Ответ см. в статье "Об ошибках в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013" (
http://y-kharechko.livejournal.com/4406.html ), в которой приведен краткий анализ ошибок, допущенных в требованиях п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013/ МЭК 60364-5-53:2002 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-53. Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление», сделан вывод о необходимости исключения этого пункта из ГОСТ Р 50571.5.53–2013.
Спасибо за предоставленную инфу.
По существу ответа.
То что в требовании указан стандарт МЭК(вообще должны были указать соответствующий Гост Р, но тогда это был бы мод стандарт) согласен, но требование этого пункта это не меняет. Далее вместо МЭК буду использовать соответствующие Гост Р.
1. В пункте идет ссылка на Гост Р 50571.3-94 п. 413.1.3 "Система TN". Да он содержит требования к времени отключения.
В Гост Р 50571.3-2009 этот же пункт "Система TN" под номером 411.4 и в п.411.4.4 содержится ссылка на п.411.3.2.2.
То есть фактически формулировка была вместо "требования Гост Р 50571.3-94, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены", заменить на ""требования Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4, не могут быть выполнены"", то данной части проблема не согласованности стандартов будет исчерпана.
2. УЗО заменить на УДТ - согласен, но смысл требования опять не измениться.
3. По " частные требования к автоматическому отключению питания для систем TN". Если бы речь была только про эти требования и время, то и ссылка была бы в Гост Р-94 на конкретный пункт 413.1.3.3, а не на общий 413.1.3. Поэтому ссылка дана для рассмотрения не только времени отключения, а всех требований указанных в Гост Р под названием система TN (Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4), то есть рассматриваются например и требования к ПЕН проводнику. Значит Гост Р 5.53-2012 должен ссылаться именно на Гост Р 50571.3-2009, пункт 411.4 системы TN, а не учитывать только время.
4. "ТТ и нарушение СУП" - согласен, нарушения не должно быть, но Гост Р 5.53-2012 и не призывает это делать, следовательно и противоречия с Гост Р 4.44-2011 не может быть.
Объясню свою позицию на примере.
Есть ЭУ (например жилой дом), подключена к сети с типом TN (пусть TN-C-S в доме, то есть все по нормам). Но есть оборудование (например сварочный аппарат) которое применяется на улице (то есть вне зоны действия СУП). Гост Р 3-2009 п. 411.4 (конкретно в 411.4.1) содержит требование, что потенциал ПЕ/ПЕН не должен превышать 50В, но отвечает за это оператор, который может и не обеспечить, к тому же для опасных условий 50В уже не удовлетворяют и требуется 25В. Поэтому сварочник на улице мы можем подключить либо с типом ТТ(если возможно заземлитель устроить), иначе берем с дома защитный проводник с УДТ и имеем TN.
5. СУП + УДТ, TN фактически непобедима.
6. На мой взгляд, п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013 содержит одну очень серьезную заковырку по поводу заземления ОПЧ и вот почему. При реконструкции ЭУ либо ее части должны выполняться требования действующих НТД. Рассмотрим 2 случая:
а) жилой многоквартирный дом без электроплит, сечение нуля(пока его так назову) в стояке 6мм2;
б) жилой многоквартирный дом с электроплитами, сечение нуля(пока его так назову) в стояке 16мм2 (и равно линейному проводнику);
В обоих случая корпуса этажных щитов присоединены к нулю (фактически это уже ПЕН), в варианте "б" еще и ОПЧ электроплит подключены к нулю, линии в квартирах 2х проводные (кроме плиты).
Делаем ремонт в отдельной квартире (это часть ЭУ), реконструкция, так как линии теперь все будут 3х проводными с ПЕ.
Куда будем подключать ПЕ в обоих случаях?
Применяем действующий Гост 30331.1-2013 на предмет ПЕНа в жилых ЭУ:
"TN-C... Электроустановки жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено выполнять с типом заземления системы TN-C."
"TN-C-S... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки"
То есть ПЕН запрещен.
Как быть с ПЕ в квартире, не подключать в обоих случаях? С плитой вообще весело, отключить у нее ПЕ требуется.
Тут то п. 531.2.3 ГОСТ Р 50571.5.53–2013 нам и помогает. ОПЧ через ПЕ должны быть подключены в этажном щите к нулю(ПЕН это или недоПЕН) в обоих случаях до лучших времен, то есть появления ПЕ на этаже.