Светильники в ванной. Требования к устанавливаемым светильникам
|
Количество просмотров - 8738
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Филлин

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Ребят, может кто в курсе, какие светильники можно устанавливать в ванную? Где -то слышал что вроде обычные сюда не подойдут. Как быть?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
Смотрим СП31-110-2003 таблица 4.8 Ванная - особо сырое помещение таюдица 4.9 Особо сырые помещения - допускается от IP23, рекомендуется IP54.
Дальше ПУЭ 1.1.13 Ванная это особо опасное помещение (сырость, токопроводящие полы, ОПЧ+трубы и мет.ванна). Далее ПУЭ 6.1.14, но скорее всего у вас потолки выше. 6.1.16 и 6.1.17 изучите, но это тоже не про вас.
Кроме того для ванной комнаты будут особые требования по установке розеток и дополнительному уравниванию потенциалов.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Кротов

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
По-любому влагозащищенные нужно брать. Мало ли что.
|
|
|
|
Филлин

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо, ребят. Вы как никогда кстати. Реально мозг себе изъел.
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Tag
|
По-поводу светильников в ванной ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) - Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения
|
Инженер (Кстово, Россия)
|
|
|
Никнейм
|
СП 31-110-2003 п.4.45 "... В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м..." Также смотри таблицы 4.8 и 4.9 этого СП
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Diego
|
Ну, судя по всему светильник тоже электроборудование. Так что по 701.512.2 данного госта надо определять.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Skyforger

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Я в ванных комнатах жилых домов ставлю НББ 01-40-001 УХЛ 2 над умывальником (по СП 31-110, высота установки обычно 2,2-2,3 м, потолки все больше низкие ставим). Как раз и 2 класс защиты обеспечивается, и IP54.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Huawei
|
НББ 01-40-001 зачем? я не проектирую гражданские здания, у меня такой вопрос, это чисто по нормам нужно чтобы хоть что то было? Ведь все понимают что НББ 01-40-001 оторвут сразу же и повесят что то посимпатичнее. Так может логичнее вообще не указывать тип светильника а писать только технические характеристики? по типу 220В, IP44, II класса и тд.
|
|
|
|
Никнейм
|
я не проектирую гражданские здания, у меня такой вопрос, это чисто по нормам нужно чтобы хоть что то было? Именно Все тот же СП и пункт 4.45 "... В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м..." Т.е. застройщику хочется всего по минимуму вложить, ему проще вообще ничего не ставить, но СП связывает руки.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Никнейм
|
P.S. В проектах в этом случае закладываю НПП 2602А белый, производство IEK.
|
Инженер-электрик ( ? , Россия)
|
|
|
Ник 111
|
А в ПУЭ 1.1.13 Ванная это особо опасное помещение - там 220В разве можно?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
А в ПУЭ 1.1.13 Ванная это особо опасное помещение Расскажите нам что же из этого следует.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Huawei
|
А в ПУЭ 1.1.13 Ванная это особо опасное помещение Расскажите нам что же из этого следует. светильник должен быть IIкласса
|
|
|
|
|