место по генплану ограничено. категория здания В.
Сразу оговорюсь -
соображаю по Украинскому Законодательству. У Вас могут быть отличия.
Значит так:
1) если территория не ограждена забором и есть желание пободаться: можно ничего не предпринимать. Скажем так переложить проблему на городские власни, т.е. согласно Законодательства и ДБН 360-92** обеспечение городов пожарными депо - обязанность властей.
2) если есть забор или просто есть желание защитить своё имущество от тотального уничтожения - просто создать пожарный пост, создать добровольную пожарную охрану (ДПД), укомплектовать пожарно-техническим вооружением (необходимым), застраховать их и наслаждаться жизнью!
СНиП ІІ-89-80
3.37. Пожарные депо надлежит располагать на земельных
участках, примыкающих к дорогам общего пользования. Пожарное депо,
как правило, должно обслуживать группу предприятий.
Место расположения пожарных депо следует выбирать из расчета
радиуса обслуживания предприятия с учетом имеющихся пожарных депо
(постов), находящихся в пределах, устанавливаемых радиусов
обслуживания.
Радиусы обслуживания пожарными депо следует принимать: 2 км -
для предприятий с производствами категорий А, Б и В, занимающих
более 50% всей площади застройки; 4 км - для предприятий с
производствами категорий А, Б и В, занимающих да 50% площади
застройки, и предприятий с производствами категории Г и Д.
Примечания: 1*. Радиус обслуживания пожарного депо (поста) дол-
жен определяться из условия пути следования до наиболее удаленного
здания или сооружения по дорогам общего пользования или проездам. В
случае превышения указанного радиуса на площадке предприятия необхо-
димо предусматривать дополнительные пожарные посты. Радиусы обслужи-
вания пожарными постами следует принимать те же, что и для пожарных
депо.
2*. При наличии на площадке предприятий, зданий и сооружений
III, IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости с площадью застройки,
составляющей более 50% всей площади застройки предприятия, радиусы
обслуживания пожарными депо и постами следует уменьшать на 40 %.
3. Пожарные посты допускается встраивать в производственные и
вспомогательные здания с производствами категорий В, Г и Д.
4. Выезды из пожарных депо и постов должны быть расположены
так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных по-
токов транспорта и пешеходов.
5. Количество пожарных автомобилей и численность персонала по-
жарных депо (постов) устанавливаются заказчиком в задании на проек-
тирование по согласованию с заинтересованными организациями.