Сообщение #106 : 09 Ноября 2015 года, 23:00
(ссылка на это сообщение)

выше мы пришли к выводу, что строго по нормам придется разделять ПЕ и Н на трансформаторе

К трансформатору подключено несколько ВЛ. Как будем "делить на трансформаторе" в этом случае?

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #107 : 10 Ноября 2015 года, 10:09
(ссылка на это сообщение)


выше мы пришли к выводу, что строго по нормам придется разделять ПЕ и Н на трансформаторе

К трансформатору подключено несколько ВЛ. Как будем "делить на трансформаторе" в этом случае?

ВЛ отсутствуют, КЛ подключены не к трансформатору, а к распределительному устройству, поясняющую схему прикрепляю
Чертеж2-Model_01.jpg
 
* Чертеж2-Model_01.jpg
(224.5 Кб, 3508x2479)  [скачать]  [загрузок: 149]
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #108 : 10 Ноября 2015 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Так и нарисовали в ГОСТ Р 50571.1, затем в ГОСТ 30331.1 - ИП включает в себя распределительное устройство. То есть от PEN-шины РУ "начинаются PE + N. Тогда будет система TN-S.

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #109 : 10 Ноября 2015 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

так вот чего и бьюсь: нарисовать то нарисовали, но в определении сказано иначе
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #110 : 10 Ноября 2015 года, 10:32
(ссылка на это сообщение)

Вы не над тем бьетесь. ИП это не только трансформатор, но и его РУ.

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #111 : 10 Ноября 2015 года, 10:34
(ссылка на это сообщение)

тогда необходимо корректировать определение ИП в ГОСТ ГОСТ 30331.1
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #112 : 10 Ноября 2015 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Ваше предложение.

? (Москва, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #113 : 10 Ноября 2015 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

к сожалению, предложить альтернативу не могу.
лишь обозначил наличие противоречия, которое желательно устранить
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #114 : 10 Ноября 2015 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Любой ИП в (для) низковольтной электроустановке имеет зажимы, к которым подключают проводники. То есть "голый" ИП существует теоретически (в определении), а на практике применяют ИП с зажимами (самые простые) или РУ (более сложные).

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #115 : 10 Ноября 2015 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

В определениях TN-C, TN-S, TN-C-S - ни каких сложных зажимов не предусмотрено.
Убрать С-S из определений.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #116 : 10 Ноября 2015 года, 12:35
(ссылка на это сообщение)

В определениях TN-C, TN-S, TN-C-S - ни каких сложных зажимов не предусмотрено.

А простые зажимы предусмотрены?

Убрать С-S из определений.

Сформулируйте новые определения.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #117 : 10 Ноября 2015 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Сформулируйте новые определения.

Они были в Гост 30331.2-95.
S - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников обеспечиваются раздельными проводниками.
С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике.

Здесь отсутствует уточнения про всю систему распределения, такое уточнение дается в типе заземления. Это соответствует оригиналу и не противоречит действующим в РФ другим частям МЭК 60364.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Y. Kharechko
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #118 : 10 Ноября 2015 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Это устарело.

? (Москва, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #119 : 10 Ноября 2015 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


Это устарело.

Так это не значит что они были не верны.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #120 : 10 Ноября 2015 года, 15:53
(ссылка на это сообщение)

Егор 81
много неточностей, неправильно применяете термины, обозначения систем и обозначения стандартов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 39   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Dmitrii_ID, Александр ЭОМ, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines