beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22227
  • Всего тем - 31127
  • Всего сообщений - 288599
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ВЛ 10 кВ на базе стоек СВ110. Как выполнить отпайку от металлической опоры?

Количество просмотров - 1486
(ссылка на эту тему)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Июля 2015 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Выполняю проект ВЛ-10 кВ на базе стоек СВ110 проводом АС50/8,0. Точка подключения по ТУ металлическая опора (см. вложение) как от нее выполнить отпайку? Поделитесь опытом коллеги.
IMG_20150728_101700.jpg
 
* IMG_20150728_101700.jpg
(1872.32 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 153]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Июля 2015 года, 17:32
(ссылка на это сообщение)

А это 10кВ?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2015 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Да по ТУ это 10 кВ. Данная линия (существующая) проходит над транспортной развязкой, по обе стороны этой развязки стоят такие опоры. До них стоят вот такие
145831922.jpg
 
* 145831922.jpg
(139.09 Кб, 589x785)  [скачать]  [загрузок: 130]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2015 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

как от нее выполнить отпайку?

Как вариант, ставишь по обеим сторонам опоры ПП10-3 по 5 альбому 143 проекта, с действующей пересекающей ВЛ 10 кВ прямо с пролета опускаешь спуски на провода между опорами ПП10-3. Далее с ПП10-3 через концевой анкер А10-1 начинаешь свою линию. Такая отпайка в народе называется гитарой.
Пересечение лучше выполнить ближе к опоре ЦФО, там провода верней ВЛ пониже, а то на металле нижние провода на высоте 19, 5 м....

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июля 2015 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли я вас понимаю?
* Чертеж1.dwg
(62.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 50]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2015 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

Да.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2015 года, 07:01
(ссылка на это сообщение)

Mav, а подскажите пожалуйста при выполнении отпайки таким способом, есть ли риск перехлеста проводов. 

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Июля 2015 года, 08:00
(ссылка на это сообщение)

Они разносятся в объёме, так что практически нет.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Июля 2015 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Спасибо вам за совет Mav. Еще хотелось бы уточнить какая длина пролета должна быть между опорами ПП10-3 и крепление проводов отпайки производить таким зажимом?
* 3.407.1-143.2.24 Зажим.pdf
(118.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июля 2015 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Смотрите габариты в ПУЭ, согласовывайте с Эксплуатацией, а зажимы - обычно плашечные трехболтовые ПА2-1, ПА 3-1 и т.п.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Nнженер
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Июля 2015 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

Mav, спасибо вам за помощь.

Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:14

автор: Gizmo zx
Сегодня в 11:38

автор: Space Cat
Сегодня в 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 813, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Dmitriy52nnov, РоманC, mariaks, УЦ РЕСУРС, Сергей Л. П., Госсть
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных