшенко
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 24 Июля 2015 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)


Из вышеперечисленных ответов можно сделать вывод
Нужно обратиться к эксплуатирующей силовой Кабель компании и попросить выдать тех.условия, в котором будет указано что и как делать

Однозначно да!!!
В любом случае при строительстве дороги производят выемку грунта с уплотнением или наоборот - подсыпку недостающего. Если выемка будет 0,7 м и глубже (глубина закладки кабеля) или подсыпка 2 м и более, то нет смысла защищать! Однозначно переносить кабель в др место!

Инженер-проектировщик (Смоленск, Россия)
Delarus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 02 Октября 2019 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)


Интересно, как в итоге решили проблему.

Мы сейчас столкнулись с похожей проблемой. На промышленной площадке проходят 2 кабеля 10 и 35 кВ и надо проложить в пересечении дорогу
Варианты пока такие
- Вынос кабеля. Дорого и рискованно тк надо обесточивать производство. Максимум есть 1 сутки. Подозреваем что в такой срок сложно будет муфты поставить, испытать и ид
- Пересечение дороги. Установка защитной плиты (?). Кто знает возможно это сделать без обесточивания? Кабель на глубине 1.2 м в лотке, сверху плита.




? (Москва, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 02 Октября 2019 года, 16:10
(ссылка на это сообщение)



Интересно, как в итоге решили проблему.

Мы сейчас столкнулись с похожей проблемой. На промышленной площадке проходят 2 кабеля 10 и 35 кВ и надо проложить в пересечении дорогу
Варианты пока такие
- Вынос кабеля. Дорого и рискованно тк надо обесточивать производство. Максимум есть 1 сутки. Подозреваем что в такой срок сложно будет муфты поставить, испытать и ид
- Пересечение дороги. Установка защитной плиты (?). Кто знает возможно это сделать без обесточивания? Кабель на глубине 1.2 м в лотке, сверху плита.





Считаю так. Если и кабели и дорога ваша, то ищете техническое решение задачи. Если у кабелей один хозяин, а строитель дороги другой, то ПП №160 и поиск компромисса.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 07 Октября 2019 года, 02:49
(ссылка на это сообщение)

Мы сейчас столкнулись с похожей проблемой. На промышленной площадке проходят 2 кабеля 10 и 35 кВ и надо проложить в пересечении дорогу

ПУЭ из пункта 2.3.97
Цитата
При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлектрифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с плотно заделанными торцами.

в любом случае ваше решение требует поставки в известность владельца данных линий и получение от них тех условий или согласования ваших решений - так как  по вышеупомянутому постановление правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"   - В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1116, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines