beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Ток короткого замыкания для кабеля ВВГ-нг-FRLS 3х1,5. Расчёт токов КЗ?

Количество просмотров - 12612
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #91 : 30 Мая 2016 года, 17:13
(ссылка на это сообщение)

нельзя, если по букве

Нет такой буквы, что то перепутал, видимо с доп защитой, но мы не о доп защите говорим.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 30 Мая 2016 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

для модульных автоматов надо всегда соблюдать условие Iкзмин1 > Iэлмаг . Поскольку иначе тогда время может быть более 5 с.

Это не точно, для С при ТКЗ=10*I время будет меньше 0,1секунды по Гост Р 50345-2010 , при ТКЗ=5*I время срабатывания не менее 0,1 секунды. То есть не факт что мы не уложимся в 5 секунд.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 30 Мая 2016 года, 21:43
(ссылка на это сообщение)

Говоря о букве имею ввиду 411.1 ГОСТ и ПУЭ
Цитата

ГОСТ Р 50571.3
410.3.2 Защитная мера должна состоять из:
          - соответствующей комбинации меры предосторожности для основной защиты и независимой меры предосторожности для защиты при повреждении...
     410.3.3 В каждой части установки должна быть применена одна или более защитных мер, принимая во внимание условия внешних воздействий...
410.3.7 Если не могут быть удовлетворены определенные условия защитной меры, должны быть применены дополнительные меры предосторожности так, чтобы защитные меры предосторожности совместно достигли той же самой степени безопасности...
     411.1 Обще положения
   ...
     - защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.
     
    ....
     В тех случаях, когда определено, дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в соответствии с 415.1.
...
411.3.2.2 Максимальное время отключения, установленное в таблице 41.1, следует применять для конечных цепей, не превышающих 32 A....
411.3.2.6 Если автоматическое отключение согласно п.411.3.2.1 не может быть достигнуто во время, требуемое п.411.3.2.2, 411.3.2.3, или 411.3.2.4, какое подходящее, должно быть обеспечено дополнительное защитное уравнивание потенциалов в соответствии с п.415.2...
415.1.1 Использование УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в системах переменного тока признают в качестве дополнительной защиты в случае повреждения меры предосторожности для основной защиты и (или) меры предосторожности для защиты при повреждении, или неосторожности пользователей.


как я понимаю, Егор исходит из
Цитата
     411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении (защиты от косвенного прикосновения) могут быть использованы следующие защитные устройства: 
     - устройства защиты от сверхтока;   
     - защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
...
411.4.4 Характеристики защитных устройств (см. п.411.4.5) и полных сопротивлений цепей должны удовлетворять следующему требованию.....


а в цитатах выше выделенное синим цветом не соотносит с необходимостью применения УЗО в связи с недостаточной чувствительностью автомата.  Позиция понятна.
Вместе с тем, суть ограничения 30 мА в специальных установках и "когда определено" в том, что данный ток за стандартное время отключения признается МЭК безопасным.
Поэтому, повторюсь
Цитата
теоретически УДТ на 100 мА может сработать и рядом труп )))

На практике были случаи, когда гибли от небольшого потенциала (ноль, аккумуляторы, конденсаторы) и когда выживали при поражении высоким напряжением и ударом молнии.
Наш ССБТ говорит несколько об иных соотношениях, но корреляция так же наблюдается. Поэтому я могу согласиться с тем, что в  общем случае специальные меры (30 мА) приняты специально с запасом ввиду в т.ч. неопределнности токов повреждения, тогда как в случае конкретно известного тока замыкания на землю у нас есть все расчетные параметры и задача УДТ заменить автомат, но превышение 30 мА считаю  неразумным и в этой части требования ПУЭ поддерживаю. И ставить только УДТ (при нечувствительности автомата) свыше 30 мА  я бы не стал.
Но в любом случае спасибо Егору
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 30 Мая 2016 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)

превышение 30 мА считаю  неразумным и в этой части требования ПУЭ поддерживаю. И ставить только УДТ (при нечувствительности автомата) свыше 30 мА  я бы не стал.

В ПУЭ 7 аналогично требованиям Гост Р 50571.3
1.7.50. Для защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты от прямого прикосновения:
основная изоляция токоведущих частей;...
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.

У нас же по старой терминологии УЗО ставим для защиты при косвенном прикосновении, то есть применяем:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1....Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.(и ни каких 30мА!!! лишь бы по времени в табл. 1.7.1 вписались)

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 30 Мая 2016 года, 22:09
(ссылка на это сообщение)

можно согласиться
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 30 Мая 2016 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Vоlk, Если по времени мы не укладываемся, то ГОСТ Р 50571.3 предписывает ДСУП делать, а не УДТ ставить:
411.3.2.6 Если автоматическое отключение согласно п.411.3.2.1 не может быть достигнуто во время, требуемое п.411.3.2.2, 411.3.2.3, или 411.3.2.4, какое подходящее, должно быть обеспечено дополнительное защитное уравнивание потенциалов в соответствии с п.415.2

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 30 Мая 2016 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

да, я знаю. Вместе с тем речь про УДТ идет и в ГОСТе и в ПУЭ, повторяться не буду. Выше все написано с ссылками
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 31 Мая 2016 года, 04:16
(ссылка на это сообщение)

только у автора непонятки с необходимостью защиты двигателя - то ли нужна то ли нет...

А в чем проблема поставить контактор и тепловое реле? Это же стандартная схема.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 31 Мая 2016 года, 04:20
(ссылка на это сообщение)

То есть не факт что мы не уложимся в 5 секунд.

Егор, но для этого и делают проверки, чтобы понять, уложимся или нет. При Iкзмин1 > Iэлмагмах (для С Iэлмагмах=10*Iн) проверку проходим. Это факт.
Желательно при этом, чтобы еще было 10% запаса (Кч=1,1*Кр). Тогда будет совсем хорошо. Правда, как выяснилось, это необязательно, но желательно.
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 31 Мая 2016 года, 04:24
(ссылка на это сообщение)

Ir=20А, Isd=8*Ir=160А

У автора ток двигателя 21 А. Поэтому Ir надо принимать в 25А. Isd=160А может при пуске двигателя сработать. У Isd разброс в +-10%, а Iпуск=157,5 А. Поэтому принимаем уставки по сообщению №86.
Для защиты самого двигателя от перегрузки ставим тепловое реле.
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 31 Мая 2016 года, 06:20
(ссылка на это сообщение)

Егор, но для этого и делают проверки, чтобы понять, уложимся или нет.

post-37142-1317505666.jpg
 
* post-37142-1317505666.jpg
(85.03 Кб, 439x752)  [скачать]  [загрузок: 343]

Для хар С 5 секунд начинается с тока 5*I. А у нас ТКЗ значительно выше.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 31 Мая 2016 года, 07:28
(ссылка на это сообщение)

Для хар С 5 секунд начинается с тока 5*I.

Да, спасибо!
Но у нас время должно быть (желательно!) не более 0,4 с (по ГОСТу).
Кроме того, в данном случае нам это (5 с) не поможет, если ставить автомат С25А. Поскольку он м.б. выбит при пуске (Iпуск=157А).
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 31 Мая 2016 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Да, спасибо!

Да не за что. Стоит добавить наверно, эта время-токовая характеристика соответствует МЭК 60898, но не соответствует Гост Р 50345 (в нем диапазон теплового расцепителя значительно шире), чтобы ни кого не ввести в заблуждение. Лучше обращаться к документации производителей.

Но у нас время должно быть (желательно!) не более 0,4 с (по ГОСТу).

Я бы при необходимости отделил требования ЭБ от требований защиты кабеля. Если 0,4 с мы обеспечиваем установкой УДТ, то для защиты кабеля 0,4 с уже не актуально.

Кроме того, в данном случае нам это (5 с) не поможет, если ставить автомат С25А. Поскольку он м.б. выбит при пуске (Iпуск=157А).

Да, согласен. 5 секунд при 5*I для С указал, потому что оно справедливо и для D, так как это характеристика теплового расцепителя. Ранее речь была о том, что в 5 секунд можем не уложиться.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #104 : 31 Мая 2016 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)


Ir=20А, Isd=8*Ir=160А

У автора ток двигателя 21 А. Поэтому Ir надо принимать в 25А. Isd=160А может при пуске двигателя сработать. У Isd разброс в +-10%, а Iпуск=157,5 А. Поэтому принимаем уставки по сообщению №86.
Для защиты самого двигателя от перегрузки ставим тепловое реле.

Предложенный мной расцепитель специально предназначен для защиты электродвигателей. Он уже выполняет функции теплового реле, причем намного более функционального. При такой длинной линии обычным тепловым реле (класс 10) скорее всего не обойтись, так как из-за потерь в линии будет затянутый пуск, а микролоджик 2.2М позволяет выбрать, в том числе, класс защиты по перегрузке 5-10-20, что в данной задаче важно.
Что касается номинала тока защиты от перегрузки. Я всегда устанавливаю (хоть на тепловом реле, хоть на электронном) ток не более, чем номинальный, указанный на табличке двигателя. Иначе есть риск, что двигатель будет перегружен, перегревается, а защита не срабатывает. Предложенный мной расцепитель имеет возможность установки сдедующих значений: 12-14-16-18-20-22-23-24-25. Я считаю, что 20 это оптимально. Если же на практике окажется, что 20 мало, и двигатель при этом не греется, всегда можно поправить в большую сторону.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #105 : 31 Мая 2016 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Госсть верно говорит
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 577, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines