ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
|
Количество просмотров - 43031
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Егор 81
|
Из чего это видно ? шрифт - курсив.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
В Гост Р 50571.1 п. 312.2 был обозначен как не модифицированным У меня и в doc и в pdf в 312.2.1..и пр.. " при типах заземления системы" - курсив. (разумеется курсивом выделены изменяемые понятия, а не весь пункт)
|
|
|
|
Vоlk
|
там пол стандарта курсив
|
|
|
|
Олега 777
|
Да хоть весь по макушку в курсиве. Объем модификации не лимитирован.
|
|
|
|
Vоlk
|
Так про то Егор и говорит. А вы про что?
|
|
|
|
Егор 81
|
У меня и в doc и в pdf Вот смотрим 50571.1, шрифт нормальный то есть текст без изменений и идентичен МЭКу, что не правда. Здесь смотрим 30331.1 уже курсивом, не идентичен МЭКу, что правда.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Егор 81
|
Кстати по изменениям (выделения курсивом) и IDT вопрос. В Гост Р 50571.5.54-2013 минимальное сечение защитных проводников не менее 25мм2 - не соответствует МЭКу. Раз стандарт обозначен как IDT правомерно ли использовать пункт из МЭК, где сказано не более 25мм2?
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
Неправомерно. Ошибка Но это может быть инструментом с беспределом тупо применяющих стандарт- раз Idt, значит идентичный. Смотрим оригинал и в него тыкаем товарища
|
|
|
|
Олега 777
|
Так про то Егор и говорит. А вы про что? Я говорю, что в указанном мной месте - курсив. А Егор -что "шрифт нормальный то есть текст без изменений"
|
|
|
|
Vоlk
|
Егор говорит о том, что тн-ц-с в мэке не тот, что у нас, в тч основывается на модификацию, указ в офиц документе.
|
|
|
|
Олега 777
|
Егор говорит о том, что тн-ц-с в мэке не тот, что у нас, Volk, можно мне с Егором покалякать ?
|
|
|
|
Олега 777
|
Вот смотрим 50571.1, шрифт нормальный то есть текст без изменений и идентичен МЭКу, что не правда. Там где "Вот" в 312.2.1..слова "при типах заземления системы" - курсив (жаль не могу прилепить скрин)
|
|
|
|
Diego
|
Volk, можно мне с Егором покалякать ? Ага. Для этого личные сообщения есть.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Олега 777
|
Ага. Для этого личные сообщения есть. При чем тут личные сообщения ? Тут прятать нечего. Хотел услышать от Егора, увидел ли он курсив в тексте, я его почему-то вижу.
|
|
|
|
Олега 777
|
Здесь смотрим 30331.1 уже курсивом, не идентичен МЭКу, что правда. То что выше "C-S" - тоже не идентичен ?
|
|
|
|
|