ВЛ-35 кВ на опорах контактной сети МШКЗ-15,0-150. Установка опор на винтовые сваи?
|
Количество просмотров - 1828
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Сергей Р
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Добрый день всем! Вопрос! По проекту опоры устанавливаются на винтовые сваи с изоляцией (изолированная пластина и шайбы на болты крепления), а оттяжки не изолированы от свай. Не могу найти нормативный документ чтоб разобраться. Помогите, если кто сталкивался!
|
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
|
|
|
Diego
|
а оттяжки не изолированы от свай Именно свай? Может вы имели в виду от стойки?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Р
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Разницы не вижу стойку от сваи или наоборот.
Вот типовой проект
|
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
|
|
|
Diego
|
Оттяжку от сваи и оттяжку от стойки. Разницы нет?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Р
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Оттяжку от сваи, как стойку от сваи.
Лист 23- стойка изолирована от сваи, лист 40, нет изолированных шайб. Смысл тогда изолировать стойку?
|
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
|
|
|
Diego
|
ттяжку от сваи, как стойку от сваи. Во, надо было уточнить, что речь про фундамент оттяжки. А то без вникания в типовой проект не понять. У вас же на 23 и на 40 есть изолирующие пластины. А шайба видимо садится на пластину. Болт соприкасается только со сваей. Как я понимаю.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Р
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Изолирующая пластина не спасает, через болты проходит контакт с металлом., вот на листе 23 там шайбы изоляционные., а на 40 их нет. Сегодня общался с проектировщиками, говорят не нужны они, но так как собрали часть линии, делайте якобы однотипно, НО при падении провода на оттяжку или верхнего провода на траверсу нижнюю, ток побежит по оттяжке и нет ее!
|
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
|
|
|
Diego
|
Изолирующая пластина не спасает Почему? через болты проходит контакт с металлом Конкретнее, где? Снизу да. Сверху шайба на пластину же сядет?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Р
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23.
|
Начальник энергоучастка (Пермь, Россия)
|
|
|
Mav
|
ток побежит по оттяжке и нет ее! Не успеет добежать, защита остановит... ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-электрик (Саратов, Россия)
|
|
|
Diego
|
Пластина изолирует плоскость основания сваи и стойки, при креплении болтами металлическая связь появляется в отверстиях, поэтому применены изоляционные шайбы одеваются на болты, лист 23. Ну да.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|