ВЛ 10 кВ на базе стоек СВ110. Как выполнить отпайку от металлической опоры?

Количество просмотров - 1581
(ссылка на эту тему)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Июля 2015 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Выполняю проект ВЛ-10 кВ на базе стоек СВ110 проводом АС50/8,0. Точка подключения по ТУ металлическая опора (см. вложение) как от нее выполнить отпайку? Поделитесь опытом коллеги.
IMG_20150728_101700.jpg
 
* IMG_20150728_101700.jpg
(1872.32 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 160]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

А это 10кВ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2015 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Да по ТУ это 10 кВ. Данная линия (существующая) проходит над транспортной развязкой, по обе стороны этой развязки стоят такие опоры. До них стоят вот такие
145831922.jpg
 
* 145831922.jpg
(139.09 Кб, 589x785)  [скачать]  [загрузок: 136]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

как от нее выполнить отпайку?

Как вариант, ставишь по обеим сторонам опоры ПП10-3 по 5 альбому 143 проекта, с действующей пересекающей ВЛ 10 кВ прямо с пролета опускаешь спуски на провода между опорами ПП10-3. Далее с ПП10-3 через концевой анкер А10-1 начинаешь свою линию. Такая отпайка в народе называется гитарой.
Пересечение лучше выполнить ближе к опоре ЦФО, там провода верней ВЛ пониже, а то на металле нижние провода на высоте 19, 5 м....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июля 2015 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я вас понимаю?
* Чертеж1.dwg
(62.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 51]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2015 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

Да.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2015 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Mav, а подскажите пожалуйста при выполнении отпайки таким способом, есть ли риск перехлеста проводов. 

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2015 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Они разносятся в объёме, так что практически нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам за совет Mav. Еще хотелось бы уточнить какая длина пролета должна быть между опорами ПП10-3 и крепление проводов отпайки производить таким зажимом?
* 3.407.1-143.2.24 Зажим.pdf
(118.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 29 Июля 2015 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Смотрите габариты в ПУЭ, согласовывайте с Эксплуатацией, а зажимы - обычно плашечные трехболтовые ПА2-1, ПА 3-1 и т.п.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2015 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Mav, спасибо вам за помощь.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines