Да, у меня тоже ссылка не работает.
Есть кратко это:
Некоторые ошибки в ГОСТ Р 50571.5.54–2013/ МЭК 60364-5-54:2011. Электроустановки низковольтные. Ч.-5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.
Название ГОСТ Р 50571.5.54 заимствовано из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 оно сокращено: «... Заземляющие устройства и защитные проводники», поскольку защитные проводники уравнивания потенциалов являются защитными проводниками.
В подразделе 542.1 ГОСТ Р 50571.5.54 отсутствуют пункты 542.1.5 и 542.1.6 МЭК 60364-5-54.
В п. 542.2.6 ГОСТ Р 50571.5.54 упомянуты сторонние проводящие части электрооборудования, которых у него не может быть.
После названия раздела 543 ГОСТ Р 50571.5.54 отсутствует примечание МЭК 60364-5-54.
В п. 543.1.1 ГОСТ Р 50571.5.54 приведено требование из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 оно сформулировано иначе.
Требование п. 543.1.1 ГОСТ Р 50571.5.54 содержит грубую ошибку: «В системе TT … площадь поперечного сечения защитных проводников должна быть не менее: - 25 мм2 для меди, - 35 мм2 для алюминия». То есть, если в однофазной электрической цепи применяют медный фазный проводник сечением 1,5 мм2, то сечение медного защитного проводника должно быть не менее 25 мм2.
В табл. 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54 допущено несколько ошибок:
в головке таблицы не указан материал проводника медь – Cu; То есть в первой колонке таблицы стандарта МЭК 60364-5-54 указаны сечения медных линейных проводников. Во второй колонке приведены соответствующие им сечения медных защитных проводников, а в третьей колонке – сечения защитных проводников, выполненных из других металлов;
неправильно указаны пределы сечения линейного проводника: 16 ≤ S ≤ 35. Должно быть: больше 16 мм2, но меньше или равно 35 мм2;
неправильно указана таблица A43. Должна быть таблица 43А.
В п. 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54 указано время срабатывания. Должно быть время отключения.
В третьем примечании п. 543.1.2 и в п. 543.1.3 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны проводники цепи, коими могут быть нейтральные, средние и защитные проводники, а также PEN-, PEM- и PEL-проводники. Следует указать так же, как в МЭК 60364-5-54 – линейные проводники.
В п. 543.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54 указаны голый проводник и рабочие проводники. Должно быть: неизолированный проводник и линейные проводники.
В подразделе 543.7 МЭК 60364-5-54 использованы термины «ток защитного проводника», «электроприёмник» и «защитный заземляющий зажим», которые в ГОСТ Р 50571.5.54 неправомерно заменены терминами «ток утечки», «оборудование» и словами «точка (терминал)».
В названии приложения А ГОСТ Р 50571.5.54 указан п. 541.1.2. Должен быть п. 543.1.2.
В приложении А ГОСТ Р 50571.5.54 приведена формула из ГОСТ Р 50571.5.54–2011. В МЭК 60364-5-54 формула иная.
В таблице А.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54 указана единица измерения Дж(°С·мм3), а в МЭК 60364-5-54 – Дж/°С·мм3.
Вторая колонка таблицы, в которой расшифрованы обозначения рис. В.54.1, в ГОСТ Р 50571.5.54 названа неправильно: «Наименование составных частей электроустановок». Однако сторонние проводящие части, металлические трубы, изолирующая вставка и др., показанные на рис. В.54.1 и перечисленные в таблице, не являются составными частями электроустановки.
В приложении D ГОСТ Р 50571.5.54 единица измерения удельного сопротивления грунта указана неправильно – Ом. Должно быть – Ом·м.
В ГОСТ Р 50571.5.54 много терминологических ошибок.