ВЛ-35 кВ на опорах контактной сети МШКЗ-15,0-150. Установка опор на винтовые сваи?

Количество просмотров - 1828
(ссылка на эту тему)
Сергей Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Августа 2015 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем! Вопрос! По проекту опоры устанавливаются на винтовые сваи с изоляцией (изолированная пластина и шайбы на болты крепления), а оттяжки не изолированы от свай. Не могу найти нормативный документ чтоб разобраться. Помогите, если кто сталкивался!

Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Августа 2015 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

а оттяжки не изолированы от свай

Именно свай? Может вы имели в виду от стойки?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Августа 2015 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Разницы не вижу стойку от сваи или наоборот.


Вот типовой проект
* 4179_вып_2_ЦНИИС.pdf
(2100.25 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]

Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Августа 2015 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)

Оттяжку от сваи и оттяжку от стойки.
Разницы нет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Августа 2015 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Оттяжку от сваи, как стойку от сваи.

Лист 23- стойка изолирована от сваи, лист 40, нет изолированных шайб. Смысл тогда изолировать стойку?

Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Августа 2015 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)

ттяжку от сваи, как стойку от сваи.

Во, надо было уточнить, что речь про фундамент оттяжки.
А то без вникания в типовой проект не понять.

У вас же на 23 и на 40 есть изолирующие пластины. А шайба видимо садится на пластину. Болт соприкасается только со сваей. Как я понимаю.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Августа 2015 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

Изолирующая пластина не спасает, через болты проходит контакт с металлом., вот на листе 23 там шайбы изоляционные., а на 40 их нет. Сегодня общался с проектировщиками, говорят не нужны они, но так как собрали часть линии, делайте якобы однотипно, НО при падении провода на оттяжку или верхнего провода на траверсу нижнюю, ток побежит по оттяжке и нет ее!

Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 05 Августа 2015 года, 16:08
(ссылка на это сообщение)

Изолирующая пластина не спасает

Почему?
через болты проходит контакт с металлом

Конкретнее, где?
Снизу да. Сверху шайба на пластину же сядет?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Сергей Р
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Августа 2015 года, 06:58
(ссылка на это сообщение)

Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23.

Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 06 Августа 2015 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

ток побежит по оттяжке и нет ее!

Не успеет добежать, защита остановит... [улыбка]

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Августа 2015 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23.

Ну да.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines