Установка насосов на перекрытии. Регламентирующие нормативы?

Количество просмотров - 2293
(ссылка на эту тему)
Inchic
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Июля 2015 года, 18:55
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! В проекте реконструкции необходимо установить большое число новых аппаратов и насосов. На отм. 0,000 не хватает площадей. Видели в иностранных проектах, что насосы ставились на перекрытиях. Подскажите пожалуйста, есть ли нормы, запрещающие так монтировать насосы.
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Июля 2015 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)

Вроде бы нет, объекты с такой схемой существуют и работают. Проблема вот в чём: может получиться, что частота колебаний механизма (насоса, вентилятора) совпадёт с собственной частотой перекрытия: наступит резонанс и как следствие приличная вибрация механизма и перекрытия. Рассчитать это вряд ли возможно. Опыт показывает, что это вполне реально: на одном объекте (из 3-х мне известных) пришлось усиливать перекрытие серьёзными металлоконструкциями чтобы изменить собственную частоту перекрытия. Увеличение только массы основания под механизмом эффекта не даст, необходимо ужесточение перекрытия. Так, что страхуётесь, увеличивайте жёсткость перекрытия: рёбрами или избыточной толщиной.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Inchic
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Августа 2015 года, 03:58
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ! С вентиляторами проще их на виброизоляторы ставим....
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 01 Августа 2015 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Я подумал, речь идёт о серьёзном оборудовании (с тяжёлыми роторами). Для вентиляторов на виброопорах, крыша - типовое место установки.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Inchic
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2015 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Речь идет о центробежных насосах небольших.
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Августа 2015 года, 08:10
(ссылка на это сообщение)

По насосам - предусмотреть чтобы жидкость (если вода) не замерзла в корпусе и трубах, мотор в исполнении для пониженных температур (стандартные обычно - до -20гр.Ц), с соотв. "IP", если вертикальный - with canopy (с зонтиком).

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Павел-В
***
Куратор подраздела "Учёт электроэнергии"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Августа 2015 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

С вентиляторами проще их на виброизоляторы ставим....

Под насосы такие же виброизоляторы ставят. Плюс гибкие вставки на входе и выходе насоса. Вполне себе стандартное решение.

? (Челябинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Августа 2015 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

На вибро опорах монтируют не только насосы, но и газотурбинные установки весом под 500 тс + ж/б несущая плита. Будете на Чел ТЭЦ-3 - посмотрите на блок № 3.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Августа 2015 года, 17:51
(ссылка на это сообщение)

На виброопорах монтируют даже здания в сотни тысяч тонн в сейсмических зонах, раз уж на то пошло))

Проектировщик ( ? , Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Августа 2015 года, 21:07
(ссылка на это сообщение)

Формально да, можно называть вибро. Но источник - основание, а не механизм. Нет постоянных знакопеременных нагрузок, нет необходимости уходить от резонансных частот и рассчитывать ударные нагрузки в аварийных режимах. Да и всегда есть возможность списать всё на землетрясение уникальной силы, в случае чего.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Вчера в 15:14

автор: Андрей 37
24 Июля 2024 года, 10:05

автор: УЦ РЕСУРС
19 Июля 2024 года, 11:53

11 Июля 2024 года, 12:48

автор: kollega_
08 Июля 2024 года, 17:51

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 14:49

автор: УЦ РЕСУРС
07 Июля 2024 года, 10:31

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 09:50

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 06:34

автор: УЦ РЕСУРС
06 Июля 2024 года, 05:54

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:50

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:49

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:46

автор: DenKLJ
27 Июня 2024 года, 16:43

автор: Виттт
25 Июня 2024 года, 18:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 486, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines