Расчётная нагрузка распределительных щитов и ввода. Однофазные нагрузки?
|
Количество просмотров - 20699
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Егор 81
|
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Diego
|
ПУЭ 1.7.126 Не говоря о том, что надо выполнить проверку по потерям и срабатыванию защитных аппаратов.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Таракан
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Diego, спасибо что указали на ошибку. Про потери совсем забыл.
|
|
|
|
Егор 81
|
Не мешало бы проверить соответствие требованиям N и РЕ проводникам.
|
Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Не мешало бы проверить соответствие требованиям N и РЕ проводникам. А именно ГОСТ 50571.5.54-2013 543 Защитные проводники
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Здравствуйте! Подскажите, как считать общую нагрузку на 3ф щит для офисных помещений, если от него питаются однофазные щитки для каждого офиса? Просто сложить нагрузки с учетом коэффициента спроса на количество сантехнического оборудования? Предоставили расчет в соответствии с таблицей 7.12 СП 256, верно ли так считать для однофазных потребителей?
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Считаете нагрузку на один офис, затем наиболее энергоемкий принимаете с коэф. 1 а остальные с коэф. 0,6. Рр=Рр (наиболее нагруженный офис) + 0,6х(Рр оф.1+ Рр оф.2 .... + Рр оф.n)
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Почему 0,6 и почему эта формула применяется здесь? Это же для зданий для подсчета нагрузки от ТП...
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Перельман
|
Здравствуйте! Подскажите, как считать общую нагрузку на 3ф щит для офисных помещений, если от него питаются однофазные щитки для каждого офиса?
Сначала расскажите, как вы считаете нагрузку для каждого однофазного щитка?
|
? (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Складываю мощности и умножаю на коэффициент по табл.7.5
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Перельман
|
Это для сантехнического оборудования. Для общего щита подход такой же - складываете всё сантехническое оборудование всех офисов и умножаете на коэффициент по табл.7.5 - это будет сантехническая составляющая нагрузки этого щита. Розеточная, осветительная и другие (если они есть) составляющие нагрузки - подход тот же.
|
? (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Получается, для однофазных щитов я использую коэффициент по табл. 7.5, а потом для общего щита складываю все однофазные мощности и опять использую тот же коэффициент только для бОльшего количества сантех оборудования (суммарно около 50шт)? Ничего, что два раза применяется коэффициент?
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Перельман
|
Коэффициент применяется один раз. Допустим, у вас в каждом офисе по 5 сантехнических потребителей. Таких офисов у вас, допустим, 10. Для однофазного щитка каждого офиса вы складываете нагрузку 5-ти потребителей и умножаете её на коэффициент для 5-ти потребителей - это будет расчётная сантехническая нагрузка для однофазного щитка одного офиса, эта цифра никуда больше не идёт и в последующих расчётах не используется, записывается на схеме этого щитка. Для общего трёхфазного щита вы складываете нагрузку 50-ти потребителей и умножаете её на коэффициент для 50-ти потребителей - это будет расчётная сантехническая нагрузка для общего трёхфазного щита, эта цифра записывается на схеме этого щита.
|
? (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
Виталина
|
Спасибо большое за разъяснение!
|
Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
|
|
|
Роспроект
|
Коэффициент применяется один раз. Допустим, у вас в каждом офисе по 5 сантехнических потребителей. Таких офисов у вас, допустим, 10. Для однофазного щитка каждого офиса вы складываете нагрузку 5-ти потребителей и умножаете её на коэффициент для 5-ти потребителей - это будет расчётная сантехническая нагрузка для однофазного щитка одного офиса, эта цифра никуда больше не идёт и в последующих расчётах не используется, записывается на схеме этого щитка. Для общего трёхфазного щита вы складываете нагрузку 50-ти потребителей и умножаете её на коэффициент для 50-ти потребителей - это будет расчётная сантехническая нагрузка для общего трёхфазного щита, эта цифра записывается на схеме этого щита. Такой расчет справедлив когда офисы питаются от централизованных щитов (один собственник, одна контора), когда у каждого офиса собственный щит и нагрузка от него складывается от освещения, розеточных сетей, компьютеров и индивидуального кондиционирования (при наличии) такой подход не работает. Индивидуальный щит подразумевает разных собственников, с вполне возможным разным режимом работы. ----- добавлено 08 Октября 2024 года, 07:45 -----Почему 0,6 и почему эта формула применяется здесь? Это же для зданий для подсчета нагрузки от ТП... Это вы посчитаете нагрузку на ВРУ от всех офисов.
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|