beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ток короткого замыкания для кабеля ВВГ-нг-FRLS 3х1,5. Расчёт токов КЗ?

Количество просмотров - 12611
(ссылка на эту тему)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #61 : 30 Мая 2016 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Compact NSX100B 25кА с расцепителем Micrologic 2.2 на токи до 40 А

Compact NSX100, In=40А, Ir=25А, Isd=8*Ir=200А (разброс +-10%).
Вроде, все проходит. От пусковых токов отстроено Isd/Iпуск=200/157,5=1,27. К 1-фазным ТКЗ чувствителен Iкз.1/Isd=234/200=1,17~1,2.
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #62 : 30 Мая 2016 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)


У меня примерно такое же значение, как у Гостя (334 А).


[не знаю] Вроде все по формулам рассчитывала по ГОСТ 28249-93


Я "автоматчик", не специалист по электрорассчетам, считал только по активному сопротивлению, что конечно на таких длинных линиях неправильно. Дмитрий, Вы уверены в своих цифрах, или Настя все-таки права?

Если ток 334, то конечно оптимальное решение - автомат защиты двигателя, если все-таки 234, то конечно без дорогого и сложного автомата с электронным расцепителем (а возможно еще и реле защиты двигателя от перегрузки) не обойтись.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #63 : 30 Мая 2016 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)


Егор, поясните мысль.

Не понимаю зачем стремиться отключить максимально быстро!
При токах КЗ рассматриваю его последствия, то есть для защиты требуется выполнить отключение до возможного более значительного повреждения кабеля. Гост Р 50571.4.43 нормирует время отключения до 5 секунд. Так как у Nastya в проекте заложены кабели очень большого сечения по причине протяженности линии, то стоит обратить внимание на влияние этого тока КЗ на кабель, а не стараться сразу принять меры по максимально быстрому  отключению КЗ при помощи дорогостоящих аппаратов защиты.

Гост Р 50571.4.43
434.5.2 Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течение которого достигается допустимая температура изоляции проводников. Для защитных устройств с времени срабатывания меньше 0,1 с и при значительной асимметрии тока, токоограничение устройства защиты k^2*S^2 должно быть больше чем значение I^2*t, указанное производителем.
Для короткого замыкания продолжительностью до 5 с время t, в течение которого данный ток короткого замыкания приведет к повышению температуры изоляции проводников от самой высокой допустимой температуры в нормальном режиме работы к предельной температуре, может быть вычислен по формуле t=(k*S/I)^2.


В соответствии с этим условием ток КЗ = 234А (при замыкании L-N) для кабеля 90/75 мм2 не представляет опасности в течении 5 секунд, следовательно и стараться добиться отключения за время 0,4 секунд и менее нет необходимости. Можно смотреть АВ с характеристикой С или возможно даже D.
При замыкании L-PE можно применить диф защиту и уложиться в максимально возможное время отключения, если СУП не заслуживает доверия.
Как то так, хотя может я в чем то не прав.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #64 : 30 Мая 2016 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

0,4 с - это условие электробезопасности,  а не условия неповреждения изоляции
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #65 : 30 Мая 2016 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

0,4 с - это условие электробезопасности,  а не условия неповреждения изоляции

По Гост Р 50571.3 это не так и 5 секунд при TN или 1 секунда при ТТ в нем тоже есть.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #66 : 30 Мая 2016 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

в нем есть, не спорю - но это так
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #67 : 30 Мая 2016 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

но это так

Есть еще ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов воспользоваться. где это тоже не так.

В любом случае тогда нужно рассматривать замыкание на землю L-PE, это не одно и тоже что L-N. Для этого случая можно диф защиту применить, с пусковыми токами проблем не должно быть.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #68 : 30 Мая 2016 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Я знаю. Но  ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ строится изначально не по МЭК, а ограничение времени - по ЭБ. Об этом прямо написано в 50571.3
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #69 : 30 Мая 2016 года, 12:40
(ссылка на это сообщение)

Насчет дифа - согласен. Да со всем согласен - кроме основной причины отключения
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #70 : 30 Мая 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

а ограничение времени - по ЭБ. Об этом прямо написано в 50571.3

Поэтому и не согласен что 0,4 секунды в данном конкретном случае имеет место к электробезопасности, тут скорее в 5 секунд при TN нужно уложиться. То есть не то время берем за основу ЭБ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #71 : 30 Мая 2016 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

не согласен [улыбка]
точнее так - что можно увеличить, согласен; а то, что в основе МЭК (и  50571) лежит 0,4 с (в ОБЩЕМ широко применимом случае) с точки зрения ЭБ-уверен
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #72 : 30 Мая 2016 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

в основе МЭК (и  50571) лежит 0,4 с (в ОБЩЕМ широко применимом случае) с точки зрения ЭБ-уверен

Согласен на 99,9%, потому что при TN оно предписано для
Цитата
конечных электрических цепей, расчетный ток в которых не превышает 32 А.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #73 : 30 Мая 2016 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

Егор, это не так.
ГОСТ Р 50571.3-2009: "411.3.2.2 Максимальное время отключения, установленное в таблице 41.1, следует применять для конечных электрических цепей, расчетный ток в которых не превышает 32 А". У автора ток 21 А.
Согасно табл.41.1 максимальное время отключения составляет 0,4 с.
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #74 : 30 Мая 2016 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Если будет УЗО УДТ, оно отключит быстро, что вполне допускается ГОСТ
Егор, как я понимаю, об этом
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #75 : 30 Мая 2016 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, а разве так можно?
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (п.432.1, 432.3) разрешает для защиты от КЗ использовать только автоматы и предохранители.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines