Кабель АВБбШв 3х50+1х25. Допустимая токовая нагрузка кабеля?

Количество просмотров - 1811
(ссылка на эту тему)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2015 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Помогите разобраться с таким вопросом.
В наличии есть кабель АВБбШв 3х50+1х25. По ПУЭ таблица 1.3.7 ток 110 А, завод-изготовитель указывает предел 136 А. Расчетный ток получается 114 А. Можно ли использовать данный кабель или нужно заказывать со следующим сечением?  
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2015 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ 50571.5.52 (по условиям прокладки)
ГОСТ 50571.4.43-2012 п.433

Учтите еще и потери в нем

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2015 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

Потери учел. Дело в том, что ПУЭ и изготовитель на одно сечение дают разные цифры. Чему верить? Просто данный кабель есть на складе, а с сеч.70 нету. И есть ли смысл покупать.
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июля 2015 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Брать по худшему.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Таракан
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2015 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Понятно. Спасибо за ответы.
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июля 2015 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

я думаю, что верить лучше производителю. глава 1 в ПУЭ с какого года? вот. может с тех пор технологии изменились. знаю, например, что чистый алюминий давно не используют, используют его сплавы. но еще лучше проверить информацию производителя. на изделие обычно указывается ГОСТ или ТУ, вот их и посмотреть.

Инженер (Оренбург, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2015 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

В наличии есть кабель АВБбШв 3х50+1х25.

Проверьте сечение жил кабеля (измерение диаметра и определение сечения жил имеющегося кабеля). Значения ( характеристик) по ТУ "изготовителя кабеля" -  часто очотличаются от значений в таблице в "худшую сторону".  

Инженер (Омск, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2015 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Еще есть ГОСТ 31996-2012
с токами 126 и 143 (воздух и земля) * 0,93

Инженер (Кстово, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 844, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
В. Г., РоманC, Dmitriy52nnov, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines